Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand

295 Beiträge
35 Benutzer
0 Reactions
109.8 K Ansichten
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Gute Lösung. Hast du an der Anlage schon PV angeschlossen?

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
Themenstarter  

Ja, seit knapp zwei Wochen.

die Preise für Photovoltaik sind gerade am Steigen, und werden wohl bis 2022 weiter ansteigen Ich habe wohl gerade zur rechten Zeit noch bestellt.

das sind JA-Solar JAM60S20-380/MR mit 380Wp für 113,41€ je Stück inkl. MwSt

auf dem Gartenhaus haben wir schon die Vorgängermodule mit 340W montiert, mittlerweile gehören diese mit zu den stärksten, am Markt erhältlichen 60-Zellen Module in Standardgröße. 385W gibt es noch und 390W wobei diese dann unverhältnismäßig viel teurer sind da dies wohl aktuell das technisch machbare Maximum ist.

also eins nach dem anderen rauf damit aufs Dach und montieren

wie sollte es auch anders sein, kaum bin ich auf dem Dach fängt es an zu regnen 😐
Ist mir jetzt auch egal, ich hab mir vorgenommen die Module heute zu montieren also mach ich das auch

bei den großen Modulen geht auch das eigentlich recht fix

das letzte Modul muss ich von unten mit der Leiter montieren

unterhalb ist genug Platz, um die Anschlusskabel an das Aluprofiel zu machen

die MC4 Stecker crimpe ich am Boden an die Kabel

Stecker und Verbinder dürfen nicht auf dem Dach aufliegen da sie sonst bei Regen im Wasser hängen, also immer soweit möglich alles hochbinden

fertig

dann wird es Zeit für einen ersten Testlauf

ich schließe das E-Auto an die Wallbox an, das Verbrauchsmeter zeigt 967W Verbrauch (was eigentlich nicht stimmen kann da viel zu niedrig)

die beiden Wechselrichter von Soyo Source springen an und teilen sich den Verbrauch 50/50 auf

an den beiden MPPT Ladereglern liegen etwa 56V PV-Spannung an - was sehr niedrig ist, aber es regnet ja auch

die Wallbox von Duosida lädt mit 8,8A in das E-auto rein also rund 2.000W.
Dass das Wattmeter nur 967W erkennt kann eigentlich nur bedeuten, dass ich den Strom-Sensor falsch angeklemmt habe. Aber darum werde ich mich später kümmern

mittels des separaten Voltmeters kann man gut erkennen: ...

... von den insgesamt 967W die zur Wallbox beigesteuert werden kommen nun 835W aus dem Akku / der Powerwall. Die restlichen 132W kommen dann direkt aus den PV-Modulen (mehr Sonne scheint gerade nicht)

später dann habe ich den Fehler der Messklemme gefunden.
Und zwar kommt es hier an, an welcher Stelle man den anbringt. Nun sitzt er direkt an der Zuleitung zur Wallbox und nun wird der Verbrauch auch richtig erkannt, nun laufen beide Wechselrichter dann auch auf voller Leistung = maximal 900 Watt

so, das war's dann erstmal für diese Woche, nächste Woche noch etwas Feintuning bei den Einstellungen, aber im Großen und Ganzen ist die Solaranlage auf und in der Garage damit nun fertig und ich kann mein E-Auto zu 100% umweltfreundlich und kostengünstig aus eigenem PV-Strom speisen 😀

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Du lädst deinen Aiways mit 1,8kw?

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
Themenstarter  

kommt drauf an. Wenn ich Zeit habe und nicht viel Sonne da ist dann ja, der Strom kommt automatisch immer primär von den Soyo Source.

Darüber hinaus kann ich aber auch mit 30A einphasig laden, dann liefern die beiden MPI den Rest Strom dazu, wenn Akku / PV das hergeben.
Falls das auch nicht klappt dann eben mittels Netzbezug.

Da momentan die Sonne aber noch nicht so richtig da ist und die Heizung = Wärmepumpe noch aktiv ist geht der meiste Strom der MPI in Heizung und Hausverbrauch.

Aber ich bin da ja auch noch am experimehtieren und ausprobieren, bis alles optimal läuft. Da fehlt noch einiges an Feintuning.
Angefangen damit, dass die SDM60 per Messklemmen recht ungenau sind und ich nicht auf Null komme sondern permanent rund 100 Watt Bezug habe, bis hin zur unflexiblen, "harten" Aufteilung der beiden MPI per Teiler im SDM630 wobei die kleinere Powerwall aktuell schneller leer geht als die große.

Bei MPP-Solar kann man halt leider keine zwei unterschiedliche Modelle miteinander koppeln, das geht nur bei baugleichen.

Deswegen müsste eigentlich eine Lösung her, die mit einem einzigen "SDM630 Modbus V2" (also ohne Messklemmen) auskommt, der an einem RPi o.ä. hängt und die Verbrauchswerte flexibel einstellbar auf zwei oder mehr WR aufteilen und per Modbus weiterschicken kann.
Im PV-Forum hat das mal jemand gebastelt, aber ich verstehe 90% von dem was da geschrieben wird nicht...

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Jetzt hast du mich aber getriggert, bei den MPI gibts ja nur bei den 5k und den 10k die parallel betrieb können sollen.
Der 5.5k kann das nicht. Syncen die alle auf ein Netz oder ist das irgendwie kaskadiert?

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
Themenstarter  

die laufen ohne Parallelschaltung, benötigen also beide einen eigenen SDM630.
Bei der Variante mit Stromklemmen, also die "SDM630MCT", kann man einen Teiler einstellen von 1-20 wobei 20 = 100% Leistung entsprechen.

Der MPI10k hat aktuell bei mir Teiler 12 = 60% und der 5.5k hat Teiler 8 = 40% der Leistungsanforderung. In der Theorie erstmal gut, aber praktisch sind die Messklemmen in meinem Fall zu ungenau

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Mir ging es eher darum, warum gibt es bei den MPIs ein Parallelfeature wenn man es doch gar nicht braucht...
Immerhin ist der 5.5k wesentlich günstiger zu bekommen als der 5k MPI.
Welches Steuersignal die letztendlich zum regeln nutzen ist dann ja nur noch nachrangig.

Wenn ich den 10k richtig im Hinterkopf habe kann der 3,3KW pro Phase einspeisen. d.h. 8,8KW wären imho genau das was die beiden MPIs einphasig
bringen könnten wenn sie nicht gedrosselt sind.

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
Themenstarter  

ja, die beiden zusammen bringen 8.8KW auf einer Phase, also genug für den Aiways, der ja nur einen Einphasenlader mit 6,6KW hat

Und ich denke, Sinn und Weck der Parallelschaltung ist ja genau das, dass man nur einen SDM braucht und die WR durch die Parallelschaltung die Leistung automatisch aufteilen, da gibt es das Problem wie bei mir nicht, dass man entweder zwei SDM irgendwie miteinander synchronisieren muss, oder eine RPi Bastellösung dazwischenschalten.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@bennyduck)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 136
 

das sind JA-Solar JAM60S20-380/MR mit 380Wp für 113,41€ je Stück inkl. MwSt

Wo, oder über wenn hast du die gekauft, bestellt?

DIY Macher Youtube Kanal

😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257

   
AntwortZitat
(@sirprize)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 91
 

nels24.de

Das war ein guter Tipp, danke. Ich habe es letzte Woche schonmal irgendwo hier im Forum von dir gelesen, fand die Preisliste gut und stehe nun mit denen in Kontakt Smile


   
AntwortZitat
(@bennyduck)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 136
 

nels24.de

Das war ein guter Tipp, danke. Ich habe es letzte Woche schonmal irgendwo hier im Forum von dir gelesen, fand die Preisliste gut und stehe nun mit denen in Kontakt Smile

Die Preise sind wirklich gut.
Wer auf den letzten Cent schauen will oder muss, sollte sich International umschauen. Die Niederländer haben meistens niedrigere Preise als bei uns.
Einfach Suchwort .nl suchen, und die ersten 50 Ergebnisse oder mehr absuchen. Vorrausgesetzt sie liefern nach Deutschland.

DIY Macher Youtube Kanal

😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀


   
AntwortZitat
(@heidi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 30
 

...
Um Diffuslicht im Winter einzufangen + gegen Schneeverdeckung vorzusorgen wäre Fassadenmontage ideal. Ist zwar ein Werbevideo von E3DC also mit Vorsicht zugnießen was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, aber ich denke als Anhaltswert kann man die Ertragszahlen schonmal hernehmen -> Maximale Autarkie auch im Winter – durch Fassaden-PV

Bei mir ist Fassadenmontage leider auch nicht möglich da das Nachbarhaus von Süden her keine 4 Meter entfernt steht. VOn Süden her ist bei mir quasi alles verbaut oder durch hohe Bäume verschattet. Der Norden - ja der ist bei mir kilometerweit frei Roll

Ich hab 2 Module fast senkrecht fast direkt nach süden an der Fassade und sobald die sonne raus kommt sind ohne weiteres die 50% da, werde diesen Winter ggf noxh mehr experimentieren je nach Verfügbarkeit montagematerial und pv Platten. Selbst Westen dürfte im Moment interessant sein wg Abendsonne.
Kanns also nur empfehlen

www.heitech-consulting.de


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
Themenstarter  

jepp, Fassade nach Süden oder West ist topp.
Meine drei Module an der Ost-Fassade bringen im Winter nicht sehr viel, da die Sonne kaum im Osten steht

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Winterertag hin oder her...Wir erklär ich das meiner Holden? 😀

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
Seite 17 / 20
Teilen: