Regelverzögerung beim Victron Multiplus

272 Beiträge
50 Benutzer
22 Reactions
23.8 K Ansichten
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 843
 

Veröffentlicht von: @crash

Das Ausleseverhalten ist beim 3P75CT ja sehr schnell. Das sieht man auch in der Remote-Console, dass sich die Werte mehrmals in der Sekunde aktualisieren. Das interessiert die Regelung aber nicht 🙄 .

Im Victron-Forum habe ich ebenfalls bereits nachgefragt. Da reagiert aber niemand. Eine verbindliche Aussage von Victron wäre ja mal angebracht, wie sich das nun verhält bzw. ob es da in Zukunft eine Lösung dazu gibt. Ansonsten wechsel ich auf den EM540. Dann kann ich ja langsam einen Smart-Meter-Handel eröffnen 😀 .

Firmware des Cerbo-GX halte ich immer aktuell, in der Hoffnung, da kommt etwas von Victron.

Momentan verwende ich im Cerbo-GX die Beta-Version v3.40~26.

Der Multiplus II läuft mit v510. Da gibt es seit kurzem eine neue Firmware v551. In den Release Notes steht aber nichts, was der Regelung zu Gute kommen könnte.
Das MK3-Update hatte ich bereits vor längerer Zeit durchgeführt.

Grüße

Das ist ja krass. Mir war gar nicht bewusst, dass die Regelung nicht auf Werte reagiert sondern auch von wem die Werte kommen.

Ist diese These belastbar oder wo kommt die her ?

 


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 103
 

@stefanelo mindestens im öffentlichen Code gibt es dazu Anhaltspunkte.

Siehe zum Beispiel hier: https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor.cpp#L68  

alle die nicht die fastloop supporten stehen dann länger in der Warteschleife. Siehe hier:

https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor_updater.cpp#L815


   
AntwortZitat
(@crash)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

Ich würde das jetzt nicht als Ausregelwahn bezeichnen.

Wenn in einem Haushalt viel gekocht wird, dann merkt man dieses langsame Regelverhalten. Dann steigt der Bezug aus dem Netz und ebenso die Einspeisung ins Netz aus den Akkus. Die ungewollte Einspeisung ins Netz aus den Akkus könnte man, wenn man das Regelverhalten wie beim EM540 realisiert, erheblich reduzieren.


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 289
 

Hi, ich habe den den ET340 durch den EM540 ersetzt und bin WENN er regelt super zufrieden.

Ein Problem ist aber nicht gelößt: die Denkminute aus dem Leerlauf BEVOR er regelt,

da werden schon mal bis zu 300W in's Netz statt in den Speicher geschoben bevor er anspringt.

WENN er einmal im Regelmodus ist funktioniert alles schnell, nur der Start aus dem Leerlauf, da läßt er sich zuviel Zeit.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 843
 

Veröffentlicht von: @disaster123

@stefanelo mindestens im öffentlichen Code gibt es dazu Anhaltspunkte.

Siehe zum Beispiel hier: https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor.cpp#L68  

alle die nicht die fastloop supporten stehen dann länger in der Warteschleife. Siehe hier:

https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor_updater.cpp#L815

WOW. Weiss jemand warum Victron das so macht? Sie haben entweder den Code nicht geändert oder vertrauen ihren eigenen Reglern nicht oder halten ein schnelles Ausregeln für nicht sinnvoll  Surprised I Dont Know  

 


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 843
 

Veröffentlicht von: @stocki1

Hi, ich habe den den ET340 durch den EM540 ersetzt und bin WENN er regelt super zufrieden.

Ein Problem ist aber nicht gelößt: die Denkminute aus dem Leerlauf BEVOR er regelt,

da werden schon mal bis zu 300W in's Netz statt in den Speicher geschoben bevor er anspringt.

WENN er einmal im Regelmodus ist funktioniert alles schnell, nur der Start aus dem Leerlauf, da läßt er sich zuviel Zeit.

mfg, stocki

Ob das schneller zu regulieren wäre kann ich nicht einschätzen. Ich halte dieses Verhalten aber für sinnvoll, damit Netzstörungen egal woher nicht jedesmal zu einer Reaktion des Wandlers führen. Die paar Watt sind mir egal. Wenn ich einen Verbraucher einschalte ist der meist längere Zeit an. Daher gefällt mir diese Regelung sogar.

 


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Veröffentlicht von: @disaster123

@stefanelo mindestens im öffentlichen Code gibt es dazu Anhaltspunkte.

Siehe zum Beispiel hier: https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor.cpp#L68  

alle die nicht die fastloop supporten stehen dann länger in der Warteschleife. Siehe hier:

https://github.com/victronenergy/dbus-cgwacs/blob/1efddc0fe20d854b768e525d02b01eb7e16cf947/software/src/ac_sensor_updater.cpp#L815

WOW. Weiss jemand warum Victron das so macht? Sie haben entweder den Code nicht geändert oder vertrauen ihren eigenen Reglern nicht oder halten ein schnelles Ausregeln für nicht sinnvoll  Surprised I Dont Know  

 

 

oder aber der 3P nutzt auch das EM540 protocol das wissen wir leider alle nicht und victron äußert sich dazu nicht…

 


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 141
 

Die 400W/s sind im Gridcode hinterlegt und von Netzbetreiber gefordert, ansonsten gibt es keine Zulassung für das Netz.


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @steirerman

Die 400W/s sind im Gridcode hinterlegt und von Netzbetreiber gefordert, ansonsten gibt es keine Zulassung für das Netz.

Das ist def. falsch. Ich habe bei mir sämtliche Grid Codes durchgetestet und egal bei welchem Grid Code gelten die 400W/s. Irgendwo in der ESS Firmware Changelog steht auch das es hard codiert ist und nicht pro Grid Code.

 


   
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 141
 
Die 400W/s Forderung leitet sich ja aus der EN 50549-1 ab und die gilt nur für den parallelen Betrieb des ACin
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 3 mal von Steirerman

   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @steirerman

Die 400W/s Forderung leitet sich ja aus der EN 50549-1 ab und die gilt nur für den parallelen Betrieb des ACin

Das mag sein - aber Victron hat es def. hard codiert in die FW des Multiplus / ESS Agenten. Steht auch so im Changelog drin. Vor FW 1.XY war es ohne die 400W/s 

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3944
 

Mit einem EM540 ist das System doch mehr als schnell genug. Ich komme eher selten über 0,2KWh Netzbezug am Tag. Und wenn, dann habe ich mehr verbraucht als die 3 5000er Multis liefern können. In Summe bin ich bei 6-7KWh Netzbezug im Monat.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 289
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Veröffentlicht von: @stocki1

Hi, ich habe den den ET340 durch den EM540 ersetzt und bin WENN er regelt super zufrieden.

Ein Problem ist aber nicht gelößt: die Denkminute aus dem Leerlauf BEVOR er regelt,

da werden schon mal bis zu 300W in's Netz statt in den Speicher geschoben bevor er anspringt.

WENN er einmal im Regelmodus ist funktioniert alles schnell, nur der Start aus dem Leerlauf, da läßt er sich zuviel Zeit.

mfg, stocki

Ob das schneller zu regulieren wäre kann ich nicht einschätzen. Ich halte dieses Verhalten aber für sinnvoll, damit Netzstörungen egal woher nicht jedesmal zu einer Reaktion des Wandlers führen. Die paar Watt sind mir egal. Wenn ich einen Verbraucher einschalte ist der meist längere Zeit an. Daher gefällt mir diese Regelung sogar.

Hi,

schön das Dir die paar Watt egal sind, mir nicht!

300 Watt in's Nirvana geschossen bei 600 Watt max. Leistung ist schon ne Hausnummer.

Im Übrigen hat das mit Netzstörungen überhaupt nichts zu tun.

mfg, stocki

 

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3944
 

Welche Denkminute meinst du denn? Und was für einen Leerlauf? Bei mir gibt es nie Leerlauf, da wird doch durchgehend ausgeregelt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 289
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Welche Denkminute meinst du denn? Und was für einen Leerlauf? Bei mir gibt es nie Leerlauf, da wird doch durchgehend ausgeregelt.

hi, Du kennst Deine Anlage nicht, Leerlauf (wird auch so angezeigt, in der remote konsole und im Portal) ist der Zustand des Multiplus wenn er weder lädt noch entlädt, also die PV genau den Verbrauch abdeckt.

Bringt die PV mehr beginnt der Multi in den Akku zu speichern, aber eben erst nach der Gedenkminute, vorher schleudert er den Überschuß ins Netz.

mfg, stocki

 

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat