Hallo zusammen,

ich baue mir gerade mein ESS bestehend aus Victron MP2 5000 GX und Pytes Batteriern auf. Als Smart Meter würde ich gerne den bereits vorhandenen Shelly 3EM nutzen. Passt das oder soll ich besser das Geld für einen Victron EM spendieren? Wenn letzteres, welchen würdet ihr empfehlen?

Gibt es eine Alternative zu den oben genannten?

Gruß, Humpel


   
Zitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Shelly 3EM ist nutzbar, die schnellste Regelung erhältst Du aber nur mit dem VM-3P75CT oder dem EM540

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
Humpel
(@humpel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

@mdkeil Danke für deine schnelle Antwort!

Verschenke ich durch die träge Regelung des Shelly 3EM viel Potential meines ESS durch zu viel Einspeisung und Netzbezug oder hält sich hier der Vorteil des Victron EM in Grenzen?

Meine Lasten im Haus sind eher träge: Licht, PC, TV, Wärmepumpe, usw ... nur der Ofen zieht gerne mal krasse Lastspitzen und ist recht dynamisch unterwegs. Daher gehe ich davon aus, dass der Shelly ausreicht. Wollte aber sichergehen.

 


   
AntwortZitat
(@d-san)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 25
 

Würde mich auch interessieren, ob hier jemand Daten aus der Praxis hat. Habe einen Shelly PRO 3EM, den ich am Multiplus-II per WLAN nutzen würde, die paar Lastspitzen aus dem Netz zu ziehen macht mir keine Sorgen, so lange der MP-II zeitnah an die Leistungsabgabe herangeführt wird. Wenn sich das aber mit Induktionskochfeld usw. wie ein Eiertanz darstellt, würde ich nochmals überlegen. Hat da jemand Erfahrungen mit Shellys am MP-II?
Danke


   
AntwortZitat
 Xoc
(@xoc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 51
 

Ich benutze einen Multiplus II 5000 mit einem Hichi IR Lesekopf (für 30 Euro von eBay) auf dem Zähler der einmal pro Sekunde Daten empfängt und komme auf 99% Selbstversorgung und 1% Regelungsverlust. Für mich würde es sich nicht lohnen Geld für eine bessere Regelung auszugeben, vor allem weil die größten Verluste vom taktenden Ofen verursacht werden und zum guten Teil unvermeidlich sind, solange der Multiplus nur 400 Watt/s seine Leistung steigern darf.


   