Hallo an die Runde,
ich habe eine PV Anlage geplant und wollte die, für die Diskussion vorstellen und der konstruktiven Kritik unterwerfen.
Die Anlage soll aus drei Strings in zwei Dachrichtungen bestehen.
3x 10 Ja Solar jam54s30-405/mr (11bb) 405 Wp angeschlossen an drei Growatt SPF 5000 ES Wechselrichter.
Am Dachboden GAK mit 500V Überspannungsschutz und 16A DC Sicherungen.
Die Solarleitung in 6mm² Ausführung mit MC4 Verbindungen.
Der Überspannungsschutz mit 16mm² zum Potenzialausgleich abgeleitet.
Im Keller vor den Wechselrichtern PV Trennschalter.
Die WR sollen an UV mit 6mm² an LS 25A mit FI 4 polig Typ B 40A 30mA angeschlossen werden.
Die Anlage soll in jedem Fall die Möglichkeit haben, mit 48V DIY Speicher zu arbeiten. Bei dem WR besteht aber die Möglichkeit zB. die 5kW Speichermodule über Bus zu integrieren. Der Preis der entsprechenden Speichermodule ist meine Meinung nach mittlerweile interessant.
Was hält ihr von so einer Lösung? Eure Meinung dazu wird mich sehr interessieren.
Gruß
Peter
Hallo Peter,
bist du in deiner Planung mit den 3 Growatt SPF 5000 ES schon weiter gekommen?
Das wäre dann doch so zu sehen wie eine Insel, da man damit ja nicht Einspeisen kann oder?
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
sorry für die späte Antwort. Ich habe momentan ziemlich viel um die Ohren.
Ich bin von dem Growatt weg und habe bereits einen Huawei 12 KLT M2 gekauft und installiert. Der geplante Speicher wird AC angekoppelt und mit Victron realisiert.
Wie kommst du darauf, dass mit dem Growatt nicht eingespeist werden kann?
Gruß
Peter
Nur um das hier nicht unbeantwortet stehen zu lassen.
Die Growatts (SPF 5000 ES) können nicht einspeisen.
Sie können nur Strom aus dem öffentlichen Verdsorgungsnetz zur Unterstützung beziehen. Einspeisen ist technisch nicht möglich.
Ich habe mit genau diesen Geräten eine Drehstrominsel gebaut. Die Verbindung der Anlage zum Versorgungsnetz habe ich nicht vorgenommen und betreibe sie somit als Insel.