Einfach mal alle  Übergangswiderstände im Strom Pfad kontrollieren.

Dazu reicht eine dickere Haushalts Batterie und ein Stück ((2+ m) aufgewickelter ) Schaltdraht der auch als Widerstand dient. Kurzschluss Strom um 10 A zur Orientierung. Kann man besser mit DC Zange kontrollieren.

Voltmeter mV Bereich direkt an beiden Enden anlegen oder anklemmen. Mit Testbatterie dann die beiden Teile antippen. Keinesfalls die Messleitung el. berühren, Vierleiter Methode. Man sieht vergleichend sofort die Unterschiede und Fehler, oh Graus.

Bei 10A entspräche 1 mV 0,1 Milliohm. Mit Konstantstrom (z.B. aus einem Labornetzgerät, hoffentlich potentialfrei) ergäbe es sogar ein gutes Milliohm Meter.

 

Alu ist nicht so simpel wie es ausschaut.

Auch nach dem Schmirgel bildet sich gleich wieder eine Oxyd Schicht.

Ein Hauch Öl vorher drauf geben solls unterbinden.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 386
 

Veröffentlicht von: @hopfen

nach dem Schmirgel bildet sich gleich wieder eine Oxyd Schicht.

Deshalb mit Kontaktspray schmirgeln 😉

 

Ich nutze seit Jahren das hier Manchmal wirkt es echte Wunder. Manchmal sieht man sogar ohne Reiben, wie die Kontakte wieder wie neu werden...


   