stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Nein bei mir nicht, es gibt nie den Moment den du beschreibst. Es gibt zwar die Situation wo kaum etwas in den Akku geht oder entnommen wirdt (5-10Watt) aber einen Leerlauf gibt es nicht, es wird durchgehend ausgeregelt ohne Gedenkminute auch wenn Leerlauf draufsteht.

Ich gehe davon aus, dass du ein BMS mit Mosfet hast, und daher deine Pausen kommen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten 2 mal von stromsparer99

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

@stromsparer99 

Er kennt wohl seine Anlage nicht Smile  

Posts die mit solchen Aussagen anfangen lese ich erst gar nicht


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

@stromsparer99 

Hi, Dein Leerlauf ist nicht mein Leerlauf 😀 

Dein "Leerlauf" hat 27W und 0,5A und ist noch der Sonderfall wo der Akku schon 100% hat.

Mein Leerlauf hat 0W und 0,0A und der Akku ist nicht voll.

Nutzt Du eigentlich auch den Cerbo? find ihn in Deiner Beschreibung nicht.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Natütlich nutze ich den Cerbo, was sollte sonst die Steuerung übernehmen?

Hast du eventuel AES Modus oder Suchmodus aktiviert um Strom zu sparen?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

weder noch, kenn ich nicht, wo steht das?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

In der VE Configuration die du in den Multi lädst.

Du hast ja ESS als Assisten konfiguriert?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stromsparer99

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

In der VE Configuration die du in den Multi lädst.

ok, gefunden und nein nicht aktiviert, hätte aber auch keine Auswirkung gehabt weil:

"Die AES-Einstellungen werden ignoriert, wenn das Gerät Teil eines VE.Bus-Systems ist. Anders ausgedrückt: "Der AES-Modus funktioniert nur im Einzelgerätebetrieb.""

ESS läuft bei mir, anbei noch der screenshot von meinem Leerlauf mit jeweils 0W und 0A.

mfg, stocki

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Warum sind bei dir Netz und AC Lasten identisch? Du verbrauchst doch sicher mehr als 11 Watt Strom im Haus?

Hast du mehrere Multis in Betrieb?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stromsparer99

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

... die PV deckt den Verbrauch ab, deshalb (fast) kein Netzbezug und keine Last.

1 Multi wie angegeben in Betrieb.

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Bei einem Multi ist AES und Suchmodus möglich.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Veröffentlicht von: @stocki1

... die PV deckt den Verbrauch ab, deshalb (fast) kein Netzbezug und keine Last.

Da stimmt was in der Anzeige bzw. mit den Werten nicht, denn deine Aussage ist so auch nicht plausibel.. Last ist immer vorhanden, ob nun durch PV-Überschuss, Batterie-Entladung oder Netzbezug ausgeglichen..

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@wmrakku)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Last ist immer vorhanden, ob nun durch PV-Überschuss, Batterie-Entladung oder Netzbezug ausgeglichen..

 

Ja, die Last ist (vermutlich) vorhanden, aber sie ist dem Multiplus/Cerbo unbekannt, wenn z.B. ein Wechselrichter direkt einspeist. Selbst wenn man die Daten des Wechselrichters dem VenusOS bekannt macht, ist die Anzeige der Last nur eine einfache Differenzrechnung zwischen Einspeiseleistung und dem, was der Cerbo kennt.

 


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

Hi, ich beschreib's mal einfach:

EM540 --> Cerbo --> Multiplus schauen nur nach dem Stromfluß pro Phase am Zähler und haben die Aufgabe den Netzbezug auf Null zu setzen.

Bringt das "Wohnungsnetz" mehr Strom als es selbst verbraucht geht der Überschuß in den Akku.

Bringt das "Wohnungsnetz" weniger Strom als es selbst benötigt holt es sich den Rest aus dem Akku und den letzten Rest aus dem Netz.

Woher der Strom im "Wohnungsnetz" kommt weiß Cerbo/Multiplus nicht, müssen Sie auch nicht, sie arbeiten nur mit der Differenz.

Als nächsten Schritt werde ich den ausrangierten ET340 im "Wohnungsnetz" nach dem Wechselrichter anklemmen und das Signal zum Cerbo

bringen, eventuell entfällt ja dann nach dem Leerlauf die Gedenkminute wo Strom ins öffentliche Netz läuft.

mfg, stocki

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
(@bindpe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Hallo

ich klinke mich hier mal ein 😉

Zwar aktuell bin ich am überlegen ein ESS mit Multiplus II zu "bauen"

Hab 3 Stk Hoymiles WR am laufen.

Parallel habe ich mir schon mal ein ein VM-3P75CT eingebaut und lese es aktuell mit einem RPI und  Venus OS aus

 

Jetzt habe ich folgendes Verhalten festgestellt; Zwar im Bereich bis ca 150Watt PV Erzeugung springt die Leistung von den WR sehr stark

 

Stellt dieses Springen eine Problem für die ESS Regelung dar? Oder wird dieser Wert dann intern noch gedämpft?
An meinen EVU Smarthmeter sehe ich zb dieses Springen gar nicht
 
Ich hab versucht es aufzunehmen, die PV hängt auf L3

 

Danke


   
AntwortZitat
 grua
(@grua)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 78
 

Bislang war mir nicht bewusst, dass man bei einem 3-phasigen Multiplus System gar keinen Netzzähler benötigt. Hat das schon mal jemand verglichen: Regelgeschwindigkeit eines 3-phasigen Victron ESS mit und ohne Netzzähler?

Angeblich regeln die Multiplus schneller mit Netzzähler, aber hat mal wirklich jemand einen belastbaren Vergleich angestellt?


   
AntwortZitat