PV Anlage + DIY 48 V Batterie

53 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
6,383 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

mach doch den laderegeler und mp2 rechts neben dem fenster sollte hinpassen die blasen die warme luft nach oben raus

den lynx kanste im prinzip weglassen und den nh trenner für beide geräte nutzen wenn du nur einen akku hast und nicht erweitern möchtest

mp2 und 450/100 über 35² an den trenner von oben und unten mit 70² raus zum akku

ein trennmesser und zwei sicherungen das trennmesser für minus

Hallo,

Warum muss/soll am AC IN des Multiplus 2 eine 13 mm2 Kabel angeschlossen werden? Sollten 6 mm2 nicht locker reichen bei 6-7 Meter Kabellänge

wo steht das mit 13² beim ac in?

da langen auch 3x 4² beim 5000er

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

mach doch den laderegeler und mp2 rechts neben dem fenster sollte hinpassen die blasen die warme luft nach oben raus

den lynx kanste im prinzip weglassen und den nh trenner für beide geräte nutzen wenn du nur einen akku hast und nicht erweitern möchtest

mp2 und 450/100 über 35² an den trenner von oben und unten mit 70² raus zum akku

ein trennmesser und zwei sicherungen das trennmesser für minus

Hallo,

Warum muss/soll am AC IN des Multiplus 2 eine 13 mm2 Kabel angeschlossen werden? Sollten 6 mm2 nicht locker reichen bei 6-7 Meter Kabellänge

wo steht das mit 13² beim ac in?

da langen auch 3x 4² beim 5000er

Wenn ich die Herstellerangaben zum Abstand der Geräte einhalte, dann passen sie leider nicht rechts nebeneinander. Ich überlege nochmal.

Hier die 13mm2 (oder was ist da gemeint?)


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

Hier die 13mm2 (oder was ist da gemeint?)

das ist der maximal mögliche querschnitt der anschließbar ist 😉

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Pedaaa
(@pedaaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 47
 

gehen aber auch 16mm² mit Vierkant-Pressung-Aderendhülsen rein


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

das ist evtl bei den pv ladereglern wichtig beim mp2 ac seitig aber nicht notwendig

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

mach doch den laderegeler und mp2 rechts neben dem fenster sollte hinpassen die blasen die warme luft nach oben raus

den lynx kanste im prinzip weglassen und den nh trenner für beide geräte nutzen wenn du nur einen akku hast und nicht erweitern möchtest

mp2 und 450/100 über 35² an den trenner von oben und unten mit 70² raus zum akku

ein trennmesser und zwei sicherungen das trennmesser für minus

Beide Geräte an einen NH Trenner mit 160 a?

Also beide Plus-Leitungen auf eine Sicherung, Mitte „frei“ und beide Minus-Leitungen auf das Trennmesser?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

nein plusleitung von unten auf zwei sicherungen je 125a

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

nein plusleitung von unten auf zwei sicherungen je 125a

und minus wird dann nicht abgesichert? muss man ja nicht zwingend.
Für den MP 2 hatte ich eine 160 a Sicherung vorgesehen.
Für den RS 450/100 wäre eine 125 a Sicherung gut.

Oder einen zweiten NH Trenner.
Dann kann man plus und minus pro Gerät trennen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

minus wird nicht abgesichert und geht unten vom akku auf das nh trennmesser und oben zu den geräten

wenn was ist ziehst den trenner und beide geräte sind aus

ein trenner reicht dafür und 125a für den 5000er mp2 auch

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Ok verstanden!
Gebe ich dann so weiter.

Wie sieht es mit der Cerbo aus. Wo schließe ich ihn am besten an, wenn ich keinen
DC-Verteiler habe?

Direkt mit an den Batterieanschluss? Habe zwei davon.

MP2 belegt einen
RS450 belegt einen

Dann einfach bei einen der beiden dazu?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

Wie sieht es mit der Cerbo aus. Wo schließe ich ihn am besten an, wenn ich keinen
DC-Verteiler habe?

einfach an ein stecker netzteil 12v müste ja reichen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

ich hatte gelesen, das der Cerbo an der Batterie hängen sollte.
das Gerät verbraucht ja nicht viel Strom aber warum aus dem Netz ziehen, wenn ich ne Batterie habe.
Bei Stromausfall läuft der RS450 doch weiter. Dann wäre es auch gut, der Cerbo würde weiter laufen.

Wie machen das denn die anderen hier? Wo und wie habt ihr den Cerbo angeschlossen?

PS: Wenn ich nicht päpstlicher bin als der Papst, dann passen die Geräte nebeneinander:

Ja, zwei NH-Trenner wären mir sympatischer als einer 😉

PSS: Was haltet ihr von diesem PV Lasttrenner: https://www.elektromax24.de/hager-l502pv-dc-sicherungstrennschalter-2polig-1000v-l38

Daten:


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

die geräte anordnung ist so ok würd ich sagen
etwas knapp aber geht ja in deinem fall nicht besser
der kühlung ist das egal und seitlich sind keine weiteren schalter/buchsen oder ähnliches

du kannst den spannungsabgriff für den cerbo beim nh trenner machen oben wo normalerweise die mutter den kabelschuh fixiert zwischen mutter und kabelschuh ein stück kupfer belech mit 8mm durchgebohrt und an dieses dann ein kabel anlöten für den cerbo

die halter gibts auch günstiger und in schön

ebay

aber ich würde eher sowas hier nehmen

ebay

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7734
 

Wenn ich nicht päpstlicher bin als der Papst, dann passen die Geräte nebeneinander:

den pv verteiler mit den sicherungen würde ich oben über dem kabelkanal machen von unten gehst dann mit den kabel rein und unten wieder raus zum 450/100
siet so ordentlicher aus finde ich

und den cerbo auch irgendwo oben
dann hast du unten noch platz für eine akku erweiterung

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121

   
AntwortZitat
Seite 3 / 4
Teilen: