Ich teile hier meine Gedanken über den Winterschlaf meines ESS, man korrigiere mich wenn ich mich irre oder unsinnige Annahmen treffe.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann benötigt ein Victron Multiplus2 ~ 30W im Standby. D.h. er verbrät ~720Wh/Tag. Dann müsste er mindestens so viel speichern damit man auf 0 kommt. - Verbraucht er weniger, wenn im Victron Portal der Modus auf "Off" geschaltet wird? Ich kann den MP2 leider nicht separat messen.
Es gibt Wandlungsverluste bei der DC-AC Wandlung... Ich vermute also dass < 1kWh Überschuss pro Tag die Grenze ist, ab der es wirtschaftlicher ist das ESS auszuschalten.
Wie mottet man dann so ein System ein? Das BMS ist ja weiterhin verbunden und nicht alle BMS kann man hart ausschalten. Hier muss man also eine Lösung finden (Balancing Leads ziehen o.ä.) auch den Cerbo / Raspi muss man ausschalten (dann hat man den Winter über Zeit sein System hübsch zu machen oder weiter zu optimieren)
Bei welchem SOC sollte man sein System einmotten? Ich werde ca. 80% wählen, damit ich genügend Saft habe die mich bei einem Stromausfall eine Zeit überbrückt - aber nicht zu viel, dass die Akkus leiden.
30W Standby kommt mir ein wenig viel vor! Habe hier ein ESS laufen und ich der Nacht so um die 90W Verbrauch. Dazu muss ich aber sagen bei mir läuft ein Server 24/7, 2 Router und 3 Switch also geht sich das mit den 30W sicher nicht aus. Zusammen sind das schätze ich mal um die 80W Verbraucher.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
Habe mal jetzt im Datenblatt geschaut der MP2 48/3000 hat eine Null Lastleistung von 11W die man mit dem aktivieren von AES auf 7W reduzieren kann.
PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!
Hallo,
du kannst das ESS auch mittels Software z.B. Modbusregister auf OFF und ON schalten. Im OFF-Zustand verbraucht er etwa 1-2W und ist innerhalb von etwa 15 Sekunden Einsatzbereit.
Damit könnte man eine Steuerung machen, die den MP2 nur einschaltet, wenn höhere lasten anliegen oder erwartet werden bzw. geladen werden soll. Notstrom geht dann aber nicht bzw. nicht im Modus OFF.
Nutze ich tatsächlich so ähnlich bereits.
Die Steuerung dafür benötigt natürlich auch Strom, bei mir rein Raspberry, braucht etwa 2W nochmal zusätzlich.
EDIT: Ich meine, dass der MP2 auch mittels externem Eingang ein/ausgeschaltet werden kann.
Relevant ist ja auch die effizienz der Einspeisung, wenn ich nur 50W Last habe, aber 50W Verluste fix sind, lohnt sich eventuell keine Einspeisen und man kann besser auf höhere Lasten warten.
Hab ich hier mal versucht (nicht wissenschaftlich!) zu ermitteln:
Hallo,
du kannst das ESS auch mittels Software z.B. Modbusregister auf OFF und ON schalten. Im OFF-Zustand verbraucht er etwa 1-2W und ist innerhalb von etwa 15 Sekunden Einsatzbereit.
Damit könnte man eine Steuerung machen, die den MP2 nur einschaltet, wenn höhere lasten anliegen oder erwartet werden bzw. geladen werden soll. Notstrom geht dann aber nicht bzw. nicht im Modus OFF.
Das müsste dann eigentlich das Gleiche sein wie man im Victron Portal einstellen kann, oder? 1-2 Watt+Raspi klingt eigentich ganz Charmant. Danke für die Klärung.
Genau, richtig im Venus OS / Portal geht das auch!