Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Die Probleme mit den Busbars wirst du nicht in den Griff bekommen, da sich Zellen beim Laden und Entladen ausdehnen und zusammenziehen. Dein Busbars sind fest, irgend etwas muss nachgeben. Deine Busbars geben nicht nach.
Entweder geben deine Pole in den Zellen nach oder die Busbars verschieben sich auf den Polen.
Ausserdem empfehen die Hersteller die Zellen zu fixieren um die Lebensdauer zu erhöhen.
Ich habe flexible Verbinder verbaut.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich habe flexible Verbinder verbaut.
wo kann man solche flexibeln zellenverbinder bekommen?
oder hast du die selbst gebaut?
das mit dem fixieren bekomm ich hin, baue sowieso eine kiste außenherum
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ich habe die Bänder von hier https://www1.druseidt.de/deutsch/home/index.html , kann man aber auch günstiger in China kaufen.
Zwischen den Zellen brauchst du aber Isolationsplatten, weil auf den Gehäusen der Pluspol liegt, sonst kanns ganz schön funkeln wenn die dünne Folie durch ist.
Ich habe mir 0,8mm Glasfaser passend gechnitten.
Hier noch die Info vom Hersteller zum fixieren der Zellen,
Ich habe jeweils 2 Spannbänder aussenrum, es geht ja nur darum, dass sich die zellen beim Laden nicht ausdehnen können.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Klar hab ich fixiert. Mit 6 Gewindestangen und Rahmen und isoliert dazwischen - eh klar.
Meine Theorie: Die Zellen dehnen sich aus-ein-aus-ein.., aber nehmen dann einen Platz ein. Das wars. Also gesessen.
Meine starren Bars haben natürlich bissl Luft bei der Bohrung, ja sie können sich anfangs bewegen wenn die Zelle echt so stark drückt.
Die Federringe üben immer Druck aus auch wenn sich mal was wenig lockern sollte.
Kraft auf den Polen macht meiner Theorie nach auch nichts, da verformt sich nicht so schnell was - und wenn ja ist auch nicht schlimm.
Deine Theorie: es bewegt sich immer - drum flexi bars. Macht auch Sinn.
Kann leicht sein das beides wunderbar funktioniert.
Es geht ja nur drum um einen winzig kleinen Übergangswiderstand zu gewährleisten über Jahre hinweg.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Klar hab ich fixiert. Mit 6 Gewindestangen und Rahmen und isoliert dazwischen - eh klar.
Meine Theorie: Die Zellen dehnen sich aus-ein-aus-ein.., aber nehmen dann einen Platz ein. Das wars. Also gesessen.
Meine starren Bars haben natürlich bissl Luft bei der Bohrung, ja sie können sich anfangs bewegen wenn die Zelle echt so stark drückt.
Die Federringe üben immer Druck aus auch wenn sich mal was wenig lockern sollte.
Kraft auf den Polen macht meiner Theorie nach auch nichts, da verformt sich nicht so schnell was - und wenn ja ist auch nicht schlimm.Deine Theorie: es bewegt sich immer - drum flexi bars. Macht auch Sinn.
Kann leicht sein das beides wunderbar funktioniert.
Es geht ja nur drum um einen winzig kleinen Übergangswiderstand zu gewährleisten über Jahre hinweg.
Verformen? Ja, die Isolatoren aus Kunstoff an den Polen werden undicht und dann stirbt sie Batterie weil sie austrocknet.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ausserdem empfehen die Hersteller die Zellen zu fixieren um die Lebensdauer zu erhöhen.
ich habe mal in das datenblatt meiner zellen geschaut dort steht nicht von fixiren oder zusammenpressen
kann das sein das dies nur für die dicken 280Ah zellen gilt?
30 tage sind jetzt rum seit ich mit der ersten zelle angefangen habe
werde jetzt jeden tag eine zelle wieder volladen so dass ich bei der letzten auch 30 tage habe
werde die ergebnise hier dokumentieren
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
ok, ja steht offensichtlich nichts davon im datasheet. Aber sollten "kleine" 280Ah zellen sein, ist ja gleiche chemie / bauweise.
Du hast nicht zufällig die dicke gemessen voll/leer? am besten von mehreren Zellen da eine nur minimal expanded.
Ich hab ca. 4mm gemessen auf der Breitseite von 4 Zellen voll / leer Unterschied der 280ah cells.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
ich hab zwischen voll und leer zustand kein aufblähen der zellen bemerkt aber ich habe auch nur mit 20A geladen statt 200A die maximal möglich sind
280Ah zellen habe ich nicht
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
hab jetzt die ersten zellen auf selbstentladung getestet nach 35tagen um die 1,6Ah pro zelle
finde ich interessant sind nahezu die selben werte wie nach 30h
ende des monats bin ich dann mit allen fertig und mache dann wieder ne liste
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
hab jetzt die ersten zellen auf selbstentladung getestet nach 35tagen um die 1,6Ah pro zelle
finde ich interessant sind nahezu die selben werte wie nach 30hende des monats bin ich dann mit allen fertig und mache dann wieder ne liste
Auf welche Spannung hast du die Zellen geladen, 3,65Volt?
Wie viel ist die Spannung gesunken?
Das Messen vom Spannungsabfall macht nur Sinn, wenn zuvor auf 3,65Volt geladen wurde.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
am lader eingestellt waren 3,6V effektiv wurden die aber wegen verlusten am kabel und an den kontaktflächen usw. auf 3,55V geladen (gemessen)
da geht auch nicht mehr rein egal ob 3,65 oder 3,7 die spannung steigt zum ende so schnell da haste kein halbes Ah mehr
die höhere spannung braucht man eh nur wenn man schnell lädt ab 0,5c
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
am lader eingestellt waren 3,6V effektiv wurden die aber wegen verlusten am kabel und an den kontaktflächen usw. auf 3,55V geladen (gemessen)
da geht auch nicht mehr rein egal ob 3,65 oder 3,7 die spannung steigt zum ende so schnell da haste kein halbes Ah mehr
die höhere spannung braucht man eh nur wenn man schnell lädt ab 0,5c
Es geht eigentlich nur um den Zustand der Zellen zu testen. Um ein aussagekräftiges Ergebniss zu bekommen solltest du die Zellen bis 3,65 Volt laden und ausgleichen. Bei geringerer Spannung wird das Ergebniss verfälscht.
Nach Vollladen auf 3,65 Volt kannst du innerhalb der ersten 24 Stunden gut erkennen wie die Zellen an Spannung verlieren. Die Zellen sollten in der ersten Zeit kaum Spannung verlieren und erst recht keine Spannungsdifferenz haben. Desto größer die Differenzen desto mehr wirst du später balancen müssen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
das sehe ich nicht so
außerdem habe ich schon mit der testreihe angefangen und ein umstellen der testparameter ist nicht mehr möglich weil die werte der davor getesteten zellen nicht mehr verwendbar sind
3,55V ist mit geringem ladestrom mehr als ausreichend um eine gute darstellung zu erhalten
bei 3,4V wäre das nicht möglich
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ich würde und werde die noch 28Tage lagern und dann die Selbstentladung bei meinen messen, das ist wohl der häufigste Grund für Grade B Zellen und halt sehr gefährlich.
nach 35tagen ergeben sich folgende werte
die selbstentladung liegt bei 1,05-1,80Ah
geladen wurde immer bis 3,55V/Z gemessen mit Multimeter (ablesegenauigkeit 4 stellen nach dem komma)
die Ah wurden mit dem Junsi 3010B ermittelt
Umgebungstemperatur konstant 19-20°C
Zelle. Ah - Selbstentladung nach ca 30h in Ah - Selbstentladung nach 35 Tagen in Ah
1. 217,5 - 1,79 - 1,20
2. 216,0 - 1,86 - 1,73
3. 218,1 - 1,87 - 1,69
4. 215,4 - 1,56 - 1,58
5. 218,4 - 1,88 - 1,62
6. 219,2 - 1,95 - 1,63
7. 217,3 - 1,78 - 1,70
8. 218,9 - 1,84 - 1,58
9. 216,0 - 1,83 - 1,37
10. 215,0 - 1,76 - 1,54
11. 218,4 - 1,79 - 1,51
12. 217,0 - 1,70 - 1,20
13. 218,9 - 1,81 - 1,46
14. 213,8 - 1,98 - 1,80
15. 218,4 - 1,70 - 1,05
16. 217,8 - 1,78 - 1,22
ich kann jetzt nicht einschätzen ob das gut oder schlecht ist?
hast du schon ein paar vergleichswerte?
was ich komisch finde dass die selbstentladung nach 30 stunden teilweise höher war als nach 35 tagen, wie kann das sein? durch die erwärmung der zellen?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Chemisch und Physikalisch durchaus möglich.
Du kannst ja jede andere Batterie Art besonders die Alkali per Heizungsaufladung refreshen.
Da gibt es schöne Youtube Videos dazu.
Bis zu 10 mal wieder Aufladbar, zwar nicht mehr bis zur oberen Kapazitätsgrenze, aber doch ein ziemliches upcyclen möglich.
😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀