Benachrichtigungen
Alles löschen

Zellverbinder berechnen

12 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
1,689 Ansichten
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Hallo zusammen, nach dem ich mein erstes Akku pack für meinen Akkuschrauber gebaut habe, möchte ich den zweiten etwas optimieren.
Die Zusammensetzung des Akkupacks sind 5 Samsung Zellen mit je 22 A max., diese sind in Reihe verlötet mit einem 2,5qm Kabelstück.
Ein BMS und eine 15A Sicherung habe ich auch verbaut. Beim Testen (Festhalten des Akkuschraubers) ging die Belastung auf 18 A Hoch.
Die Sicherung möchte ich gerne haben falls jemand obwohl der Akkuschrauber blockiert weiter macht 🙂

Beim neuen Akku pack würde ich gerne anstelle des 2cm Kabelstückes die Zellen mit einem Kupferzellenverbinder bestücken. Bei einem Anbieter
fand ich die Angabe das ein Kupferstreifen im Format 0,4mm x 6 mm bis zu 60 A aushalten soll. Die Teile sind zur Zeit aber nicht vorrätig.

Nun würde ich aber gerne mal wissen wie man das Ausrechnen kann, dann kaufe ich mir eine Kupferplatte und schneide die Stege selber zusammen.

Allerdings habe ich weder eine Formel noch eine Tabelle gefunden anhand der ich auf die Daten komme. Meist wurde dort mit einem Meter gerechnet,
ich habe hier aber nur 2 cm. Habt Ihr einen Tipp für mich?

Danke schonmal
Christian


   
Zitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Hallo Christian

Aus dem Produkt von Breite mal Höhe berechnet man die Fläche des Querschnitts.

In deinem Fall: 0,4 x 6 = 2,4 mm2

Damit kannst du in Tabellen nach der Strombelastbarkeit suchen, die bei einer bestimmten Umgebungstemperatur eine definierte Temperaturerhöhung erzeugt. Dann kannst du sehen, ob das für deine Zwecke ausreicht, oder ob mehrere davon übereinander Notwendig sind.

Tabellen findest du bei drgoogle.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Hallo Thomas,

diese Tabellen kenne ich, nur leider nützen Sie mir nichts oder ich kann Sie nicht richtig deuten, da ich ja nur 2 cm Kabel haben und nicht wie dort meist
angegeben 1 Meter und mehr.

MFG
Christian


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8441
 

Für die breite eines Streifens ist die Frage der Auslegung wichtig.
Gehst du nach max Erwärmung, landest du für 60 A irgendwo in der 5 qmm Ecke.
Willst du Spannungsabfall minimieren, eben mehr, ich habe für 60 A 16 qmm drin.
Sag doch Mal, welchen Strom du hast und was du wie du auslegen willst.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Es geht um einen Akkublock der bei 5 Zellen auf rund 21Volt kommt. Wie schon geschrieben liegt der Max Wert im Test bei 18 Ampere wenn man den Akkuschrauber blokiert.
Die fünf 18650er Zellen werde in Reihe geschaltet und wie oben geschrieben habe ich in meiner ersten Version die Brücke von Zelle zu Zelle mittels 2cm langen 2,5 qm² Kabel
gelöst, diese Brücke möchte ich jetzt mit Kupferblech realisieren. Da die Zellen 22 A haben, sollten das Kupferblech von mir aus 30 Ampere aushalten. Zur Sicherheit habe ich
ja die 15A Sicherung eingebaut die dafür Sorgen sollte das bei einer mehr Belastung der Akkuschrauber aus geht.

MFG
Christian


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8441
 

Solche Verbindung macht man mit den vernickelten Streifen, die auch mit Punktschweissen verbunden werden. Soll es alles auf Ali geben, ich habe aber keinen Link.
2,5 qmm sind nicht notwendig.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Das ist das Problem, ich hatte mir Nickelband und auch ein einfaches Punktschweißgerät beschafft, aber je mehr Infos ich angesehen bzw. gelesen habe um so unsicher wurde ich,
das mein besorgtes 0,15 Nickelband für Hochstromverbindungen nicht geeignet ist. Um endlich Klarheit zu bekommen suche ich eine Möglichkeit wie man ermitteln kann was man
wirklich benötigt. Ich denke auch das 1,5 qm reichen aber lieber bin ich auf Nummer Sicher gegangen als wenn wegen ein paar Cent der Akku abfackelt 🙂


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1871
 

Wieviel Platz ist den um die Pole?
Kannst Du nicht einfach ein "U" aus 1,5mm² biegen und die Zellen damit verlöten? Beim Löten an Zellen gilt:
Heiß und möglichst schnell, nicht mit lauwarmem Kolben minutenlang dran herum brutscheln, sondern zackig.
Ohne Isolierung hast Du schon mal kein Temperaturproblem. Geht natürlich nur, wenn da nicht irgendwo ein Kurzschluss droht.
Strombelastbarkeit und Spannungsverlust kannst Du damit auch vergessen.

Vorteil:
Lässt sich fein aus Reststücken, gern auch aus NYM rausgefriemelt, herstellen.
Nachteil:
Keine Isolierung, kann man aber durch Moosgummistreifen heilen.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Guten Morgen, ich habe keine Probleme mit dem Löten, Platz ist auch da, denn ich habe ja bei meinen ersten Akku pack 2,5mm² Kabel benutzt, es geht darum wie ich von mir aus diese gefunden Tagellenwerte die sich meistens auf einem Meter beziehen für mich nutzen kann, denn ich nutze ja nur 2 cm Kabelstücke von Zelle zu Zelle. Klar kann ich einfach nehmen was ich irgendwo gelesen habe, ich aber würde gerne einen Weg finden das zu berechnen vor allen da ich gerne die Kabelstücke durch Kupferstreifen ersetzen möchte, sieht halt Professioneller aus :-).
Wie oben schon geschrieben vielleicht kann ich auch nur die Tabellenwerte nur nicht richtig deuten.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8441
 

Das ist das Problem, ich hatte mir Nickelband und auch ein einfaches Punktschweißgerät beschafft, aber je mehr Infos ich angesehen bzw. gelesen habe um so unsicher wurde ich,
das mein besorgtes 0,15 Nickelband für Hochstromverbindungen nicht geeignet ist. Um endlich Klarheit zu bekommen suche ich eine Möglichkeit wie man ermitteln kann was man
wirklich benötigt. Ich denke auch das 1,5 qm reichen aber lieber bin ich auf Nummer Sicher gegangen als wenn wegen ein paar Cent der Akku abfackelt 🙂

Jeder Pedelec Akku, jedes andere akkupaket für Bohrmaschinen und was weiss ich ist so gemacht.
Aber man kann sich das Leben auch selbst schwerer machen, als es ist.

Wenn du nicht wirklich gut löten kannst, genau weisst, wie es geht, jede einzelne Lötstelle vorbereitest, richtigen Lötkolben mit min. 100 Watt, und altes bleilot benutzt, dann schädigt du die Zellen mit Sicherheit, auch wenn du es nicht bemerkst. Und mit dem Querschnitt wie du ihn benutzt schon allemal, da reicht die Wärme Übertragung zur Nachbarzelle.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@ahnungslos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Es ist schön das Ihr euch alle solche Sorgen über meine Fähigkeiten macht, aber nur weil "Jeder Pedelec Akku, jedes andere akkupaket für Bohrmaschinen und was weiss ich ist so gemacht."
wird, darf es mir doch erlaubt sein zu Hinterfragen warum dieses oder jenes Benutzt wird.

Also lassen wir das hier und ich versuche weiter an die Informationen zu kommen die ich habe möchte.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8441
 

Es ist schön das Ihr euch alle solche Sorgen über meine Fähigkeiten macht, aber nur weil "Jeder Pedelec Akku, jedes andere akkupaket für Bohrmaschinen und was weiss ich ist so gemacht."
wird, darf es mir doch erlaubt sein zu Hinterfragen warum dieses oder jenes Benutzt wird.

Also lassen wir das hier und ich versuche weiter an die Informationen zu kommen die ich habe möchte.

Sorry, aber du hast nicht nur hinterfragt, du hast es als ausreichend infrage gestellt UND was anderes schon gemacht.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Teilen: