Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Regelverzögerung beim Victron Multiplus

291 Beiträge
54 Benutzer
25 Reactions
26.5 K Ansichten
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

hi,

ich klink mich mal ein, mein multi 3000 regelt sofort hoch wenn Last anliegt und der Akku gebraucht wird, fällt die Last ab, braucht er eine "Ewigkeit" um zu reagieren und schiebt derweil munter die fehlende Last ins Netz.

Nach einiger Zeit tackert er dann runter und alles ist ok.

Habe nirgends die Einstellung der Reaktionszeit finden können oder kann man die nicht einstellen?

Gruß, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 720
 

@stocki1 Ewigkeit oder 400 W pro Sekunde? Das ist die Vorgabe an die sich Victron halten muss, um die Zertifikate bei dem Gridcode zu erhalten. Wenn es langsamer ist, reagiert Dein Zähler zu langsam (Update-Interval).


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@wihz 

hi, es geht um das "Anschubsen" des Regelkreises also DIESE Reaktionszeit, ist diese erfolgt regelt er wie er soll.

Zähler zu langsam würde ich ausschließen, dann würde er ja auch zu spät merken das Last anliegt.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Kannst Du denn deine "Ewigkeit" durch harte Fakten untermauern?.. Von welcher Zeitspanne reden wir denn hier?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

Veröffentlicht von: @wihz

@stocki1 Ewigkeit oder 400 W pro Sekunde? Das ist die Vorgabe an die sich Victron halten muss, um die Zertifikate bei dem Gridcode zu erhalten. Wenn es langsamer ist, reagiert Dein Zähler zu langsam (Update-Interval).

 

das stimmt so nicht. Die 400W sind kein Teil des gridcodes sondern sind hardcoded im ESS Agenten zu finden. Im changelog dazu von victron heißt es das damit ein ausschwingen und zu dünne Leitungen kompensiert werden sollen. Nachzulesen im ESS agent changelog.

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1450
 

Veröffentlicht von: @disaster123

Die 400W sind kein Teil des gridcodes sondern sind hardcoded im ESS Agenten zu finden.

 

Ich sag mal, die sind beides.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@mdkeil  hi,

das ganze spielt sich so innerhalb von 30 s ab wo auch gleich mal kurzzeitig 1000 Watt ins Netz geballert werden.

Hintergrund ist daß ich auf der Suche nach Verlust war da der Zähler pro Woche 1 kW Einspeisung angezeigt hat, und dafür muß ein 600Watt BKW ganz schön strampeln!

Fündig geworden bin ich bei der Verzögerung des Anspringen des "Runterregelkreises", es geht nicht um die 400W Schritte, die macht er WENN er angesprungen ist.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Ggfs solltest Du auch mal schauen, welche Lasten/ Verbraucher du einsetzt.. gerade Induktions-Herdplatten, Bügeleisen und Co. produzieren entsprechende Lastspitzen, wo die Ausregelung es generell schwer hat.. Auf was steht denn der GridPoint bei Dir?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1450
 

Veröffentlicht von: @stocki1

ündig geworden bin ich bei der Verzögerung des Anspringen des "Runterregelkreises", es geht nicht um die 400W Schritte, die macht er WENN er angesprungen ist.

 

Wo kommt der Meßwert für den Multi denn her? ET340? Vielleicht gibts da ein Kommunikationsproblem.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@mdkeil ich gehe im Beuspiel von EINER statischen Last aus, Sollwert Netz ist +20.

mfg, stocki

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@oliverso 

ja, aber den Meßwert sehe ich ja in der remote konsole alsi liegt er auch vor.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Was Du mal testen könntest, wenn du diese statische Last "gezielt" abschaltest und parallel im RemoteUI schaust, wie lange es braucht, dass der ET340 die Laständerung überträgt.. um ggfs. eine Fehlkonfiguration des Gridmeters auszuschließen.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@mdkeil 

das war mein Ausgangspunkt!

genau so habe ich es gemacht und beobachtet und beschrieben und danach die Frage gestellt.

Das Wegschalten der Last wird innerhalb einer Sekunde in der Remote-Konsole abgezeigt, zeitgleich erfolgt das Umschalten von Akku-Entladung in Netzeinspeisung für die Dauer von ca. 5 Sekunden,  dann erst springt der Regelkreis zum  Runterregeln an aber nicht 400W Schritten sondern gemächlich bis er in ca. 30 Sekunden den eingestellten Wert erreicht hat.

Und in diesen 30 Sekunden habe ich Verlust.

mfg, stocki

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Welche Fw läuft denn auf dem MP2? Welche VenusOS-Version hat der Cerbo?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

@mdkeil 

cerbo: 2.92 und MP: 500

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
Seite 12 / 20
Teilen: