Benachrichtigungen
Alles löschen

Shenzhen Basen 48v Rack Battery Pack Erfahrung?

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,374 Ansichten
(@hermannf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo

Hat schon jemand bei Shenzhen Basen ein "48v 50AH 80AH 100ah 150AH 200ah lifepo4 battery pack solar energy system storage 48v Lithium ion Battery" System bestellt und damit Erfahrungen?
Würde gerne eine E-Ladestation ( Off Gird ) damit versorgen.

Danke

LG


   
Zitat
(@joe-herbst)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Moin,
klar, laufen perfekt...... ich nutze 2 Stück: "LiFePO4 48V 240Ah Batterie Pack 16S 51,2 V BMS 6000 Zyklus 6144Wh Power Mit RS485" die mit dem Growatt SPF 5000 ES hervorragend kommunizieren. Ich denke, dass die Shenzen Dinger ähnlich ticken. Evtl. nachfragen, wie die Einstellungen im Set Punkt 36 vorzunehmen sind.....vermute "PtCL L51" nachdem im Set Punkt 5 auf "batt Li" geändert wurde.


   
AntwortZitat
(@joe-herbst)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Wo wir gerade dabei sind.... wann / ob kann man beim Growatt SPF 5000 die Anzahl der Akkus ändern? Ich vermute zwar, dass es keinen (großen) Einfluss auf die Anlage hat, möchte es jedoch trotzdem probieren (wissen). Übern "Set 10" kann ich die 4 nicht in 2 Akkus verändern (lässt mich nicht rauf!).
Suche die Konfiguration, die beim Zuschalten (z. B.: 2P Sicherung) vom Netz ohne Bypass Funktionen in 1. Linie meine Akkus lädt (bis 40 Ampere). Im Moment werden sie quasi fast nur über PV geladen, was im Sommer ja auch gut ist! Aber jetzt reicht es nicht.
Schon Mal Danke.


   
AntwortZitat
(@flosen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

@joe-herbst da hätte ich sehr gerne einen Tip, wie.. ich hab auch 2 lifepo4 Packs von Basen (100Ah 51.2V) am Growatt SPF 5000 und bekomm die Kommunikation derzeit nicht gebacken. Der Basen Support hilft grad auch nicht besonders.

Mein Setup: imgur.com / a / aoGnCbd

Der Growatt ist auf Lithium und Prot. 51 im Set 36 eingestellt, zeigt aber Fehler 20, also Kommunikationsfehler. Er hängt an der Batterie 1 (unten) am rs485 / CAN port. Die 2. Batterie (oben) ist per rs485 Port verbunden.

Die Anleitung hatte ich so verstanden, dass der Growatt dann der Master ist und die Batt #1 quasi die 2. Adresse bekommt, die Batt #2 die 3. Adresse auf dem Bus.

Ne Idee, was falsch läuft?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Flosen

   
AntwortZitat
(@flosen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

@joe-herbst was die Anzahl der Akkus angeht. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, ist hier nur eine Anzahl der *seriell* geschalteten Akkus gemeint. Wieviele parallel verschaltet sind, dürfte nur die BMS der Akkus interessieren.


   
AntwortZitat
Teilen: