Busbars fürs BMS sind noch in der Entwicklung. EEL hat auch noch kein Set. Ich würde mir vor der neuen Sammelbestellung ein Set zuschicken lassen und das an einen von euch weiterschicken, da ich momentan kein Akku Bau Projekt habe. Nachdem das von euch genehmigt wurde kann ich nach Umrüstsätze fragen.
Die Abstandhalter für das PCB sind angefragt
Danke für die Organisation.
Ich konnte meine Batterie gestern aufbauen und bis zum Firmware - Update alles anschließen. Hat wunderbar geklappt. Einzig ein paar kleine M3 Schräubchen fehlten, um die BMS Messfühler für die Zellen zu verbinden. Konnte ich aber aus eigenem Bestand ersetzen.
Flexible busbars sind meiner Meinung kein muss, da sich die Kabel (bei mir waren es flexible) sehr einfach verlegen und anschrauben ließen. Verstehe vermutlich aktuell das Problem nicht mit den Kabeln (Ich nutze diese jedoch auch "nur" an einem Multiplus II 3000 - das heisst, die 80A oder mehr werde ich vermutlich nie erreichen).
Der LS-DC-Trenner ist noch ein großes Fragezeichen, inwiefern dieser "Qualität" ist oder nicht. Markenware z.B. kostet in der Größenordnung locker > 120 Euro und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser mehr als einmal korrekt schaltet, wenn er denn mal schaltet. Wie in einem vorherigen Post von einem anderen Nutzer schon einmal geschrieben, kann man den vermutlich gegen einen 120A von Schneider austauschen.
Wie in einem vorherigen Post von einem anderen Nutzer schon einmal geschrieben, kann man den vermutlich gegen einen 120A von Schneider austauschen.
wenn dir die 120a reichen dann wäre das in der tat die bessere lösung
denn die 20mm² kabel intern vertragen auch nicht wirklich viel mehr(laut offizieller strom/querschnitt tabelle)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
denn die 20mm² kabel intern vertragen auch nicht wirklich viel mehr(laut offizieller strom/querschnitt tabelle)
Wieso 20mm²? Das rote Kabel zum Pluspol ist laut Kabelschuh 50mm² und Minus ist mit 2 x 25mm² angebunden. Laut Tabelle im Victron Handbuch reicht das für max. 150A oder?
Ich will zwei Bänke separat mit 50mm² an ein Victron Power In anbinden und jeweils mit Mega Fuse absichern. Das sollte das doch für die max. Leistung von 3 MP 2 5000 reichen.
Das rote Kabel zum Pluspol ist laut Kabelschuh 50mm²
Schau mal was da für ne awg Angabe ist. Rechne dass dann online in mm2 um
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Es wird vermutlich eine neue Sammelbestellung geben. EEL hat schon danach gefragt und es sind jetzt auch die Displays montiert.
Momentan sind noch V4 Gehäuse in schwarz mit 200A JK BMS über, bei Interesse gerne bei mir melden.
Klingt gut, wir können noch 1 - 2 gebrauchen. Was wird eines denn kosten ?
So wie zuletzt?
Oder hast Du noch welche ?
Bin die Tage in Hamburg
DANKE
Ich traue dem Teil auch nicht und werde den ersetzen durch einen Schneider Electric C120H (Artikel A9N18404). Da weiß ich, daß die Qualität stimmt, er ist ausdrücklich DC-geeignet, einbaulageunabhängig und kann 20kA Kurzschlusstrom trennen. Ist auch halbwegs bezahlbar. Den gibt es "nur" bis 125A, das passt aber für meine Zwecke genau und ist auch genau das was ich und neben Schneider auch andere Hersteller diesem Formfaktor maximal zutrauen.
Der müsste direkt 1:1 rein passen.
zufällig schon wer bestellt und getestet?