So hier mal ein Update und eine Frage:
Ich bekomme 12,6kWp aufs Dach und es werden dann 3x Multi-PlusII 5000kVA und aufgrund eines weiteren Strings der bereits vorhandene SMA 4000.
Nun zu meiner Frage mit dem Victron ESS:
Die Multis gönnen sich ja dann je 40W, macht im Jahr eine gute MWh. 🙁
Wenn jetzt im Winter absehbar ist, dass die Batteriekapazität tagsüber ohnehin von der Wärmepumpe aufgezehrt wird. Könnte man dann die Multis nachts und vormittags ausgeschaltet lassen? D.h. die schalten sich erst wieder ein, wenn der Akku voll ist und noch weiter PV-Leistung zur Verfügung steht? (Dann könnt man auch direkt die Wärmepumpe für einige Stunden anlaufen lassen, bis der Akku wieder soweit entladen ist und danach die Multis wieder ausschalten
Der MPPT lädt bei ausgeschalteten Multis den Akku wieder soweit auf, wie die Sonne dies zulässt und die Module am SMA tragen etwas zur Grundlast bei.
Also vereinfacht ausgedrückt, die Multis sind nur für 3 Stunden am Tag die Batterie am entladen und Wärmepumpe versorgen und danach wieder aus.
Lässt sich eine solche Steuerung im Venus OS umsetzen, oder alternativ von außen per Modbus-Befehl?
So dürften sich an 90 Tagen mit 21h x 120W --> 226kWh sparen lassen.
Wie kommst Du auf die 40W?
Mein Multiplus zieht 16W während er AC in DC wandelt.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Wie kommst Du auf die 40W?
Mein Multiplus zieht 16W während er AC in DC wandelt.
Du meinst bestimmt DC in AC ...
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Nö, AC in DC. Tagsüber laufen bei mir zwei 300W HM-300 (Ost/West) an AC-Out. Was da zuviel ist geht mit in den Akku. Und dabei braucht der MP etwa 16W.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Für mich wäre Interessant was ein Multiplus verbraucht, wenn er nur am Netz hängt und mitläuft ohne zu laden oder Wechselzurichten.
Ich hoffe auch, das die 40W eigentlich nur unter Last abfallen.
Andernfalls ist die Abwärme im Winter natürlich im Haus zu gebrauchen und damit nicht soo tragisch.
Trotzdem würde mich interessieren ob sich damit schonmal jemand beschäftigt hat und verlässliche Werte nennen kann.
steht in den technischen Daten
unter sleep, AES search etc.
AES geht dreiphasig nicht und sleep macht nur im Ersatzstrommodus Sinn..
@grumpy_badger: Sehr cool, konkrete Werte, vielen Dank.
Ok Winter, ist soweit geklärt.. jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist im Sommer noch was zu holen beim Thema Wirkungsgrad. 😎
Die Multis haben ja so bei ca. 20% Last den besten Wirkungsgrad danach wird er wieder schlechter..
Wenn man dann per Wetterprognose davon ausgehen kann, daß der Akku ohnehin an dem Tag voll wird, könnte man ja schon vorher bereits beginnen die Ladeleistung zu reduzieren und die Multis mit 20% Nennleistung ausspeißen lassen.
Dann plärren die Lüfter auch nicht so lange.. und der Volllastbetrieb der Multis wird hinausgezögert.
In der Praxis würde man idealerweise irgendwas dynamisches machen das vom Ladezustand der Batterie abhängt
Oder bei Wetterprognise von über X kWh an dem Tag lässt man die Multis sobald es der Mppt hergibt schonmal 3kW ausspeißen. Wenn im Haus mehr verbraucht wird geht die Inverterleistung ganz normal hoch um auf Null auszuregeln.
Hat schonmal jemand mit so einem Gedanken gespielt oder ähnliches bereits Steuerungstechnisch umgesetzt?
Lässt sich sowas mit dem Venus OS umsetzen?
In dem Zusammenhang könnte man natürlich auch die Zellchemie schonen indem man bei guter Wetterprognose den Akku auch garnicht komplett auf 100% auflädt.
Hallo, die gesamte Anlage läuft nun.
Ich antworte mal auf meine eigene Frage:
Man kann im Venus OS ganz einfach einen grid offset einstellen (auch von außen per MQTT vorgeben), der dann den gewünschten Leistungswert ins Netz ausspeißt.
Nun mache ich mir Gedanken, was passiert wenn das BMS die Anlage unter Last hart trennt.
Angenommen der Laderegler speist mit 8kW die 48V Schiene. 3kW gehen in den Akku 5kW gehen ins Netz. Der Cerbo hängt ebenfalls an der 48V Schiene.
Was passiert wenn nun das BMS pötzlich den einzigen Akku trennt?
Gibt es hierzu Erfahrungen oder Informationen von Victron was die Multiplus bzw. der MPPT RS abkönnen?