Bei 7,7kWp. und den Voraussetzungen des Daches sollten die Verluste durch die 4,6kW Max Einspeisung aber überschaubar sein. Der Eigenverbrauch und der Speicher fangen ja noch etwas ab und auf die 7,7 liegen ja bei einem Ost-West Dach praktisch nie an.

Bei mir ist die Situation ähnlich (8-9kWp). Ich habe das im Sunny Design mal mit verschieden starken Wechselrichtern verglichen und es hat nicht die Welt ausgemacht (mit 10kWh Speicher). Da ich jetzt eher Richtung 9,2kWp gehe, hänge ich wahrscheinlich noch einen zweiten kleinen WR an die zweite Phase neben meinen Hybriden, mit dem Zusatzeffekt, dass ich dann vier Strings legen kann und meine Verschattung besser im Griff habe.

Hier sind die Auszüge aus den Analysen. Wie genau das ist, kann ich allerdings nicht abschätzen:
1-phasige

3-phasig


   
AntwortZitat
(@das_harry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

So, lange hat sich hier nichts mehr getan, aber ich hab mich fleißig mit den Möglichkeiten die mir bleiben auseinandergesetzt.

Geplant ist jetzt eine 8kWp Anlage, aufgeteilt in 11 Module 68Grad und 9 Module -112 Grad. Schräge sind ca 22 Grad.

Angeschlossen werden soll das an einen Victron MPPT RS450/100, welcher wiederum zwei Pylontech US5000 und einen Multiplus 2/5000 versorgt.

Jetzt hab ich bei den Modulen, die mir im Moment vorschweben, und von denen ich eventuell Emde Oktober welche bekommen könnte festgestellt, dass die Westausrichtung mit 11 Modulen bei -20Grad Celsius eine Spannung von 459,2 Volt haben.

Irgendwie streube ich mich etwas wegen der knapp 10V auf ein ganzes Modul mit 400wp zu verzichten.
Einen zusätzlichen Wechselrichter finde ich etwas übertrieben.
Oder sollte ich in dieser Konstellation doch eher über eine AC-Seitige Anbindung nachdenken?

Gruß

Markus


   
AntwortZitat
(@das_harry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

So Langsam trudeln die Komponenten ein.
Auch das Material der Unterkonstruktion ist schon da, so dass ich bald mit der Montage beginnen kann.

Die Planung der Umsetzung sieht wie folgt aus:

Könnt ihr mal einen Blick drüber werfen, ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe.
Den Überschuss aus dem Hoymiles würde ich über den AC-Out 2 an einen Heizstab in meinem Brauchwasserkreislauf verwenden. Da meines Wissens nach der Hoymiles nicht mit dem Cerbo GX kommuniziert (Den habe ich in der Zeichnung vergessen darzustellen) wollte ich auf den Victron Stromsensor für den Multiplus zurückgreifen.
Ist dieser für diesen Anwendungsfall überhaupt geeignet, oder benötige ich einen anderen Strommesser?

Die Kabel vom Dach werde ich über einen nichtgenutzten Kaminschacht bis in den Keller führen. Geplant sind hier 4 Wellrohre (DC-String 1, DC-String 2, AC-String und Erdung PV-Unterkonstruktion). Ist es überhaupt sinnvoll die Strings in einzelnen Wellrohren zu verlegen, oder sollte ich besser im DC-Bereich Positive- und Negative-Leitung trennen?

Gruß

Markus


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

So Langsam trudeln die Komponenten ein.
Auch das Material der Unterkonstruktion ist schon da, so dass ich bald mit der Montage beginnen kann.

Die Planung der Umsetzung sieht wie folgt aus:

B2DFC6C7-C619-493D-9197-C5AB1F7A3F98.jpeg

Könnt ihr mal einen Blick drüber werfen, ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe.
Den Überschuss aus dem Hoymiles würde ich über den AC-Out 2 an einen Heizstab in meinem Brauchwasserkreislauf verwenden. Da meines Wissens nach der Hoymiles nicht mit dem Cerbo GX kommuniziert (Den habe ich in der Zeichnung vergessen darzustellen) wollte ich auf den Victron Stromsensor für den Multiplus zurückgreifen.
Ist dieser für diesen Anwendungsfall überhaupt geeignet, oder benötige ich einen anderen Strommesser?

Die Kabel vom Dach werde ich über einen nichtgenutzten Kaminschacht bis in den Keller führen. Geplant sind hier 4 Wellrohre (DC-String 1, DC-String 2, AC-String und Erdung PV-Unterkonstruktion). Ist es überhaupt sinnvoll die Strings in einzelnen Wellrohren zu verlegen, oder sollte ich besser im DC-Bereich Positive- und Negative-Leitung trennen?

Gruß

Markus

Servus Markus, die von Dir geplanten Sicherungen sind für diesen Zweck ungeeignet. Schau Dir die Mega-Sicherungen von Littlefuse an. AC-In sollte auch einen FI haben, achte drauf, dass der Multiplus zuerst an die Batterie angeschlossen ist und erst dann die Sicherung für den AC-In eingelegt wird. Andernfalls hält die Sicherung nicht lange. Hoymiles würde ich persönlich an L1 hängen, nicht am AC-Out. Viele Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

Ist es überhaupt sinnvoll die Strings in einzelnen Wellrohren zu verlegen, oder sollte ich besser im DC-Bereich Positive- und Negative-Leitung trennen?

ein zusätzlicher kabelschutz schadet nicht aber achte darauf dass wenn der draußen ist auch uv beständig ist

die nh trenner nimmt man nicht für pv da gibt es so sicherungshalter 10x38 für hutschiene
dort kannst du pv sicherungseinsätze kaufen oder du kaufst gleich 2polige dc trenner bei aliexpress
die gehen bis 1000V hab ich auch und schalte damit meine anlage frei wenn ich was machen muss

welche kabelquerschnitt wilst du da mit 125a absichern?
normal brauchst du die da auch nicht weil du ja sicherungen direkt in den lynx einbauen kannst

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@das_harry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

die nh trenner nimmt man nicht für pv da gibt es so sicherungshalter 10x38 für hutschiene
dort kannst du pv sicherungseinsätze kaufen oder du kaufst gleich 2polige dc trenner bei aliexpress
die gehen bis 1000V hab ich auch und schalte damit meine anlage frei wenn ich was machen muss

welche kabelquerschnitt wilst du da mit 125a absichern?
normal brauchst du die da auch nicht weil du ja sicherungen direkt in den lynx einbauen kannst

Hier im Forum hatte ich gesehen, dass mehrere die NH00 als Trennstellen/ Lasttrenner in ihrem System haben, um einzelne Bereiche Spannungsfrei zu schalten.
Dies war so auch der Grund für meinen Gedankengang. Und da es für die NH00 günstige Sicherungseinsätze gibt, dachte ich mir ich Spar mir die (über)teueren Vicron-Megafuses.

Dann werd ich mal nach den Mega-Fuse für den Lynx Ausschau halten, was und wo ich da Alternativen finde.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

du kannst für die 48v seite schon die nh trenner nehmen ist halt aufwendiger zu verkabeln
ich nutze einfache megaval sicherungen bis 32v aus dem kfz breich auch bei 48v systemen.

hab ein video bei youtube angeschaut wo die victron sicherungen am schlechtesten abgeschnitten haben
in meinen augen das selbe zeug nur victron draufgedruckt

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@das_harry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

[
Servus Markus, die von Dir geplanten Sicherungen sind für diesen Zweck ungeeignet. Schau Dir die Mega-Sicherungen von Littlefuse an. AC-In sollte auch einen FI haben, achte drauf, dass der Multiplus zuerst an die Batterie angeschlossen ist und erst dann die Sicherung für den AC-In eingelegt wird. Andernfalls hält die Sicherung nicht lange. Hoymiles würde ich persönlich an L1 hängen, nicht am AC-Out. Viele Grüße - Andre

Hallo Andre,

gibt es einen besonderen Grund dafür, dass du den Hoymiles an L1 und nicht an den AC-Out 1 hängen würdest?
Für mein Verständnis ist der im Multiplus bei verfügbarem Netz doch nur durchgeschleift, oder belastet der trotzdem die Inbetriebnahme Elektronik vom Multiplus?

Gruß Markus


   