Benachrichtigungen
Alles löschen

Welcher Wechselrichter kann den Akku mit Generator laden?

57 Beiträge
11 Benutzer
12 Reactions
5,206 Ansichten
(@special_b)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Der Akku hat eine Nennspannung von 409 V. Mit einem 48 V Netzteil komme ich da nicht weit. Und, nochmal, einen weiteren Generator werde ich mir definitiv nicht kaufen. Es wird der vorhandene genutzt. Erst recht keinen mit eigenen Motor, der dann auch noch immer wieder mal laufen sollte. So ähnlich ging es meinem Schwiegervater, der hatte ein Notstromaggregat jahrelang rum liegen und als er es hätte brauchen können ging es nicht. Nach etlichen Jahren lief das Aggregat einfach nicht. Die Traktoren laufen ab und zu, da ist es kein Problem das Ding mal anzukuppeln. Das funktioniert definitiv. Aber ich schaue mich mal nach einem Netzteil um. Wo ich das dann anklemme, schau ich halt mal.

 

mfg

 

Specal_B


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Du wirst was richtig teures finden (ein paar tausend Teuro) oder halt drei billige Netzteile benötigen weil das Aggregat einen 3 Phasigen Ausgang hat.


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Veröffentlicht von: @special_b

Der Akku hat eine Nennspannung von 409 V

ok

dann wirst du wohl den weg über den mppt gehen müssen

wr mit ladefunktion über generator gibts nur bis 48v

hv akku... hätte man nicht machen müssen aber jetz hast du eben die probleme

 

Veröffentlicht von: @special_b

Lieber nehme ich keinen Hochvolt Akku sondern ein 48V System damit ich in Zukunft auch noch mal erweitern kann.

was ist mit dem 48v system geworden warum hast du es nicht umgesetzt?

wären ja bei 12kwh bloß 16stück 230ah zellen, kostenpunkt um die 1600eur + bms und diy gehäuse

 

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@special_b)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

DIY ist so eine Sache. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, bin kein Elektriker. Ich habe weder die benötigten Werkzeuge, noch die entsprechenden Messgeräte, noch die Erfahrung sowas zu machen. Eine DIY Installation nimmt mir niemand in Betrieb. Geschweige denn, dass im Fehlerfall irgendeine Versicherung irgendwas damit zu tun haben will.

Deshalb muss ich das nehmen, was die Installateure installieren wollen. Das sind ausnahmslos Hochvolt Systeme. Warum die keine Niedervolt Systeme installieren, wollte kaum jemand beantworten. Aber alle sagen die Hochvolt Systeme sind der aktuelle Stand, die günstigen Niedervolt Systeme sind i.d.R. mit 6000 Zyklen angegeben, die modernen Hochvolt Batterien mit 10000 Zyklen. Auf meinen Einwand, dass ich für den Preis der günstigen Systeme die dreifache Leistung installieren kann und somit quasi 18000 Zyklen hätte, hat auch niemand interessiert.

 

Das beste Angebot, das ich habe, ist das was ich hier angegeben habe. Ich bin zwar am überlegen, ob ich die Batterie nochmal größer nehme, aber erst mal kommt die Anlage wahrscheinlich so wie angegeben.

 

mfg

 

Special_B


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

@special_b

Es hätte sich bestimmt jemand gefunden um nen sunny Island zu installieren.

Bei HV bin ich raus und das forum kann dir hier auch nur minimal helfen.

Ich kann nur Glück wünschen, das wars auch schon.

achte darauf das die pv komponenten die du bekommst auch offgridtauglich sind, wenn du das brauchst. das können nicht alle.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

@special_b: Dann viel Glück, wer auf das angewiesen ist was andere einem gnädigerweise verkaufen und installieren muss mit dem zufrieden sein was er bekommt.


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 243
 

Veröffentlicht von: @special_b

Der Akku hat eine Nennspannung von 409 V. Mit einem 48 V Netzteil komme ich da nicht weit. Und, nochmal, einen weiteren Generator werde ich mir definitiv nicht kaufen.  mal.

 

mfg

 

Specal_B

Hi, 
meine Empfehlung: 

Brusa NLG513 

Das ist ein 3,3kW profi Charger mit 200-520VDC am Ausgang. 

Du kannst auch 3 davon parallel (über 3 Phasen) verwenden. 

Gebraucht hier: 
250GBP / Stück Brusa NLG513  

Altes Angebot (mit besseren Bildern) altes Angebot (damals 500GBP / Stück)

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8kWp an je einem Mikrowechselrichter.
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad, DIY E-Kinder-Motorrad, DIY E-Gravel-Bike
PV Überschussladung


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@ghacker)
Newbie
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 2
 

@michael-123 Wie ist die Sache ausgegangen ? Warum hast du nicht einen Mean Well Gleichrichter (eigentlich Schaltnetzteil als kontant Strom- oder Spannungsquelle) genommen, der liefert pro Stk. 3 kW bei 400V Gleichspannung und gehst damit direkt über einen Umschalter oder über Vochvolt Dioden in einen MPP Eingang deines Wechselrichters?


   
AntwortZitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 243
 

@gHacker
ich hab dem Thread-Ersteller @special_b nur den Tipp vom Brusa gegeben.
Was daraus geworden ist ... keine Ahnung.

Der gebrauchte NLG513 war damals recht günstig.

Und ja, z.B. ein Meanwell CSP-3000-400 (230VAC In, gut 400VDC out) wäre auch möglich.

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8kWp an je einem Mikrowechselrichter.
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad, DIY E-Kinder-Motorrad, DIY E-Gravel-Bike
PV Überschussladung


   
AntwortZitat
(@special_b)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Ich habe heute günstig ein Meanwell CSP-3000-400 bekommen. Damit wollen wir über den DC Eingang im Notfall den Akku laden. Wenn soweit alles da ist, melde ich mich wieder. Eventuell erweitere ich das ganze noch um weitere Netzteile, wenn mir ein günstiges über den Weg läuft. Das Aggregat kann ja durchaus mehr vertragen.

 

mfg

Special_B


   
AntwortZitat
(@stier52r043)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 39
 

Veröffentlicht von: @special_b

Hallo,

 

ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen PV Akku mit einem Notstromaggregat zu laden. Ich habe ein Aggregat, welches mir 400V 22,5 KVA liefert. Wahlweise mit RCD und auf 32A abgesichert oder über eine Einspeisesteckdose auch ohne Absicherung.

Da das Aggregat keinen eigenen Antrieb hat, wird das an einem Traktor angeschlossen. Der soll aber, wenn möglich, nicht immer die ganze Zeit laufen müssen. Daher will ich an Tagen, an denen die PV Anlage keinen oder zu wenig Strom liefert, damit den Akku laden.

Eine PV Anlage wird derzeit geplant, aber kein Monteur der bisher da war, kennt eine Möglichkeit den Akku mit einem Notstromaggregat zu laden. Die Anlage wird ungefähr 16 kWp bekommen, eine alte Anlage mit 12,1 kWp könnte ab 2030 mit helfen den Akku zu laden. Der Akku wird derzeit mit etwa 10 kWh kalkuliert, wobei ich eher dazu tendiere den etwas größer zu machen. Lieber nehme ich keinen Hochvolt Akku sondern ein 48V System damit ich in Zukunft auch noch mal erweitern kann. Wer weiß, was in 10 Jahren ist, vielleicht sollen dann ein paar Autos damit geladen werden.

 

Hat von euch jemand so ein System, bzw. kennt jemand einen Wechselrichter, der sowas kann?

 

Vielen Dank für euere Antworten. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.

 

 

mfg

 

Special_B

Ich denke mal, trotz Landwirtschaftsdiesel keine wirtschaftlich gute Idee.

Was musst Du denn für die kWh Landwirtschaftsstrom zahlen oder hat man das abgeschafft?

 


   
AntwortZitat
(@special_b)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Landwirtschaftsdiesel habe ich schon länger nicht mehr, da ich nur noch ein bisschen Forstwirtschaft betreibe. Die Hoftankstelle mit 1.500L Tank ist schon über 15 Jahre weg. Da ist der Aufwand um die Steuervergünstigung zu bekommen zu hoch. Aber das ist eine andere Sache. 

 

Es geht einfach darum, dass das Aggregat ab und zu mal laufen sollte. Und das nicht sinnlos. Und eben im Notfall, wenn kein Netz verfügbar ist. Wenn dann die Sonne nicht genug scheint um mit dem Akku durch die Nacht zu kommen. Deshalb will ich hier eine Möglichkeit. Aber ich will eben nicht tausende Euro versenken, das ist schon klar.

 

mfg

Special_B


   
AntwortZitat
Seite 4 / 4
Teilen: