habe heute den eigenverbrauch vom sunny island gemessen hut ab 22W im leerlauf im datenblatt angegeben ist der mit 25W (der blaue 5kw china WR hat 53W)
ich kämpfe noch mit der abschaltgrenze und dem dauerhaft springenden SOC das mir den WR einfach bei irgendwo um die 15% abschaltet der akku ist dabei noch nichtmal 1/3 leerjetz habe ich einen zyklus angelernt mal sehen ob das jetzt besser ist (wie immer wenn man sonne braucht nicht da)
wenn nicht verdopple ich mal die Ah der batterie in der einrichtung mal sehn ob ich das drecksteil irgendwie mit nem trick 17 überlisten kannvon sma kommt im support nur gequirlte sch...
blabla frag deinen installateur nicht uns
hab ich geschrieben das ich der installateur bin
dann wieder blabla laut unserer kompatibilitätsliste ist ihre LiFePo4 batterie nicht aufgeführt also können wir keinen suport anbieten blablamein WR geht in die einspeise abregelung obwohl ich den als insel WR eingerichtet habe
fragen dazu beantwortet sma wohl garnichtinkompetente deppen sind das
fragen werden mit irgend nem blabla oder garnicht beantwortet
technisch 0 unterstützungja so ist das wenn man eine deutsche firma mit dem kauf derer produkte unterstützen möchte
wenn ich das vorher wüsste.
aber damlas gabs halt keinen mpp 8048max oder die 450v victron charger so musste ich notgedrungen sma kaufen...jetzt hab ich den salat
wenn ich das hinkriege dann reibe ich es denen schön unter ihre nase
Ähnlichen den Problemen die ich habe.
Heute morgen z.B. das BMS sagt Zellschlussspannung ist 3,2V, laut gerechneter und gemessener Kapazität hab ich 240 Ah.
Zeillspannung lag zwischen 3,4 und 3,5 Volt und die Restkapazität sagt 25% aus. Da ich die Grenzen der Nutzbaren Kapazität im WR auf 25% gestellt hab, geht der da aus. Also müsste ich jetzt entweder die 25% Grenze aufmachen (was mir im schlimmsten Fall eine zwangsladung durch Netzstrom beschert (was ich schon öfter hatte), oder ich müsste die Kapazität künstlich anheben, dass er mit der Zellschlussspannung arbeitet.
Da ist guter Rat echt teuer, und man findet im Netz gar nix drüber...
Aber sehr geiles Projekt, musste jetzt ein paar Seiten durchlesen.
Darf ich nochmal die Frage stellen: Warum jetzt LiFePo4 und keine 18650 mehr?
Danke
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
ich hatte einfach keine zeit den 18650 akku zusammen zu bauen
hab mir jetz mal ein seplos bms bestellt das sollte dem si sagen was sache ist, dann habe ich ein problem weniger.
das mit dem bleimodus geht, ist aber eine unzuverlässige krücke.
ich teste das nochmal mit verdoppeltem akku evtl geht das besser
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, aber ich hab jetzt auch das REC BMS im Einsatz und bin mit dem TOP zufrieden,
wenn auch ich die gleichen Probleme mit SMA sehe, wie du
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Wo hast du denn die schönen Batterieverbinder und die Plastikkappen her?
Haben wollen
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
als zellenverbinder 35mm² kabel mit gepressten kabelschuhen um flexibilität zu gewährleisten (120pressungen an 30 verbindern )
Sowas da tippe ich
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Wo hast du denn die schönen Batterieverbinder und die Plastikkappen her?
Haben wollen
wie schon von zero geschrieben sind selbstgepresst
35mm² kabel und passende klauke kabelschuhe
ich hab auch noch ne akkubetriebene kabelpresse mit der handpresse hätte ich keine lust 120 mal zu pressen
die kappen kann man bei ebay kaufen für m6 muttern
sind aber nicht unbedingt notwendig, mir hats halt optisch gefallen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
demnächst ist der termin, da wird der strom abgestellt
die anlage läuft schon
wärmebild bei 2h dauer 105A last
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Geiler schei..., hättest aber die PW rumdrehen können damit du + und - schöner verlegen kannst 😉
ne das geht nicht dann kann ich den deckel nicht mehr zum messen der zellen hochklappen
das kabel derzeit ist nur provisorium.
sobald die zweite etage kommt wird das mit nem guten kabel verbessert
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
heute den akku bis zur abschaltung entladen
wie erwartet der sunny island zickt wieder rum schaltet zu früh ab vielleicht bessert sich das mit der zeit
oder aber es lag an der konstanten last von 5kw
wie dem auch sei habe bis 2,5V entladen und der drift der zellen nach unten war wirklich sehenswert nur 90mv auseinander dh niedrigste ca. 2,50v höchste 2,59v
das paralelschalten einer starken und schwachen zelle ist wie zu erwarten war effektiv.
rausholen konnte ich 21kwh aus 23kwh also etwa 92%
entspricht auch dem wirkungsgrad des sunny island bei 5kw(gemessen)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Du hast aber noch nicht den Seplos im Einsatz?
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
ne, das ist noch unterwegs
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
so fertig fürs erste
notstrom 3kw inverter läuft auch, leider erzeugt der ein wenig störstrahlung so das mein diy bms ein paar datenpakete verliert.
keine ahnung warum, naja egal ist ja nur für notfall
fertig zum zähler abklemmen
bald kommt der weg
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hilf mir mal kurz auf die Sprünge!
Dein Haus läuft 1 phasig, oder?
Das heißt du hast auch sämtliche wr auf einer Phase laufen?
Du hast den SI als "Nachtstrom"?
Der 3kw WR ist redundanz für den SI?
Kochen mit Gas? Heizung war Gas Therme, wenn ich nicht irre, oder?
Danke und Gruß
Marco
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
jo einphasig über phasenkopplung
ich habe eine 3 phasige verteilung weil die komponenten dafür deutlich günstiger sind
ist im prinzip egal wo was eingespeist wird
nachtstrom? versteh ich nicht
der si ist der haupt inverter der sunny boy unterstützt und überschuss geht über den si in den akku
der victron 450/100 lädt nur den akku und das sehr effezient mit gemessenen 96% wirkungsgrad
der kleine schwarze 3kw inverter ist für notstrom falls der si mal irgend ein problem haben sollte
(nach einem fw update zb)
kochen mit strom außer dez/jan da läuft dann ein portables gaskochfeld für den hausgebrauch über flaschengas
heizung und warmwasser über gas nov-jan
außerhalb dieser zeit reicht der heizstab welcher mit überschuss pv strom betrieben wird
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.