Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
@stromsparer99 ja klar, auch bestätigt, warum sollte ich wechseln?, der ET340 ist genauso von Victron freigegeben, er überträgt ja auch korrekt in den Cerbo nur der Cerbo und der Multi bummeln in der Regelung.
mfg, stocki
Die Frage ist doch warum der Multi bummelt.
Der ET340 aktualisiert alle 2000ms
Der EM540 aktualisiert alle 100ms Faktor 20 schneller.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Mein shelly3EM wird mit 5 sek ausgelesen.
Ich kann auch 1 sek einstellen, aber das zeigt schwingneigung.
Der neue ESS wert wird dann berechnet solange der MP2 noch seine 400W/sek am abfahren ist. Das heisst es wird überkompensiert dann unter-über-unter. Man sollte die werte jeden regelzyklus aufzuzeichnen sonst sieht man diese schwingungen gar nicht.
Eine schnelle regelung macht nur sinn wenn man unter den 400W/sek belibt. Darüber muss man das verhalten des MP2 modelieren und kompensieren.
Nur wegen der paar spikes ...
Döp dö dö döp.
das würde Sinn machen wenn langsames Ab- UND Hochregeln vorhanden wäre, aber nur beim abregeln?
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
sehr gut erklärt! nur, die "paar Spikes" summieren sich pro Woche auf ca. 1000W lt. Zähler, das macht im Jahr über 50kW Verlust wenn nicht schnell genug geregelt wird.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Döp dö dö döp.
sehr gut erklärt! nur, die "paar Spikes" summieren sich pro Woche auf ca. 1000W lt. Zähler, das macht im Jahr über 50kW Verlust wenn nicht schnell genug geregelt wird.
mfg, stocki
Du meinst vmtl. kWh, nicht kW
Ich nutze Venus OS auf einem Raspberry Pi und als Energiezähler den Fronius Smartmeter dort eingebunden. 0,x kWh/Tag hat man da schon, ist halt so
@surolac Etwa 12€ wenn schon, wenn 50 x 0,32 =16 Teuronen sind und 4 Teuronen Einspeisevergütung abzuziehen sind
🤣
Vielleicht ist mein Beispiel nicht ganz repräsentativ, aber
Meine Anlage regelt über EM 24., ich schleuse durch die Anlage irgendwo 20.000 Kwh. Das macht irgendwo eine Ersparniss von monatlich 500€. Meine Regelverluste liegen um die 0,5 Kwh täglich. Das sind irgendwo 5 € im Monat. Für MICH ist das zu vernachlässigen.
Vielleicht nochmal die Videos anschauen wie es ausschaut wenn Die Updates installiert sind und der EM540 installiert ist.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/107309/
Oder bei meiner Installation mit EM24
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/107329/
Meiner installation mit EM540
Wie schnell das system mit dem EM540 abregelt wenn die Last weg fällt ist doch extrem flott.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
hi,
war vorhin im Keller hab mir gedacht nach jedem Update ein Reset, steht zwar nicht da aber Akku aus, Multi aus nach 5min beide wieder an.
Wieder hoch, Verbraucher an und aus und siehe da in 14 Sekunden hat er sich eingetrudelt.
ab Sekunde 6 sieht man wie er kurz die reale Last erkennt (200W) und dann vom Akkustrom "überrannt" wird und Überdruckventil zum Netz öffnet (888W) den Akku abregelt und sich dann einpendelt
https://c.gmx.net/@326635936555206954/Ae2UHMj7TeuvA-hII_HHVw
mfg, Stocki
PS: oder bremst die Regelung des Multi die externe Steuerung des Akku (BMS) und setzt sich vor den Cerbo?
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Sieht doch ganz normal aus für einen ET340 mit 2 Sekunden Update.
Würde das ganze mir mal auf der Remote-Console ansehen. VRM reagiert teilweise verzögert, aber nicht immer gleich.
Schlecht sieht es aber nicht aus.
Bei Sekunde 5 schaltest Du die Last von 1196 Watt auf 99 Watt in Sekunde 6 runter. In Sekunde 9 reagiert er dann und schaltet in Sekunde 10 um fast 400 Watt runter. In Sekunde 11 noch mal und muss danach wieder ausgleichen.
Wenn Die das zu langsam ist, brauchst Du einen anderen Zähler. Am besten den EM540.
Würde das ganze mir mal auf der Remote-Console ansehen. VRM reagiert teilweise verzögert, aber nicht immer gleich.
ist die Console direkt per LAN.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Wie das aussehen kann habe ich dir ja im Video verlinkt. Die 7KW werden beim Abschalten in max einer Sekunde ausgeglichen, da fließt nichts ins Netz.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
ist die Console direkt per LAN.
Stimmt.
Wenn Dir das nicht ausreicht, brauchst Du vermutlich einen anderen Zähler. Der EM540 ist dann super beim runterschalten und reagiert viel schneller (100ms Update-Frequenz), aber immer noch auf die 400W/s begrenzt beim hochschalten.
Das ist aber nicht der Standard.. zumal ich glaube, dass es sich mit mehr als einem MP2 bereits anders verhält und dann auch die 400W/s keine Vorgabe mehr sind (vielleicht wirken die ja auch nur mit DE-Gridcode).. oder es sich dann verhält wie im Inselbetrieb..
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.