Regelverzögerung beim Victron Multiplus

291 Beiträge
54 Benutzer
25 Reactions
26.5 K Ansichten
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
Themenstarter  

Ah dann probier ich das auch nochmal aus die Tage.


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
Themenstarter  

Ich beobachte aktuell folgendes Phänomen:

Die Regelung an sich ist schneller und passt im Schnitt auch ganz gut zum Verbrauch, wie man hier in den Bildern sehen kann. Allerdings gibt es sehr starke Schwankungen in kleineren Bereichen, also die Batterieleistung oszilliert sehr stark um die eigentlich benötige Leistung herum. Besonders auffällig ist das, wenn die Batterie eigentlich nichts machen muss, wenn die PV Leistung genau dem Verbrauch entspricht. Dann oszilliert es immer zwischen Laden und Einspeisen hin und her. Ist das bei euch auch so?


   
AntwortZitat
(@codeworkx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Hab nen EM540 und mit V3.0 scheint das gefühlt deutlich flotter zu laufen.

Gerade das Takten eines Kochfeldes war immer ein Drama. Hier ist die Regelung nie hinterher gekommen. Mal sehen wie sich das nun darstellt.


   
AntwortZitat
(@codeworkx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Wasserkocher zuschalten: ca. 7 Sekunden Wasserkocher abschalten: 1 Sekunde

Gehende Lasten regelt er jetzt extrem schnell aus. D.h. weniger ungewollte Einspeisung ins Netz.


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

@codeworkx Wasserkocher mit welcher Leistung?


   
AntwortZitat
(@fladdie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @rangarid

Der Fronius Smartmeter hat auch nur einen Wert pro Sekunde. Über http lässt er sich schnell abfragen, über Modbus ist es deutlich langsamer. An sich sollten 250ms drin sein, aber die Modbus Verbindung bei Fronius ist dermaßen langsam, dass es am Ende bis zu 500ms braucht. Also würde ich den Fronius Smartmeter gleichsetzen mit EM24. Habe das jetzt schon eine Weile so laufen und ja, es ist ab und an etwas hinten dran, ist aber nicht so schlimm. Selbst bei wechselhaften Solarerzeugung kommen nur 0.1-0.2kWh aus dem Netz. Ein erhöhter Aufwand hier um das schneller zu kriegen ist also eigentlich nicht nötig.

 

 

Hi, verfolge das Thema hier mit großem Interesse:
@Rangrarid, mit welchem Service rufst du denn deinen Fronius Smart Meter ab? Ich benutze aktuell den Code von hier https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter

Was für ein Refresh Intervall hast du bei dir beim Smart Meter hinbekommen bzw welchen Wert benutzt du?

 


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @fladdie

Hi, verfolge das Thema hier mit großem Interesse:
@Rangrarid, mit welchem Service rufst du denn deinen Fronius Smart Meter ab? Ich benutze aktuell den Code von hier https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter

Was für ein Refresh Intervall hast du bei dir beim Smart Meter hinbekommen bzw welchen Wert benutzt du?

Ich hab das hier https://github.com/trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter mit ein paar manuellen fixes bei mir am laufen. Hatte zuletzt 750ms genommen glaub ich, schneller geht eh nicht, glaub Fronius fragt auch nur 1x pro Sekunde ab.

 


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 862
 

Veröffentlicht von: @codeworkx

Wasserkocher zuschalten: ca. 7 Sekunden Wasserkocher abschalten: 1 Sekunde

Gehende Lasten regelt er jetzt extrem schnell aus. D.h. weniger ungewollte Einspeisung ins Netz.

Sprichst du von dem Notstrom-Anschluss, oder von der Rückstromeinspeisung ins Hausnetz?

 


   
AntwortZitat
(@codeworkx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Veröffentlicht von: @pallograph

@codeworkx Wasserkocher mit welcher Leistung?

Etwas über 2 kW. So um die 400W pro Sekunde scheinen tatsächlich realistisch zu sein.

 


   
AntwortZitat
(@codeworkx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Veröffentlicht von: @e-t0m

Sprichst du von dem Notstrom-Anschluss, oder von der Rückstromeinspeisung ins Hausnetz?

Rückspeisung.

AC Out kann ich aber auch mal nachsehen falls es interessiert, da hängt ein Fröling Kessel mit Pelletsauger und Schnecke dran. Zieht beim Befüllen auch 2,5 kW. Hab auch nen kräftigen Heizlüfter da und ne Steckdose am AC Out.

 


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 862
 

Hier ein screenshot meiner Regelung im Volkszähler:

Gekocht wird auf 2 Platten auf dem Ceranfeld, die Akkuleistung ist auf 1kW begrenzt, ansonsten folgt die Leistung dem PV-Ertrag.

Mir geht es aber hier um den neuen "Ramp-Mode":

Durch 5maliges wiederholen des Messwertes beim Leistungssprung wird der "Übersprecher" nach dem "rampen" vermieden.

Das Zusammenspiel mehrerer Latenzen macht eine Messung wärend des "rampens" schwierig, der erste Messwert ist allerdings immer sehr zuverlässig.

Manchmal ist das timing allerdings nicht optimal, dadurch entstehen zwei Treppen.


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

Hat irgend jemand das Problem jetzt gelöst? Die 400 W/s nerven tierisch.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4045
 

Hast du schon den EM540 verbaut und die Firmwareupdates an den Multis und mindestens Venus 3.... und das MK3 Update.

Bei mir werden z.B. 2400Watt in weniger als 3 Sekunden bis auf 100-200 Watt ausgeregelt, das zurückregeln geht sogar in ca. 1 sekunde.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

@stromsparer99 Moin, up2date ist alles MK3, Firmware im Multiplus und Venus OS aber ich habe eine eigene Regelung und keinen EM540.


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

Hat irgendjemand rausgefunden warum es mit dem EM540 so viel schneller geht? Ich schreibe via MQTT in den AcPowerSetPoint alle 250ms - dennoch ist es oft langsam... hat Venus da intern im OS irgendeine Bevorzugung bei erkanntem EM540?


   
AntwortZitat