Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Projekt: Inselanlage

30 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
8,947 Ansichten
(@schalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 25
Themenstarter  

Danke fuer deine Erfahrungen @Nick81

Dass ich die Packs absichern sollte weiss ich Smile Die 100A Schmelzsicherung hast du aber wegen deinem 80P Pack gewaehlt oder? Also bei meinem 40P sollte doch eine 40A Schmelzsicherung zwischen 7 und 8 ausreichen.

Das Problem mit dem Funken konnte ich schon selbst feststellen. Daher moechte ich diese Stelle mit einem Lasttrennschalter versehen.

PIP 5048MG | 14S80P Powerwall


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
 

Ja, die 100A passen bei mir natürlich. Wie groß deine Sicherung sein soll, musst du natürlich berechnen. Wie viel Leistung hat dein Wechselrichter? Um wie viel Leistung möchtest du Max. aus den Zellen ziehen?
Beispiele:
deine Zellen haben eine Kapazität von 2500mAh und du würdest sie mit 2C, also 5A belasten wollen. Bei 40P bist du bei 200A.
Dein WR hat eine Leistung von 3KW, bei einer 40P14S 48V Powerwall sind das über 60A

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@schalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 25
Themenstarter  

Nach langer Zeit geht es auch bei mir etwas weiter. Gestern wurde das Baugeruest aufgebaut mit dem ich die Panels auf das Dach bringen werden...

Mein aktueller Plan sieht vor die 10 Module in zwei Strings zu teilen welche Parallel betrieben werden (5s2p). Mich treibt nun die Frage um ob ich das Setup mit meinem WR auch in einem String umsetzen kann. Evtl. koennt Ihr mir dazu einen Tipp geben. Ich habe als WR den PIP 5048MG im Einsatz mit folgenden Eigenschaften:
Max PV Input: Voc 450V
MPPT Range: 120 - 430V

Meine Module haben folgende Eigenschaften:
(Pmax) W: 410
(Uoc) V: 50.12
(Vmp) V: 41.88

Bei 10 Modulen in Reihe haette ich also folgendes Ergebnis:
(Pmax) W: 410 x 10 = 4100
(Uoc) V: 50.12 x 10 = 501,2
(Vmp) V: 41.88 x 10 = 418,8

In den PIP5048MG Spezifikationen finde ich nur die Voc Angaben mit 450V aber keine Uoc Angaben. Hat jemand Erfahrungen mit solch einer Konfiguration und dem PIP5048MG? Oder auch Spezifikationen zu dem Uoc welche man nachlesen kann?

Danke

PIP 5048MG | 14S80P Powerwall


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759
 

10module überschreiten bei dir die leerlaufspannung im winter ist die nochmal höher als 500V

dir bleibt nichts anderes übring als 5s2p oder wenn 12 module aufs dach passen dann 6s2p
bei 2 paralelen strings brauchst du keine stringsicherungen oder dioden zum schutz von rückwärtsbestromung

die abwasserentlüftung kanst du auch eleganter lösen wenn es dafür spezielle pfannen gibt
dann schauen die nicht so nach oben und verschatten weniger

ich sehe da aber eher ein problem beim schornstein wenn der mehrere module in beiden strings verschattet könnte es knapp werden mit der mindest mppt spannung
deswegen nimmt man ja auch möglichst lange strings

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 504
 

Die Sanitärlüfter, die könnte man im Gefache ( zwischen den Sparren, in der Dämmung) bis zur First hochlegen wen diese stören sollten.


   
AntwortZitat
(@schalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 25
Themenstarter  

Voltmeter:

Danke fuer die Rueckmeldung. Sowas dachte ich mir, wollte mich aber nochmal vergewissern.

PIP 5048MG | 14S80P Powerwall


   
AntwortZitat
(@schalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 25
Themenstarter  

Hi Leute,

am Wochenende konnte ich nun endlich mit der Installation loslegen. Am Samstag konnten wir die komplette Unterkonstruktion aufbauen. Sonntags spielte leider das Wetter nicht ganz so mit :/
Der Wind wurde staerker und mit solch grossen Modulen wird die Arbeit dadurch nicht einfacher ...

PIP 5048MG | 14S80P Powerwall


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759

   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

es kommt mir so vor, als wären die Montageschienen arg weit auseinander. Was sagt denn das Handbuch / Datenblatt der Module zum AUflagebereich? Nicht, dass die bei Schneelast durchhängen und kaputt gehen 😕

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759

   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
 

Ich denke auch, das die Schienen zu weit aus einander sind. Normalerweise lässt du an beiden Seiten 15-30% überstand.

Vom Bild her zu Urteilen müsstest du mindestens eine oder sogar zwei Reihen die Schienen näher zusammen befestigen.

Wie Stefan schon sagt, schau mal in die Installationsbeschreibung der Module.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@schalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 25
Themenstarter  

Ihr habt Recht, an den Aussenseiten fehlen ca. 50mm. :/

In den vergangen Jahren hatten wir hier im Bereich sehr wenig Schneefall. Ich wuerde daher einfach poker.... :/

PIP 5048MG | 14S80P Powerwall


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1267
 

Wind bzw. Sturm biegt die Module mehr als Schnee... Es gibt ja auch noch dir thermische Ausdehnung. Wobei das Gestell das wohl auffängt.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759

   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

Das gefällt mir optisch auch nicht, ich denke dass das mehr als nur 50mm sind.
Warum macht man das nicht gleich richtig, wenn man sich die Arbeit schon macht? Ob jetzt eine ziegelreihe weiter oben oder unten ist doch eigentlich egal, oder?

Gruß Marco

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: