Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage

593 Beiträge
59 Benutzer
99 Reactions
143.7 K Ansichten
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

habe heute den eigenverbrauch vom sunny island gemessen hut ab 22W im leerlauf im datenblatt angegeben ist der mit 25W (der blaue 5kw china WR hat 53W)
ich kämpfe noch mit der abschaltgrenze und dem dauerhaft springenden SOC das mir den WR einfach bei irgendwo um die 15% abschaltet der akku ist dabei noch nichtmal 1/3 leer

jetz habe ich einen zyklus angelernt mal sehen ob das jetzt besser ist (wie immer wenn man sonne braucht nicht da)
wenn nicht verdopple ich mal die Ah der batterie in der einrichtung mal sehn ob ich das drecksteil irgendwie mit nem trick 17 überlisten kann

von sma kommt im support nur gequirlte sch...
blabla frag deinen installateur nicht uns
hab ich geschrieben das ich der installateur bin
dann wieder blabla laut unserer kompatibilitätsliste ist ihre LiFePo4 batterie nicht aufgeführt also können wir keinen suport anbieten blabla

mein WR geht in die einspeise abregelung obwohl ich den als insel WR eingerichtet habe
fragen dazu beantwortet sma wohl garnicht

inkompetente deppen sind das
fragen werden mit irgend nem blabla oder garnicht beantwortet
technisch 0 unterstützung

ja so ist das wenn man eine deutsche firma mit dem kauf derer produkte unterstützen möchte
wenn ich das vorher wüsste.
aber damlas gabs halt keinen mpp 8048max oder die 450v victron charger so musste ich notgedrungen sma kaufen...

jetzt hab ich den salat
wenn ich das hinkriege dann reibe ich es denen schön unter ihre nase

Ähnlichen den Problemen die ich habe.
Heute morgen z.B. das BMS sagt Zellschlussspannung ist 3,2V, laut gerechneter und gemessener Kapazität hab ich 240 Ah.
Zeillspannung lag zwischen 3,4 und 3,5 Volt und die Restkapazität sagt 25% aus. Da ich die Grenzen der Nutzbaren Kapazität im WR auf 25% gestellt hab, geht der da aus. Also müsste ich jetzt entweder die 25% Grenze aufmachen (was mir im schlimmsten Fall eine zwangsladung durch Netzstrom beschert (was ich schon öfter hatte), oder ich müsste die Kapazität künstlich anheben, dass er mit der Zellschlussspannung arbeitet.
Da ist guter Rat echt teuer, und man findet im Netz gar nix drüber...

Aber sehr geiles Projekt, musste jetzt ein paar Seiten durchlesen.
Darf ich nochmal die Frage stellen: Warum jetzt LiFePo4 und keine 18650 mehr?

Danke

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

ich hatte einfach keine zeit den 18650 akku zusammen zu bauen

hab mir jetz mal ein seplos bms bestellt das sollte dem si sagen was sache ist, dann habe ich ein problem weniger.
das mit dem bleimodus geht, ist aber eine unzuverlässige krücke.
ich teste das nochmal mit verdoppeltem akku evtl geht das besser

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, aber ich hab jetzt auch das REC BMS im Einsatz und bin mit dem TOP zufrieden,
wenn auch ich die gleichen Probleme mit SMA sehe, wie du

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 224
 

@voltmeter

Wo hast du denn die schönen Batterieverbinder und die Plastikkappen her?
Haben wollen Mr. Green

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

@voltmeter

Wo hast du denn die schönen Batterieverbinder und die Plastikkappen her?
Haben wollen Mr. Green

wie schon von zero geschrieben sind selbstgepresst

35mm² kabel und passende klauke kabelschuhe
ich hab auch noch ne akkubetriebene kabelpresse mit der handpresse hätte ich keine lust 120 mal zu pressen

die kappen kann man bei ebay kaufen für m6 muttern
sind aber nicht unbedingt notwendig, mir hats halt optisch gefallen Mr. Green

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758

   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Geiler schei..., hättest aber die PW rumdrehen können damit du + und - schöner verlegen kannst 😉


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

ne das geht nicht dann kann ich den deckel nicht mehr zum messen der zellen hochklappen

das kabel derzeit ist nur provisorium.
sobald die zweite etage kommt wird das mit nem guten kabel verbessert

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

heute den akku bis zur abschaltung entladen
wie erwartet der sunny island zickt wieder rum schaltet zu früh ab vielleicht bessert sich das mit der zeit
oder aber es lag an der konstanten last von 5kw

wie dem auch sei habe bis 2,5V entladen und der drift der zellen nach unten war wirklich sehenswert nur 90mv auseinander dh niedrigste ca. 2,50v höchste 2,59v
das paralelschalten einer starken und schwachen zelle ist wie zu erwarten war effektiv.

rausholen konnte ich 21kwh aus 23kwh also etwa 92%
entspricht auch dem wirkungsgrad des sunny island bei 5kw(gemessen)

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 224
 

Du hast aber noch nicht den Seplos im Einsatz?

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

ne, das ist noch unterwegs

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

so fertig fürs erste
notstrom 3kw inverter läuft auch, leider erzeugt der ein wenig störstrahlung so das mein diy bms ein paar datenpakete verliert.
keine ahnung warum, naja egal ist ja nur für notfall

fertig zum zähler abklemmen Mr. Green
bald kommt der weg

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

Hilf mir mal kurz auf die Sprünge!
Dein Haus läuft 1 phasig, oder?
Das heißt du hast auch sämtliche wr auf einer Phase laufen?
Du hast den SI als "Nachtstrom"?
Der 3kw WR ist redundanz für den SI?
Kochen mit Gas? Heizung war Gas Therme, wenn ich nicht irre, oder?

Danke und Gruß
Marco

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
Themenstarter  

jo einphasig über phasenkopplung
ich habe eine 3 phasige verteilung weil die komponenten dafür deutlich günstiger sind

ist im prinzip egal wo was eingespeist wird

nachtstrom? versteh ich nicht

der si ist der haupt inverter der sunny boy unterstützt und überschuss geht über den si in den akku
der victron 450/100 lädt nur den akku und das sehr effezient mit gemessenen 96% wirkungsgrad

der kleine schwarze 3kw inverter ist für notstrom falls der si mal irgend ein problem haben sollte
(nach einem fw update zb)

kochen mit strom außer dez/jan da läuft dann ein portables gaskochfeld für den hausgebrauch über flaschengas
heizung und warmwasser über gas nov-jan
außerhalb dieser zeit reicht der heizstab welcher mit überschuss pv strom betrieben wird

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat