PV-Batteriespeicher mit 230 Volt Ladegerät laden

35 Beiträge
13 Benutzer
0 Reactions
9,803 Ansichten
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Hallo Leute,

Ich möchte einen Batteriespeicher von 10-15 kWh aufrichten, der mein Haus mit Strom versorgt, solange er voll ist.
Diesen Speicher lade ich dann jede Nacht mit mittels 230 Volt Ladegerät auf.
Wenn der Speicher leer ist, soll das Haus wieder normal über den Strom des Energieversorgers laufen, ansonsten über die Batterie.

Ist also irgendwie der gleiche Aufbau, wie bei einer PV-Anlage mit Speicher, allerdings lädt in meiner Version nicht die PV-Anlage den Speicher, sondern ein 230 Volt Ladegerät.

Einspeisung ins Hausnetz sollte eigentlich wohl ähnlich wie bei einer PV-Anlage mit Speicher sein, oder?

Ich denke, das sollte doch recht einfach umzusetzen sein, oder?

Dummerweise finde ich kein 230 Volt Ladegerät für PV-Batterien, weil das niemand so macht!
Und alle PV-Anlagenfirmen, die ich kontaktiert haben, haben so viele Aufträge, dass sie auf mein Projekt keinen Bock haben!

Könnt Ihr helfen?

Bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn meines Projektes, ich möchte nur gerne eure Hilfe bei der Suche nach den Komponenten.

Danke im Voraus an alle, die antworten und nicht maßregeln.


   
Zitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Vielleicht geht das mit dem Victron Multigrid II ? Entweder 3KVA oder 5KVA - Variante. Du könntest dann ein 48V Batteriesystem anklemmen.

Das soll jetzt nicht zur Diskussion führen sondern zum Nachdenken anregen:
Ansonsten finde ich das Quatsch. Der vom Arbeitgeber gestellte Strom wird zweckentfremdet und das noch mit einem schlechten Wirkungsgrad. 230V -> Autobatterie -> 230V -> Heimspeicher -> 230V jeder Schritt kostet Energie. Das kreative Ausnutzen von anders gedachten Leistungen des Arbeitgebers führen oft dazu, dass weitere Regeln und Einschränkungen gemacht werden müssen, worunter dann alle anderen Einschränkungen erfahren- auch die, die die gestellten Annehmlichkeiten nicht bis ins letzte ausnutzen. Wir bekommen in der Firma Obst gestellt, ich käme aber niemals auf die Idee mir was für Zuhause einzupacken. Sorry, aber find ich daneben.


   
AntwortZitat
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Vielleicht geht das mit dem Victron Multigrid II ? Entweder 3KVA oder 5KVA - Variante. Du könntest dann ein 48V Batteriesystem anklemmen.

Ansonsten finde ich das Quatsch. Der vom Arbeitgeber gestellte Strom wird zweckentfremdet und das noch mit einem schlechten Wirkungsgrad. 230V -> Autobatterie -> 230V -> Heimspeicher -> 230V jeder Schritt kostet Energie.


   
AntwortZitat
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Danke für die Info. Sieht interessant aus. :thumbup:

Nein, danke für das Bashing. Aber ich verstehe das. Ich bin auch immer schnell darin, Leute zu verurteilen, obwohl ich die Hintergründe und Fakten nicht genau kenne.
Kann ich dir also irgendwie noch nicht einmal übelnehmen...

Nur ein klitzekleiner Hinweis: Ich bin selber der Arbeitgeber! :wave:


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1825
 

Dass du der Arbeitgeber bist macht es für dich eher noch schlimmer. Was zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im schlimmsten Fall zivilrechtliche Konzequenzen hat, ist das im Aussenverhältnis einer Firma schon eine ganz andere Kategorie.
Ich denke aber dass du weißt was du tust…..😎

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
martin.t
(@martin-t)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
 

Danke für die Info. Sieht interessant aus. :thumbup:

Nein, danke für das Bashing. Aber ich verstehe das. Ich bin auch immer schnell darin, Leute zu verurteilen, obwohl ich die Hintergründe und Fakten nicht genau kenne.
Kann ich dir also irgendwie noch nicht einmal übelnehmen...

Nur ein klitzekleiner Hinweis: Ich bin selber der Arbeitgeber! :wave:

Ohje, da freut sich das Finanzamt :clap: LoL also wenn es schon so schlimm ist, musst du ggf über dein Gewerbe nachdenken..

Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆


   
AntwortZitat
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Danke für die Info. Sieht interessant aus. :thumbup:

Nein, danke für das Bashing. Aber ich verstehe das. Ich bin auch immer schnell darin, Leute zu verurteilen, obwohl ich die Hintergründe und Fakten nicht genau kenne.
Kann ich dir also irgendwie noch nicht einmal übelnehmen...

Nur ein klitzekleiner Hinweis: Ich bin selber der Arbeitgeber! :wave:

Ohje, da freut sich das Finanzamt :clap: LoL also wenn es schon so schlimm ist, musst du ggf über dein Gewerbe nachdenken..

Ja, stimmt. Du hast Recht! Ich habe nachgedacht und gebe mein Gewerbe jetzt auf! Danke, daß du mir die Augen geöffnet hast!


   
AntwortZitat
 Olfi
(@olfi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 209
 

Du brauchst also ein Netzteil von 230V auf 48V?

Bastellösung:
Dann suche mal sowas in der Art:
https://www.distrelec.de/de/netzteil-3kw-48v-62-5a-mean-well-rsp-3000-48/p/16905980
Wobei Qualität mehr kostet!

Dahinter kommt dann noch ein Laderegler (oder mehrere).

Dann brauchtst du noch Kleinkram wie Sicherungen...
______________

Schlechter Wirkungsgrad, wirtschaftlich fragwürdig.
Aber so kann man auch einem anderen Haus zu mehr Autarkie verhelfen Grin

5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum

Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982


   
AntwortZitat
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Dass du der Arbeitgeber bist macht es für dich eher noch schlimmer. Was zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im schlimmsten Fall zivilrechtliche Konzequenzen hat, ist das im Aussenverhältnis einer Firma schon eine ganz andere Kategorie.
Ich denke aber dass du weißt was du tust…..😎

Danke für Dein Vertrauen, weiß ich sehr wohl. :thumbup:

Hast du evtl. auch irgendeinen konstruktiven Vorschlag, wie ich die Batterie laden kann? :think:


   
AntwortZitat
(@wellsfargo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Du brauchst also ein Netzteil von 230V auf 48V?

Bastellösung:
Dann suche mal sowas in der Art:
https://www.distrelec.de/de/netzteil-3kw-48v-62-5a-mean-well-rsp-3000-48/p/16905980
Wobei Qualität mehr kostet!

Dahinter kommt dann noch ein Laderegler (oder mehrere).

Dann brauchtst du noch Kleinkram wie Sicherungen...
______________

Schlechter Wirkungsgrad, wirtschaftlich fragwürdig.
Aber so kann man auch einem anderen Haus zu mehr Autarkie verhelfen Grin

Dankeschön, sieht gut aus! :thumbup:


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1267
 

Ein Netzteil ist nicht richtig! Ein Netzteil ist Spannungsstabil und versucht diese Spannung zu halten und es fließt entsprechend
viel Strom bis die Sicherung auslöst oder das Netzteil gegrillt wird.
Es muss ein Ladegerät sein (das den Strom begrenzt) .

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549
 

es kommt drauf an ob das netzteil eine strombegrenzung hat, hat es die kann man es nutzen sofern der ladestrom das zulässige limit nicht überschreitet

hat es keine strombegrenzung wird es einen kurzen geben da der akku mehr strom ziehen kann als das netzteil hergibt

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1825
 

Danke für Dein Vertrauen, weiß ich sehr wohl. :thumbup:

Hast du evtl. auch irgendeinen konstruktiven Vorschlag, wie ich die Batterie laden kann? :think:

Bei Victron bist du schon richtig, die stellen solche Ladegeräte her für die Nutzung auf Booten wenn diese an Landestrom angeschlossen sind und ihre Akkus laden müssen.

Frag mal googel nach „Victron Ladegerät 48V“

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
 Olfi
(@olfi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 209
 

Ein Netzteil ist nicht richtig! Ein Netzteil ist Spannungsstabil und versucht diese Spannung zu halten und es fließt entsprechend
viel Strom bis die Sicherung auslöst oder das Netzteil gegrillt wird.
Es muss ein Ladegerät sein (das den Strom begrenzt) .

Ja, ein Netzteil von 230V auf 48? Volt alleine reicht nicht. Deshalb habe ich ja auch noch den Laderegler genannt.

5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum

Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1015
 

Wie ist überhaupt die Akkuspannung?

3,4V oder 80V macht schon einen "kleinen" Unterschied.

Ansonsten gibt es doch massenhaft Ladegeräte für PKW-Akku, LKW-Akku, Gabelstapler, City EL, ...
Und diese auch günstig als Gebrauchte.

Davon ab, wenn sich der Gewerbe- und der Privatzähler in räumlicher Nähe befinden sollte ein Stück Draht (evtl. noch Schütz mit Zeitrelais) wesentlich effizienter sein.


   
AntwortZitat