Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Integrationmsprobleme Victron MP2 / SMA / RS485

28 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
1,754 Ansichten
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Das ist durchaus möglich. Wie gesagt - Steckdose. LS und Unterspannungsauslöser sind bestellt, dann kommt die finale Integration. 
Um was es mir eher ging ist, dass die Victron Anzeige eigentlich 2 Sachen anzeigt:

1321W AC Loads, was eigentlich zu viel ist. Meine OpenWB Überwachung zeigt ca. 1000 W an wenn ich die Einspeisung kurz stoppe.

Auf der anderen Seite zeigt Victron 3 Stromquellen an: 190W PV (was gerundet ist), 10W vom Netz und 786W vom Akku, was zusammen 986W macht, viel näher an der Realität - oder wahrscheinlich genau die Realität abgesehen von der PV Rundung. 

In meinen Augen müssten beide Zahlen identisch sein, oder?


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Ich bin bei dir ja vorsichtig geworden... Wäre es sehr aufwändig, den MP2 (wie vorgesehen) an L1 anzuschließen, ggf. auch erstmal provisorisch?

Der MP2 muss ja erstmal davon ausgehen, dass er korrekt angeschlossen wurde, was hier *möglicherweise* nicht der Fall ist. 

Mich würde mal grundsätzlich interessieren, warum du zwei verschiedene Batterie-Systeme haben möchtest, also warum "SMA Sunny Boy Storage" und zusätzlich den MP2?

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Hy,

morgen wandert der in die Werkstatt, da kann ich mir dann auch L1 raussuchen 🙂

Wieso ein zweites Speichersystem? Hmmm ... eigentlich einfach.

Meine bestehende Anlage ist 2019 angeschafft als schwarzstartfähige, inselfähige Anlage mit 9.9 kWp und 9kWh Akku.

Kosten Akku - ca, 8000 Euro damals. Erweiterung war nicht mehr zu bekommen als die dann endlich aufgebaut war. Lieferzeiten >6 Monate und es hätte ein komplett neuer HV Akku sein müssen. Dann Corona usw. .. weisst ja.

Jetzt kostet eine Akkuerweiterung um 9kWh ca. 10.000 Euro.

Was ich jetzt baue, kostet mich ca. 5000 Euro für ca. 30kWh.

Ziel des Systems ist, die Grundlast zu tragen und auch n bissl Solaranergie zu speichern um die jeden Abend ins Auto zu schaufeln.

Das bisherige und teure schwarzstartfähige System soll auf einen schonenden Hub zwischen 30 und 70% umgestellt werden und dann das machen, was es eigentlich soll - n bissl Reserve haben wenn es mal wieder zappeduster wird. Passiert nicht oft, aber wer weiss was die Zukunft bringt.

Im Inselmodus klemmt sich das neue Akkusystem ab, da ich nicht weiss wie das SMA System und das neue System zusammenarbeiten.

Regelungstechnisch habe ich Aussagen gehört von "sehr komplex" bis "läuft einfach so". Wir werden sehen. Eine Hausautomatisiserung besteht um eine eigene Logik programmieren zu können.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Also, Akku ist drüben, aber erstmal noch eingesteckt. Teile kommen hoffentlich morgen.

Wie ist das eigentlich mit dem L1? Da ich einen einphasigen Batteriewechselrichter habe, der an L1 angeschlossen ist und ebenso Solarmodule/Wechselrichter an L1 und L2, wäre doch von der Betrachtung einer Schieflast her der L3 der optimale Einbauort, oder?


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Die Schieflast musst du selber bewerten... der MP2 gibt ja die Leistung nicht nur in dein Hausnetz, bei Bedarf holt er sie ja auch.

Du solltest den MP2 erstmal an L1 anschließen, finde ich. Denn davon geht er grundsätzlich aus.

Wenn du ihn dann auf L3 umklemmen möchtest, musst du dein SmartMeter entsprechend umkonfigurieren.

Im einfachsten Fall L1 und L3 tauschen.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Wieso hat das mit dem Smartmeter und der Phase eine Auswirkung? Er soll ja auf die Gesamtlast des Smartmeters balancen und nicht nur auf L1 (Was er übrigens ja auch macht). Entsprechend ist auch das Setting eingestellt. (ESS Setting - Multiphase Regulation - Total of all phases)


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Wenn das mit dem Ausgleich über alle drei Phasen bei dir so funktioniert, dann lass es so.

Ist halt ein nicht so ganz seltener Fehler, wenn der MP2 an einer anderen Phase angeschlossen ist.

Stimmen denn die Summen in deiner RemoteConsole nun?

Oben waren es 915W aus dem Akku + 100W von PV + 14W aus dem Netz. Also 1.029W. Bei den Loads stehen aber 1.413W. Wo kommen die 400W her?

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Das ist ja genau die Frage ... Ich werde das die nächste Zeit mal beobachten müssen und kann es dann auch mit verschiedenen Phasen beurteilen ...
Hierzu richte ich mir mal den IOBroker her, der darf das dann mitloggen.

Die Bauteile kamen heute leider nicht, also noch ein paar Tage mit der Endmontage warten.

Aber ich konnte heute das Regelverhalten der 2 Anlagen beobachten. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die SMA Anlage erstmal gar nicht lädt, da die Victron extrem schnell regelt und den Akku gleich mal volllädt. SMA wartet da ne Weile und schaut sich das ca. 30 Sekunden an bevor er die Relais klackern lässt. Ich bin auch der Meinung das mehrmals gesehen zu haben, also scheint es mit der Ladung wenig Probleme zu geben. Es war heute aber ein unguter Tag dazu, die Sonne kam und ging und die Wechsel waren teils schneller als die Zahlen auf den Displays sich geändert hatten. Und nachmittags war dann Sonne satt da, da war auch nichts mehr zu beobachten.

Der Victron ist heute noch auf 20A im Akku begrenzt gewesen, aber da wurde nichts auch nur halbwegs warm - wie ja eigentlich auch gehofft / erwartet. Ich mache den dann auf 35A auf, dann kann er n bissl mehr ziehen. Aber erst wenn ich n vernünftiges Kabel habe mit n bissl mehr Querschnitt Smile

Aber: Ich habe ein Problem mit dem Entladen. Der Victron denkt gar nicht erst daran aufzuhören zu laden wenn die Sonne zu wenig wird. Der zieht mal munter weiter den Strom aus dem Netz - klar, er weiss ja nicht, dass der SMA im Hintergrund zuschiesst Smile Ok, sowas hatte ich aber von Anfang an erwartet, ich erstelle mal nen separaten Thread hierzu mit meinen Überlegungen. Das ist n anderes Thema.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Veröffentlicht von: @shadowblues
Der Victron ist heute noch auf 20A im Akku begrenzt gewesen, aber da wurde nichts auch nur halbwegs warm - wie ja eigentlich auch gehofft / erwartet. Ich mache den dann auf 35A auf, dann kann er n bissl mehr ziehen. Aber erst wenn ich n vernünftiges Kabel habe mit n bissl mehr Querschnitt

Meinst du die Eingangsstrombegrenzung? Solange der MP2 an einer "normalen" Steckdose hängt, würde ich da max. 16A einstellen.

Kannst du eigentlich nicht mit Verlängerungskabel provisorisch mal auf eine L1-Steckdose gehen? Nur um mal zu sehen, ob die Werte dann passen.

Wie ist denn dein Setup nun? SunnyBoy und MP2 am gleichen Akku? Oder sind die getrennt?

 

PS: gerade nochmal nachgelesen, du hast nun zwei getrennte Batteriesysteme, richtig? Und der SOC wird nun passend angezeigt?

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

Also Sunny Boy Storage arbeitet mit nem HV Akku (BYD System), der Victron mit nem 48V DIY System.

Ich habs auf 10A begrenzt - sind eigentlich fast alle meine mit 1.5mm² verkabelten Steckdosen. 

Mit Verlängerung an P1? Kann ich in der Werkstatt mal machen ... 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Ok, und der SOC wird in der RemoteConsole nun richtig angezeigt?

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Shadowblues
(@shadowblues)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 300
Themenstarter  

@saugnapf Naja, es wird der SoC angezeigt, der vom Akkusystem vorgegeben wird. Soweit ok. Auch habe ich ein Setting gefunden um eine Entladung unter einem bestimmten Prozentsatz zu verhindern. Aber wie ich die Ladung nach oben begrenze ist mir unklar. Die einzige Idee, die ich bisher habe, ist den Akku selber in einem kleineren Bereich arbeiten zu lassen. Dann muss ich entsprechend seine Kapazität reduzieren und kann dann den SoC von 0 bis 100% fahren. Schön ist das aber nicht, da man das BMS als Begrenzer missbraucht. Habe ich aber nen separaten Thread dazu gestartet.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Alles klar... hab ich gesehen. Na dann viel Erfolg! Wink  

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
Shadowblues reacted
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: