Victron Mp2 im Inselbetrieb ( Kurzschlusstrom )

21 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
619 Ansichten
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1148
 

Ich habe den nicht gemessen, sehe da auch keinen Sinn drin.

Aber ich kann auch nachvollziehen, dass man wenn man ein Messgerät hat damit alles mögliche misst.

 

Der hohe Strom alleine sagt noch gar nichts aus, um Rauch zu erzeugen braucht man Strom und Zeit.

Wenn mir jemand vorführt, dass der MP2 ohne Netzhilfe ne Lüsterklemme oder ein Lampenkabel zum schmelzen bringt, überdenke ich meine Meinung. 

 

..,-


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Veröffentlicht von: @uschi

Ein FI ist im Fall von zu hohen Strömen völlig wirkungslos.

Das ist richtig. Dafür ist der LS da.

Veröffentlicht von: @uschi

FI soll nur abschalten, wenn Strom (z.B. poplige 25mA) woanders als über den Nullleiter verschwindet.

Das ist nicht unrichtig, bringt es aber nicht auf den Punkt.

Besser verständlich ist:

Der FI soll bereits bei niedrigen Strömen ab 25 mA abschalten, wenn der Strom woanders als über den Nulleiter zurückfliesst. Was annehmen lässt, dass er über PE oder geerdete Einrichtungem fliesst, was die Möglichkeit einschliesst, dass ein Mensch im Stromfluss sein könnte.

 

Und da besonders die bürokratisch besonders gebildeten, aber technikverständnisfernen  Fachleute darauf pochen, dass mit Einhaltung aller ihrer Regeln die Sicherheit von Menschen sichergestellt ist (mit nachdrücklicher Erwähnung von rechtlichen und versicherungstechnischen Folgen): Wenn der Mensch dussligerweise Strom von L nach N leitet, merkt weder die Sicherung noch der FI Schutzschalter was. Und verantwortlich dafür ist auch niemand.

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 422
Themenstarter  

Also gut es scheint hier doch tatsächlich welche zu geben die das Messen des Kurzschlusstromes für unnötig halten ..... mache wollen auch einen konkreten fehlerfall wo dieser Wert wichtig sein kann.....

 

Also gut dann erkläre ich das euch mal

Nehmen wir mal an die Steckdose meines Backofens hat folgende werte....

RI = 0,43 Ohm ( Schleifenwiderstand )

IK = 543 A    ( Kurzschlusstrom )

Soweit alles ok ( ich denke da sind wir uns einig )

mein Backofen zieht unter Volllast 10 A CA 2,3 KW

Ich denke soweit kann auch noch jeder mitgehen oder ?

Jetzt Fehlerfall

Durch eine von mir nicht richtig angezogene Klemme verändert sich der RI um 1 OHM beträgt jetzt dann also 1,43 OHM und der Kurzzschlusstrom geht runter auf ( geschätzte) 70 A immer noch alles ok ????

und jetzt denkt ihr also das ist völlig egal.... ernsthaft ?

Was passiert denn an der losen Klemmstelle?

P=I²xR   --> (10Ax10A) x 1 Ohm = 100Watt Ihr wollt mir jetzt aber nicht erklären das keine Brandgefahr von eine klemme an der 100 Watt in Wärme umgewandelt wird ausgeht ? 

lose oder über die Jahre etwas vergammelte Klemmstellen gibt es immer wieder ( z.b. Stecker der Waschmaschine etc...)

solche losen Klemmstellen oder auch schlechten Verbindungen die werden doch tatsächlich mit dem Messen der Kurzschlusstromes bzw. des Netzinnwiederstandes sichtbar gemacht.

So und jetzt erklärt mir mal bitte was an diesem fall so völlig fiktiv sein soll.

Nicht jeder Vorschrift ist nur für Bürokraten ( ja ich weiss da gibts genug von ) aber das Messen des Kurzschlusstromes macht technisch mehr als Sinn und ich denke und hoffe das nach meiner Erklärung das auch jedem verständlich sein sollte...


   
AntwortZitat
(@vavuum)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 299
 

Charakteristik B, löst in 2...4 Sekunden aus...

 

Alles gut 😊


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 422
Themenstarter  

Hallo 

Sagt jetzt keiner mehr was?

Meine eigentliche frage war immer noch hat einer von euch den Kurzschlusstrom bei seinem Wechselrichter im Inselbetrieb gemessen und wenn ja wie hoch war er den so bei euch ? 

gruss


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Aufgrund der technischen Gegebenheiten in einem WR erwarte ich das zwei bis 5 fache des WR-Nennstroms.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat