meine ich auch. Die LF280k werden mit 0,5C angegeben, die 304er mit 1C.

 

Relevant im ESS ist eigentlich nur die kalendarische Alterung.


   
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

Veröffentlicht von: @pvsucht

Relevant im ESS ist eigentlich nur die kalendarische Alterung.

Die genannten Zahlen von 4000 oder gar 8000 sind in der Tat beinahe irrelevant im ESS Setting IMHO, auch wenn sie sicher eine Art Qulitaetsmesser sind.
Soweit ich das verstehen sind 200 Zyklen schon der heilige Gral der ESS dieser Art in einer normalen Anwendung.
Ich denke aber, dass die meisten ein gehoerigen Abstand zu dieser Zyklenzahl halten wollen bzw. muessen.

Aber wenn man 200 Zyklen annimmt dann kommt man auf 20 (4000/200) bzw. auf 40 (8000/200) Jahre.
Dieses Lebensalter schafft wohl keine dieser Zellen hier.

Gibt es eigentlich Tests dazu? Hat/Hatte jemand die Geduld so was auszutesten?

Gruss,
PNT

 


   
TSG reacted
AntwortZitat
(@pvsucht)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Die kalendarische Lebensdauer von LFP kann derzeit nur abgeschätzt werden.

Die Temperatur ist entscheidend. 20° sind besser als 35° oder 40°. Der Zusammenhang ist aus den vorhandenen Daten der Hersteller klar ersichtlich.

Ganzjährig 15° bis 25° "warme" Keller dürften optimal sein für die Lebensdauer.


   
TSG reacted
AntwortZitat
(@overdraft)
Newbie
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 1
 

Momentan liegt der Preis bei nkon bei 68,75 € bei Lieferung per 15.03.

Damit bin ich aus der Sammelbestellung raus.


   
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

Hallo zusammen,

wir haben KW03 und ich denke so langsam wird es Zeit zu verstehen, wie denn die Kiste laufen soll oder?
Das Sammeln von Interessenten sollte doch so langsam in eine greifbare Sammelbestellung muenden und keine akademische Uebung bleiben IMHO.

Sprich wir brauchen doch konkrete Ansagen seitens NKON fuer das wann und wie usw.
Das immer weiter rausschieben ist irgendwann wenig fruchtbar. 

@Autoschrauberix wie sieht es mit dem Kontakt aus? Gibt es da etwas Neues?

Gruss und Danke,
PNT

 


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 959
 

Hätte Interesse an

16 x IF 280k A-grade  EVE
+ ggf.
8 x Envision 280ah b-grade (oder 304 Ah)
 
ggf. auch ein Multiplus5000
 
kommt letztlich auf die finalen Konditionen an Smile


   
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

@paddy72

Deine Wuensche einfach unten in die Liste eintragen
Die oeffentliche Liste/Tabelle findest Du hier:

https://1drv.ms/x/s!Au2kWFz9PcGMiRP2o4RV71ZS61t-?e=hgc9dZ <

Gruss,
PNT

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

@overdraft du weißt aber schon, dass die endgültige Konditionen der Sammelbestellung noch nicht bekannt sind?


   
AntwortZitat
(@pv-kraft)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 4
 

Habe gerade eine Aussage von NKON erhalten (ich hatte dort Ende Dezember selber über 100 Zellen bestellt).

Hier die Aussage von NKON auf meine Frage nach den Preisen: 

"Sorry it is crazy busy. But I hope to lanch special prices for akkudoktor this week. Price will be about 5% lower than on the website, but lead time could be longer."

Es sollte also bald weiter gehen!


   
grumpy_badger and PNT reacted
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

Da scheint die Forensoftware direkt (mit)begeistert zu sein - denn der Post erscheint gleich vier  mal ;).

 

Gut - dass es da weiter gehen koennte und Danke fuer die Info.
Wir sollten dennoch vermeiden, dass jeder einzeln da nachfragt - auch wenn das bald nicht ausbleibt.

Nun heisst es also Butter bei'de Fische!

Gruss,

PNT


   
AWO_BW reacted
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 959
 

Sehe gerade das der Multiplus5000 ja nur bis max. 66V Eingangsspannung hat. Das ist viel zu wenig für eine 5 kWp-Anlage.

Gibt es da nicht Modelle mit bis zu 400...500V Eingangsspannung und einer max. Leistung von 5...8 kW?

Wer will schon PV-Kabel für 100A verlegen? Formal Smile  


   
AntwortZitat
(@mitsch06)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 233
 

@paddy72 Der MP2 ist nicht geeignet um Module dranzuklemmen, der DC Eingang ist für einen Akku. Du kannst entweder Module über einen Laderegler an den Akku anschließen, oder du nutzt einen normalen Wechselrichter, 1 oder 3phasig je nach dem. Je nach Schatten Situation können auch "Mikrowechselrichter" zb. Hoymiles HMS 2000 eine option sein, darauf achten manche Modelle haben pro Eingangs Kanal einen MPPT Tracker und somit wäre jedes Modul für sich was die Schattenregelung angeht.

Beim Laderegler ist das durchaus ein Thema, bei 48V Akkusystem brauchst mindestens 2 Module, wenn dann der Schatten wandert... geht die Leistung massiv runter.


   
PNT reacted
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

Veröffentlicht von: @paddy72

Sehe gerade das der Multiplus5000 ja nur bis max. 66V Eingangsspannung hat. Das ist viel zu wenig für eine 5 kWp-Anlage.

Gibt es da nicht Modelle mit bis zu 400...500V Eingangsspannung und einer max. Leistung von 5...8 kW?

Wer will schon PV-Kabel für 100A verlegen? Formal Smile  

Bitte solche Fragen in einen anderen Threat verlegen, hat nichts mit der Sammelbestellung zu tun.

Zu einer Frage: Musst du da nicht noch ein MPPT Also so ein 450/100 dazwischen bauen? 50mm² kabel legt man sich ja nicht auf's Dach...

Victron arbeitet mehr in "Modulen": Eigener MPPT, Laderegler, Wechselrichter, .. 

 

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

304Ah vs. 280K Ah jeweils Grade A - worth 3 bucks?

Veröffentlicht von: @mbruehl

Dürfte ich nochmal in den Ring werfen, dass die 304Ah EVE A-Grade  nur noch 3€ teuerer sind als die 280Ah und es deshalb günstiger wäre diese Zellen zu nehmen? Wir reden von einem Aufpreis pro 16er Pack von ca 50€  für ca 1kWh Kapazität mehr....

Sicherlich ein Aspekt. Etwas mehr Kapazitaet fuer relativ wenig mehr Geld und im Endeffekt sogar leicht guenstiger (bezogen auf die Ah).

304AH Grade A

"....

  • Kaufen Sie 4 zum Preis von je 88,95 € (€74.75 ohne MwSt)   

  • Kaufen Sie 8 zum Preis von je 87,95 € (€73.91 ohne MwSt)   

  • Kaufen Sie 16 zum Preis von je 85,95 € (€72.23 ohne MwSt)   

  • Kaufen Sie 32 zum Preis von je 83,95 € (€70.55 ohne MwSt)   ...."

Das sollten in der Tat dann nur noch ca. 3 EUR sein oder?

280K AH Grade A

Kaufen Sie 32 zum Preis von je 80,45 € (€67.61 ohne MwSt)   

Sollte man diese nicht mitanfragen bzw. in die Liste aufnehmen?
Was denkt Ihr? @autoschrauberix?

 

Abgesehen von den Ah Werten wie wird der der Unterschied der beiden Typen gesehen?
Die Zyklenzahl ist aehnllicher als man auf den ersten Blick sieht (1C vs. 0,5C Belastung).

 

Wenn das hier so hinkommt:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/177047/
https://diysolarforum.com/threads/eve-lf280k-vs-304.53853/post-691569

Gruss und Danke,
PNT

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten 3 mal von PNT

   
AntwortZitat
(@alexle)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

@pnt 

Sehe ich auch so, es wäre schön die EVE 304Ah Grade A mit in die Tabelle aufzunehmen, dann würde ich von 48Stk. 280 zu 304 switchen.

Grüße

Alex


   
TSG reacted
AntwortZitat