Hallo zusammen,

vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Anregungen!
Ich habe mich nun durch diverse Anregungen und Vorschläge gesucht und auch durch andere Themen, die aber irgendwie die selben Probleme haben...
Also mein Ausgangspunkt ist der selbe geblieben. 28 Module zu 20 und 8 seriel mit je 265 Watt, also 2 Strings mit 5,3kW bzw. 2,12kW. Und einer Luft Wasser Wärmepumpe.

Bisher habe ich einen Kostal BA 8 als Wechselrichter, der auch gut funktioniert ABER ich ihn nicht mehr mit einem Speicher erweitern kann, da er kein Kommunikationsboard hat, und somit auch keine Batterie akzeptiert...
Außerdem habe ich in diversen Foren gelesen, dass die Kostal ca 7-10 Jahre halten, vor allem meine Generation ;-( meiner ist jetzt 5 Jahre alt...

Ich würde aber gerne einen Speicher erweitern, deshalb die Idee:
Version1:
Victron MP2, MPPT, Cerbo und DIY Akku mit 16s 230 Ah, kostet mich zusammen ca 6300 Euro. Würde gut passen, kann meinen verbrauch auch auf einer Phase kompensieren, abgesehen von der Heizung (Wärmepumpe) aber im Winter habe ich meist eh zu wenig... vor allem an den kalten Tagen, wo die Heizung höher läuft hab ich meist wenig Sonne...
Aja, bin aus Österreich... somit bürokratische Hürden... aber der Victron würde erlaubt sein... sofern es die Version mit den 2 seriellen Relais am Eingang ist...
Wäre eine gute Lösung, würde auch den Kostal behalten und nur den kleinen String über den MPPT führen, also zwar nur 2 kW bei einem kompletten Blackout, aber das wäre auch ok, oder ich baue dann die Module so um, dass ich mehr bekommen würde...

Version 2:
Dank eurer Anregungen und anderen Diskussionen wäre eine Überlegung einen Wechselrichter von MPP Solar oder FSP (die ja ziemlich gleich sein) Vorteil, ein Gerät anstelle der Module wie beim Viktron, direkt beim Wechselrichter die Batterie, sollte die einfachere Lösung sein... ABER MPP wie auch FSP haben nur einen Schütz am Eingang, somit darf ich damit nicht im Inselbetrieb fahren, was bedeutet, entweder ich fahre nur Netzgeführt, und sollte dann mal was passieren, zieh ich die Vorsicherungen und programmiere ihn um, sicher auch eine Lösung, wäre günstiger als die Version 1, leichter zum aufbauen, aber der Wechselrichter hat hatl weniger Garantie... und Victron ist wahrscheinlich die "etabliertere, bessere, langlebigere...." Variante, oder täusche ich mich da. ich habe bei FSP wie bei MPP sehr viel unterschiedliche Meinungen gehört...

Variante 3:
Fix fertige Lösung von einem Anbieter (hab das Q_Cells ins Auge gefasst) fertige Lösung mit Wechselrichter, Umschaltbox für Ersatzstrom (MATEBOX) und 12 kWh Akku... Vorteil hier, alles läuft über ein Gerät, Laderegelung usw ist abgestimmt, die Umschaltbox ist vom EVU zugelassen und Zertifiziert, ich brauch mich um nichts kümmern, muss nur ordentlich zahlen. Ca doppel so viel wie Variante 1, ABER 10 Jahre Garantie auf Wechselrichter und Akku (also schon mal ein recht gutes Angebot), volle Ersatzstromleistung (könnte als auch die Wärmepumpe laufen lassen, mir ist bewusst dass der Akku dann schnell leer ist, Zyklenzahl, Lebensdauer... drum bin ich am Überlegen, sollte es diese Version werden, einen Umschalter zu machen, dass die Heizung direkt vom Netz versorgt wird, und ich im Winter umschalte..., aber das sehe ich dann)
Ich hab auch schon herausgefunden dass Q-Cells zur HANWAH Gruppe gehört, aber der Wechselrichter von SolaX (China) kommt und auch die Akkus... Weiß zufällig wer, welche Zellen in dem Q-Cell System verbaut sind? sollte es nämlich eingehen, könnte ich die Zellen recyclen und noch immer auf Variante 1 und 48 Volt umsteigen, wenn es keinen Wechselrichter mehr gibt...)

Variante 4:
Kleineres System mit einem anderen Wechselrichter, dann 2 Wechselrichter parallel fahren, dass ich die Anlage auf 16 und 12 Module umbau und mit den 12 Modulen einen kleineren Wechselrichter betreibe und eine Insel (FSP, MPP,...) Vorteil hier, sollte ein Wechselrichter eingehen, hab ich noch immer etwas Energie, bis Ersatz da ist...

Variante 5:
Ich mach nix, und hoff dass der Strom immer da bleibt und nicht zu teuer... (aber dann war das letzte halbe Jahr suchen umsonst und eigentlich will ich was tun...)

Wäre für Meinungen/Vorschläge, auch Aussagen, wie kompletter Blödsinn sind willkommen, wenn diese eine Begründung haben...

DANKE!!!! Ihr helft mir wirklich sehr!

Schönen Abend!
Martin

Variante 4:


   
AntwortZitat
(@finnchi)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2
 

Moin,

keine Hilfe bei deiner Entscheidung für die Varianten aber ein Hinweis:
Du kannst anstelle des Cerbo GX auch einen raspi mit Venus OS laufen lassen. Da kannst du dann nochmal ca. 200€ sparen.
Ich bin selber auch noch am experimentieren, ggfs soll es auch bald ein mp2 mit Batterien aus China geben. Das Venus Gx habe ich Auf dem raspi am Laufen, ich teste gerade die Verbindung mit verschiedenen EM.

Vg


   
AntwortZitat
PvMaker
(@pvmaker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 167
 

wo gibt es Bitte Raspis zu kaufen? Ich find keine die Verfügbar sind!

Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51
Themenstarter  

Danke, hab den Raspberry mit einem SDM630 mit Modbus laufen... näallerdings in Python ein kleines Skript ohne Venus OS bisher, nur für Verbrauchsmessung und wenn Überschuss dass ich das Warmwasser mit dem Überschuss heize... das klappt gut...
Weiß aber nicht ob das auch mit Venus OS klappt...
Lg Martin


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51
Themenstarter  

wo gibt es Bitte Raspis zu kaufen? Ich find keine die Verfügbar sind!

Im Moment schwierig, hab meine schon seit längerem daheim... aber aktuell glaub ich am ehesten auf eBay oder willhaben....


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

wo gibt es Bitte Raspis zu kaufen? Ich find keine die Verfügbar sind!

zu Mondpreisen im Grossen Fluss, das ist ja irre was da aufgerufen wird....

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
PvMaker
(@pvmaker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 167
 

Ok, dann bin ich nicht der einzigste Realist hier. Ich frage mich schon andauernd warum immer die Raspis aufgerufen werden. Die sind schon seit mehreren Monaten nicht mehr zu bekommen. Deswegen hab ich mich für den Cerbo entschieden. Was hilft mir eine Lösung die nur auf dem Papier existiert!

Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51

   
AntwortZitat
PvMaker
(@pvmaker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 167
 

hmm, Versand nur innerhalb Österreichs. Aber sonst guter Hinweis. Muss man wahrscheinlich mal nett nachfragen ob sie auch nach Deutschland verschicken.

Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51
Themenstarter  

Hallo
Ich wollte gerade die Zellen für einen Eigenbau bestellen, aber von Basen bekomme ich aktuell nur "grad B" ware... was bedeutet das konkret? Quasi 2te Wahl? Aber was heißt das?

Weiß jemand welche Zellen im Q cell home Speicher drinnen sind? Bzw. Hat Erfahrung damit? Hab mir gerade das System genauer angeschaut... Ersatzstrom dreiphasig mit 10 kW... wird man zwar nie brauchen, aber dann würde man bis auf das umschalten nicht einmal mitbekommen, dass der Strom weg ist... nullkompensation... eigentlich auch sehr vielversprechend... was sagt ihr dazu?
DANKE!


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51
Themenstarter  

Hallo zusammen...
Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen was ich machen werde... aber es ist wieder ein Punkt aufgetaucht
Weiß jemand wie gut man mit Victron MP2 die Phasen kompensieren kann? Ich hab jetzt von Systemen gelesen, die zwar gut gehen, aber in der Nacht ca 0.5 kWh aus dem Netz aufnehmen obwohl der Akku voll ist... keine Selbstbaukösung sondern Anbieter... hat jemand hier Erfahrung? Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn ich schon einen vollen Akku hab, dann will ich eigentlich nichts aufnehmen... im Gegenteil, da wäre mir lieber wenn immer 3-5 Watt ins Netz rinnen...
DANKE!
LG Martin


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Hallo Martin,
du kannst auch ein beagle borad kaufen, das wird auch vom Venus OS unterstützt. Gibts bei Reichelt aktuell und hätte auch nativ CAN-Bus drauf.

Ich selbst nutzte einen Pi3 B+ im Einsatz, der hat mit dem QuadCore genügend Leitsung um da auch noch parallel was anderes mit machen zu können.
Den Pi hatte ich noch in der Schublade, du könntest auch bei ebay kleinanzeigen mal schauen.

Falls du ein Raspberry kaufst und doch eine CAN-Schnittstelle benötigst, musst noch ein CAN Hat kaufen (z.b. waveshare can hat).
CAN wird ggf. das BMS haben...

Noch ein Hinweis, wenn du ein Pi4 kaufen willst, muss es eine ältere Version sein. Victron schreibt:
Raspberry Pi 4: older boards only, version 1.2 and 1.3. To run Venus OS on an rpi4, you need Venus OS version v2.70 or newer.

Daher nimm einfach ein P3B+...

https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-image


   
AntwortZitat
(@martin201)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 51
Themenstarter  

Hallo!
Danke für den Tipp, raspberrys hab ich inzwischen 3 im Einsatz... kann man sicher eleganter lösen, aber damals waren sie noch billig und in Massen zu bekommen... einer loggt den Hausverbrauch mit und rechnet mir seit April eine virtuelle Batterie...
Hast du in diesem Fall keine Angst, dass die Steuerung ausfällt, weil die SD Karte eingeht? Davor hab ich bei den Dingern immer Bedenken... bisher bei mir noch nie passiert... einer läuft seit 3 Jahren ohne Probleme und loggt Heizungsdaten mit... aber angeblich soll es Probleme mit der SD Karte geben, da diese nicht so viele schreibzyklen aushält...
Danke!


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Ja das hast du natürlich schon Recht mit den SD Karten,
den aktuellen traue ich auch nicht unbedingt über den Weg.
Daher habe eine ungenutzte aber 7 Jahre alte 2GB Industrial Grade mit slc Nand in den Pi gesteckt. Da kann jede Zelle 100000 Zyklen.

Ich bin auch immer noch am Aufbau des Systems, mir fehlt der mp2 und auch der Akku+BMS. Wenn das System mal fertig ist. Kann man ja auch per cron Job ein Backup der Konfiguration machen. Das überlege ich mir dann noch, wenn alles läuft.


   
AntwortZitat
(@wowka86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Richtig. Genau so geht es. Backup wird bei mir jede Nacht gemacht mit nem CRON Job. Ein komplettes Image von der SD Karte auf meine NAS. Kann innerhalb kurzer Zeit wieder auf eine neue SD Karte kopiert werden und dann wieder in den Raspberry. Man hat hier max. ein Tag Datenverlust bei täglicher Sicherung. Womit ich gut Leben kann. Falls man dann noch Daten hat die man noch öfter benötigt kann man diese auch einzeln noch öfter weg schreiben wie ich es beim IOBroker mache. Gibt es viele gute Anleitungen im Netz.


   
AntwortZitat