das sind mega sicherungen eigentlich bis 30v aber egal wird schon auch für 50v gehen, besser als nichts
suchst dir die aus welche für deine leitung passthttps://www.ebay.de/itm/184878519594?var=692661640540
noch ein 100 ohm widerstand 5w
https://www.ebay.de/itm/294004875559?hash=item44740e6127:g:GmgAAOSwKapgwzbxdas bms bei der + leitung etwa 10sek überbrücken den ein und ausgang vom bms
da laden sich die elkos auf und dann kannste das bms einschalten wenn es nicht on selbst anläuft
Servus! Bin seit einigen Tage hier im Forum und habe nun einige Beiträge von Dir gelesen. Nun habe ich einige Fragen:
Die MEGA-Sicherungen würde ich explizit für 58V nehmen, die bis 30 Volt einen anderen Verlustwert haben und erzeugen entsprechend viel Wärme und am Anfang auch "Geruch".
Grüße - Andre
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Servus! Bin seit einigen Tage hier im Forum und habe nun einige Beiträge von Dir gelesen. Nun habe ich einige Fragen:
für welche Leistung ist Dein Speicher ausgelegt?
für welche Leistung ist Deine AC-Seite ausgelegt?
Was für Sicherungen hast Du in der DC-Strecken vom Speicher bis zum WR?
War Dein Speicher schon mal unter Volllast im Einsatz? Die MEGA-Sicherungen würde ich explizit für 58V nehmen, die bis 30 Volt einen anderen Verlustwert haben und erzeugen entsprechend viel Wärme und am Anfang auch "Geruch".
ich nehme die mega sicherungen auch nicht als geräteschutz sondern als leitungsschutz die sind weit überdimensioniert bei 80a last pro reihe habe ich eine 150a sicherung da wird nichts warm und riecht auch nichts
die begernuzung macht das bms 150a(7500w) dauer jetzt und später kommt noch einer dazu dann 300a(15000w) dauer gesamt
der bwr kann 6kw dauer und 8kw 30min + 4kw dauer die noch vom ac wr kommen
also gesamt 10kw dauer wenn die sonne scheint
pro akku wie schon geschrieben 2x mega 150a und 224a nh1 vor dem bwr
ja bei ca 6,5kw dauer aber das ist ja keine last für den akku
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Servus! Bin seit einigen Tage hier im Forum und habe nun einige Beiträge von Dir gelesen. Nun habe ich einige Fragen:
für welche Leistung ist Dein Speicher ausgelegt?
für welche Leistung ist Deine AC-Seite ausgelegt?
Was für Sicherungen hast Du in der DC-Strecken vom Speicher bis zum WR?
War Dein Speicher schon mal unter Volllast im Einsatz? Die MEGA-Sicherungen würde ich explizit für 58V nehmen, die bis 30 Volt einen anderen Verlustwert haben und erzeugen entsprechend viel Wärme und am Anfang auch "Geruch".
ich nehme die mega sicherungen auch nicht als geräteschutz sondern als leitungsschutz die sind weit überdimensioniert bei 80a last pro reihe habe ich eine 150a sicherung da wird nichts warm und riecht auch nichts
für welche Leistung ist Dein Speicher ausgelegt?
die begernuzung macht das bms 150a(7500w) dauer jetzt und später kommt noch einer dazu dann 300a(15000w) dauer gesamtfür welche Leistung ist Deine AC-Seite ausgelegt?
der bwr kann 6kw dauer und 8kw 30min + 4kw dauer die noch vom ac wr kommen
also gesamt 10kw dauer wenn die sonne scheintWas für Sicherungen hast Du in der DC-Strecken vom Speicher bis zum WR?
pro akku wie schon geschrieben 2x mega 150a und 224a nh1 vor dem bwrWar Dein Speicher schon mal unter Volllast im Einsatz?
ja bei ca 6,5kw dauer aber das ist ja keine last für den akku
Danke für die Rückmeldung. Solange keine hohen Ströme fließen, wird es auch nicht warm.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
dann muss du den leitungsschutz so auslegen das der nicht warm wird aber dennoch die leitung bei einem kurzschluss schützt
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
heute sind weitere 36 zellen angekommen gute 2 monate waren se unterwegs noch vor dem megastau in shanghai
sind wohl b zellen ein paar blasen unter der blauen folie nichts wildes spannungen sind alle bei 3,293-3,295
demnächst geht das testen los
jetz bin ich erstmal mit zellen versorgt brauch jetzt nichts weiter
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo voltmeter,
Danke für deine viele ausführlichen Beiträge.
Ich habe auch so eine ähnliche Konstellation mit SI als Insel und Seplos 150A BMS und natürlich auch diese Probleme mit dem 100% SOC Ladung und SI Batteriefehler,
weil BMS zu früh Charge Switch trennt.
Habe deine Einstellungen des Seplos ausprobiert, aber leider immer wieder dasselbe Problem, dass 1-2 Zellen nach oben durch gehen und
dann die Overvoltage Protection auslösen.
Habe versucht die Total Capacity nach unten zu korrigieren, dass das Seplos früher auf 100% geht, damit der SI von selbst stoppen kann.
Aber irgendwie ladet der SI immer weiter obwohl schon 100% SOC erreicht.
Weißt du ab wann der SI die Ladung stoppt oder nach welchen Kriterien er das macht ? (Irgendwie habe ich den Punkt nie erreicht :-()
Und ob man beim SI einstellen kann dass er ab einem gewissen SOC nur mehr mit weniger A ladet ?
Mit SMA Support hatte ich auch schon zu tun, das ist wirklich ein graus.
Wie machst du das eigentlich mit SMA Updates. ich denke gerade bei einer Kommunikation zwischen SMA und BMS muss man da gut aufpassen,
damit man sich durch ein SMA Update nicht die Kommunikation zerlegt, dann ist schluss mit Batterie.
Ich habe mal vorerst keine Updates von SMA mehr reingespielt.
Kann man SMA SI im Notfall downgraden, also ein Vorgänger Firmware einspielen, wo man weiß dass die Kommunikation noch OK war.
Ich habe das DIY Gehäuse von Seplos und die EVE 280Ah Akkus.
Das Gehäuse ist recht gut und man hat so einen recht schnellen Aufbau des Speichers. Auch ist das ganze Stapelbar.
Habe mir bereits nochmals 2 Gehäuse inkl. BMS geordert um die Kapazität aufzustocken.
Noch was falls es jemand braucht.
Habe das Seplos über den RS485 to ETH Adapter angeschlossen, damit spart man sich dann die USB Verbindung und man ist unabhängig der Entfernung zur Batterie.
Funktioniert einwandfrei und kostet fast gleich viel wie der orginale USB Adapter von Seplos.
Waveshare RS485 to Ethernet
gruß kerschi
Aber irgendwie ladet der SI immer weiter obwohl schon 100% SOC erreicht.
Weißt du ab wann der SI die Ladung stoppt oder nach welchen Kriterien er das macht ? (Irgendwie habe ich den Punkt nie erreicht :-()
Und ob man beim SI einstellen kann dass er ab einem gewissen SOC nur mehr mit weniger A ladet ?
Mit SMA Support hatte ich auch schon zu tun, das ist wirklich ein graus.
hier bei parameter 14
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23729#p23729
der lädt bei mir bis 56,8V dann fängt der an abzuregeln und stoppt dann kurzfristig bei 57,8V das ist das maximum was der macht mehr hatte ich noch nie
dauerhaft pendelt der aber bei 56,8V nur wenn plötzlich ein verbraucher wegfällt geht der für einige minuten auf 57,8V und dann wieder runter
ja ist sch... aber besser habe ich das nicht hinbekommen
wenn bei dir 1-2 zellen nach oben durchgehen dann sind die entweder nicht angeglichen oder haben ein problem mit dem kontakt der busbars überprüf das mal
außerdem brauchst du auf jeden fall noch einen exteren balancer weil die 150ma vom seplos einfach nicht ausreichen. aber keinen aktiven balancer der die ganze zeit schaufelt sonder einer der erst ab ca 3,4V angeht.
ich habe bei mir ja noch das diy bms angeschlossen das hilft
das kommunikationsprotokoll musst du auch auf can pylontech stellen
Wie machst du das eigentlich mit SMA Updates. ich denke gerade bei einer Kommunikation zwischen SMA und BMS muss man da gut aufpassen,
damit man sich durch ein SMA Update nicht die Kommunikation zerlegt, dann ist schluss mit Batterie.
ganz einfach, garnicht
never touch a running system 😎
ob man fw downgraden kann weiß ich nicht habe zz die neueste drauf werde das aber erst ändern wenn ich definitiv weiß was die verbessert haben
Noch was falls es jemand braucht.
Habe das Seplos über den RS485 to ETH Adapter angeschlossen, damit spart man sich dann die USB Verbindung und man ist unabhängig der Entfernung zur Batterie.
Funktioniert einwandfrei und kostet fast gleich viel wie der orginale USB Adapter von Seplos.
Waveshare RS485 to Ethernet
könntest du das nochmal genauer erläutern, du hast zugriff über weboberfläche oder wie?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
OK danke für die Tipps,
Werde mein TopBalancing mal neu durchführen und dabei gleich die Busbars kontrollieren.
Dachte nicht dass das so empfindlich reagiert 🙁
Bei Seplos habe ich von Anfang an Pylon als Protokoll. SMA steht bei mir gar nicht zur Verfügung.
SoftVersion 2.7 und protokoll Version 2.0
Habe es so verwendet wie ich es bekommen habe. Kein Update nix
Habe mal ausprobiert den Parameter8 Equalization opening voltage tiefer zu setzen, dass er schon früher mit balancen anfängt,
oder auch dass ich die Batterie im Standby lassen kann und er zumindest langsam mit den 150ma rumschiebt.
Aber bei dem parameter bekomme ich immer Fehler wenn ich den speichern versuche.
Sieht man beim Seplos als Anzeige ob er gerade balanced ?, ausser dass die Spannungen sich langsam angleichen.
ganz einfach, garnicht
never touch a running system 😎
ob man fw downgraden kann weiß ich nicht habe zz die neueste drauf werde das aber erst ändern wenn ich definitiv weiß was die verbessert haben
Ich bin auch kein Freund von Updates, vor allem wenn etwas läuft wie es soll.
Aber ich denke man sollte darauf vorbereitet sein, deshalb werde ich vielleicht mal ausprobieren ob man ein Downgrade machen kann.
Welche Version hast du aktuell am SI, dann weiß ich zumindest dass diese noch mit Seplos funktioniert 🙂
Ich hab Firmware-Version: 3.21.4.R (also Lieferversion)
Noch was falls es jemand braucht.
Habe das Seplos über den RS485 to ETH Adapter angeschlossen, damit spart man sich dann die USB Verbindung und man ist unabhängig der Entfernung zur Batterie.
Funktioniert einwandfrei und kostet fast gleich viel wie der orginale USB Adapter von Seplos.
Waveshare RS485 to Ethernet
Ich meinte nur, damit bekommt man den Seplos USB Adapter weg. Damit man keine lange USB Kabel braucht, wenn man die Seplos BMS Anwendung im Haus oder an weiter entfernten Ort verwenden möchte, ohne dass man lokal vor Ort bei der Batterie einen Windows Rechner hat.
Dieser Adapter kann eine virtuelle RS232 Schnittstelle zur Verfügung stellen. Diese kann man dann am lokalen PC aktivieren und die Seplos Software lokal verwenden.
Funktioniert dann auch durchs ganze Ethernet oder auch durchs VPN.
Natürlich USB geht auch, aber der Adapter kostet auch nicht die Welt. Ich habe es auch deswegen so gemacht, weil die Seplos Leute meinen Adapter vergessen haben einzupacken.
Wichtig noch. Falls jemand bei seplos ein DIY Gehäuse bestellt.
Sagt dass die das BMS gut separat einpacken sollen. Bei mir wars bereits am Gehäuse verschraubt und der ganze Rest (Busbars, Schrauben, Tragegriffe, 50mm2 Kabel usw. ) knallten permanent während der Reise von China zu uns aufs BMS 🙁
SoftVersion 2.7 und protokoll Version 2.0
Habe es so verwendet wie ich es bekommen habe. Kein Update nix
ich auch
Habe mal ausprobiert den Parameter8 Equalization opening voltage tiefer zu setzen, dass er schon früher mit balancen anfängt,
oder auch dass ich die Batterie im Standby lassen kann und er zumindest langsam mit den 150ma rumschiebt.
Aber bei dem parameter bekomme ich immer Fehler wenn ich den speichern versuche.
Sieht man beim Seplos als Anzeige ob er gerade balanced ?, ausser dass die Spannungen sich langsam angleichen.
wie gesagt die 150ma sind absolut nicht ausreichend weder im sommer noch im winter du brauchst auf jeden fall noch einen externen balancer
schlechte busbarverbindungen siest du bei hoher last mit einer wärmebildkamera zu festes anziehen bringt nichts ich habe mit 4-5nm angezogen
must schauen ob die busbars von unten einen grat haben und nicht sauber aufliegen
ich verwende noch die wago kontaktpaste für kupfer alu verbindungen 249-130
Ich hab Firmware-Version: 3.21.4.R (also Lieferversion)
jo das ist die neueste
Wichtig noch. Falls jemand bei seplos ein DIY Gehäuse bestellt.
Sagt dass die das BMS gut separat einpacken sollen. Bei mir wars bereits am Gehäuse verschraubt und der ganze Rest (Busbars, Schrauben, Tragegriffe, 50mm2 Kabel usw. ) knallten permanent während der Reise von China zu uns aufs BMS 🙁
gut zu wissen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
heute sind weitere 36 zellen angekommen gute 2 monate waren se unterwegs noch vor dem megastau in shanghai
sind wohl b zellen ein paar blasen unter der blauen folie nichts wildes spannungen sind alle bei 3,293-3,295
demnächst geht das testen los
jetz bin ich erstmal mit zellen versorgt brauch jetzt nichts weiter
k-20220513_203150.jpg
k-20220513_203140.jpg
zellentest ist durch alle 234-236Ah
da habe ich dieses mal richtig schwein gehabt sind wohl top zellen aber wegen den falten in der folie aussortiert worden
mega, gefällt mir.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
EVE 230ah? Wenn ja, bei Basen bestellt?
Möchte auch kurzfristig bestellen. Neben diesen wurde mir noch CATL (zu teuer) und EVE Grade B angeboten.
EVE 230ah? Wenn ja, bei Basen bestellt?
Jo eve230 bei docan bestellt
Aber ich möchte keine falschen Hoffnungen machen, die schicken einfach den Ausschuss von eve. kann auch jederzeit nach hinten losgehen.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
EVE 230ah? Wenn ja, bei Basen bestellt?
Jo eve230 bei docan bestellt
Aber ich möchte keine falschen Hoffnungen machen, die schicken einfach den Ausschuss von eve. kann auch jederzeit nach hinten losgehen.
Als Grade A oder Grade B?
Von Docan wurde mir Grade B angeboten
Spielt keine Rolle grade A gibt's nur von eve direkt.
Wenn dir grade A angeboten wird ist das schlicht gelogen.
Wichtig ist zu wissen warum das B Zellen sind, das wird man aber nie erfahren.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Wie unterscheidet sich dann ein intakter QR Code von EVE und einer mit einem B reingelasert?