wenn dein ac gekoppelter wr 3 phasig arbeitet brauchst du 3x multiplus 5000
dein gewähler wr ist nicht optimal er hat nur einen tracker den würde ich nicht kaufen
schau mal nach dem sma tripower 10 an den dann 2x18 18 ost 18 west
2stk mppt 450 passen
auf den ladestrom achten du hast dann 400a gesamt ladestrom das ist ne menge für einen 280ah akku
also erstmal drosseln oder nur einen mppt 450 fürs erste verwenden dann mit 4x9 (2x9 ost 2x9 west)
den em24 brauchst du für inselbetrieb nicht nur wenn du noch am netz angeschlossen bist.
wenn du nicht am netz dran bist brauchst nirgendwo was anmelden weder beim mastr noch beim netzbetreiber du brauchst dann auch keine abname von einem elektriker
es ist auch egal ob du einen stromanschluss im haus hast oder nicht es zählt nur das was ist und nicht was sein kann
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Könnte man das alternativ auch so bauen ? dann könnte ich mir doch das Multiplus sparen.
das geht nicht der mp2 ist zwingend erforderlich
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
also MUSS ich 3x 5000er Multiplus nehmen oder gibts da auch andere konstelationen die gehen?
Was machen/können/bedeuten denn die tracker im Wechselrichter ?
du kannst für den anfang einen sma sunny boy 5 und einen mppt 450/100 nehmen das wäre dann aber bei 28kwp nur 10kw die nutzbar wären ist ein anfang und auch noch erweiterbar
dazu für den anfang einen mp2 5000 auf das cerbo kanst du für den anfang auch verzichten um geld einzusparen
bedenke aber dann hast du nur 4kw leistung zur verfügung abends wenn der sunny boy nicht arbeitet. tagsüber hast du dann 9kw die du nutzen kannst wenn die sonne scheint.
dann hättest du eine einphasige anlage so wie ich und must im verteiler eine phasenkopplung machen alle 5 adrigen leitungen müssen mit 4 poligen 16a abgesichert werden bei 2,5mm² querschnitt oder kurzen 1,5mm² gehen auch 20a
später kannst du dann noch 2 stück mppt 450/100 oder einen tripower und noch 2x mp2 5000 kaufen
ein tracker heißt in diesem verbund werden die panels so geregelt das sie für diesen bereich die maximale leistung bringen, mehr tracker mehr möglichkeiten
du kannst aber auch modulreihen an einen tracker paralelschalten vorraussetzung gleiche modulanzahl und gleiche ausrichtung
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Vielen dank für die tolle Hilfe,
ich hab mal versucht das zu zeichnen so wie ich das verstanden habe.
So wäre dann der Aufbau (ohne Sparmaßnahmen)?
Also der Akku soll noch dieses Jahr auf 42kwh aufgestockt werden (wenn dann alles läuft)
Begrenzen würde ich dann den Strom in den 450/100 für den Akku ?
Also, ich möchte den Netzanschluss schon behalten, nur habe ich vorerst nicht Vor den Strom einzuspeisen (nicht für 6ct/kwh)
Ist das so Problematisch das der Wechselrichter nur 1 MPPT Regler hat? Ich habe keine Verschattungen, wenn ich an dem WG 2 Eingänge für Ost und 2 für West nehme müsste das doch funktionieren oder nicht ? Den würde ich halt sehr günstig bekommen.
Ich sehe Grade in der Zeichnung steht noch Multiplus 10000 ich hab da jetzt aber 5000 eingeplant
Zitat Google:
Der MPP-Tracker ist als Bestandteil des Wechselrichters stets bemüht, das Leistungsmaximum des Geräts zu erreichen. Als Leistungsmaximum wird das größtmögliche Produkt aus Stromstärke und Spannung verstanden, auch Maximum Power Point genannt. Hier arbeitet der Wechselrichter im optimalen Wirkungsgrad.
Denke das wäre sehr verlustreich wenn ein Tracker für Ost und West genutzt wird.
Okay danke für die Info, dann werde ich denke ich den hier nehmen
Huawei - Huawei SUN2000-30KTL-M3
Der hat 4 tracker wenn ich richtig gelesen habe.
Ich würde dann bei den 450/100 pro Kiste 8 Module hinter hängen und dann auf ac Seite 4 Strings mit 14 modulen an den Huawei Wechselrichter.
An anderer Stelle hab ich gelesen das bei der Größe von Anlagen 3 MP2 10000 inniger waren, ist das richtig ?
ich kann dir da nicht helfen du must selbst herausfinden ob der huawei inselbetriebsfähig ist. im inselbetrieb kann die frequenz über 52hz gehen
ich habe mal meinen sunny boy statt im inselbetrieb testweise als netz betrieb eingerichtet der hat bei 51,xhz hart abgeschaltet das ist nicht gut
schau mal bei ebay kleinanzeigen da gibt es den ein oder anderen tripower 10 recht günstig
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Wenn ich die Datenblätter richtig gelesen und gerechnet habe dann: Mit den 3xmp2 10000 und an jede mp2 16s 280ah Akkupack hättest du die empfohlen Ladeleistung von 140A für die Akkus. Kommen aber noch die Laderegler hinzu dann hast du den empfohlenen Ladestrom übertroffen. Mit den 10000 mp2 könntest du aber den kompletten Strom bei diesem WR aufnehmen. Bei den 5000 mp2 würde was in Spitzen Zeiten verpuffen wenn alles eingespeist werden muss und nichts zusätzlich verbraucht wird. Also sehr Grenzwertig und dadurch für mich nicht relevant. Aber das alles nur wenn der WR inselfähig ist und der WR richtig an die Module angepasst ist. Wenn die Module das max. des WR sowieso nicht erreichen ist es sowieso irrelevant für mich und ich wüsste nicht aus welchem Grund man die 10000 mp2 benötigt.
Der max. Ladestrom am mp2 ist eigentlich einstellbar. Daher wäre das beim 10000 mp2 auch möglich ohne den Akku zu misshandeln.
Am Ladegerät(MP2):
... es wird ein maximal möglicher Strom vorgegeben (CC, Constant Current)
... es wird eine maximal mögliche Spannung vorgegeben (CV, Constant Voltage)
Wie ich gerade im Video gesehen habe, haben die mp2 eine 1:1 Regel im Inselbetrieb. Das heißt wohl wenn mehr Watt vom WR am AC out erzeugt werden als der Mp2 im Akku speichern kann geht der mp2 auf Fehler. Demnach wäre es besser die mp2 größer zu dimensionieren als die zu erwartende max. Ausgangsleistung vom WR.
Nochmals vielen dank für die Geduld und die tolle Hilfe.
Also, nach langem hin und her überlege, der 450/100 kann ja bis 450 Volt, hat aber 2 Tracker. Heißt das insgesamt 450 Volt oder Pro Tracker ?
Könnte ich also 8 Module Ost und 8 West an den 450/100 Packen (329,6 Leerlaufsprannung für 8 Module) ?
Wenn ich das so mache, dann habe ich noch 56*400w an dem Wechselrichter, 22,4 KW mit Ost/West Ausrichtung, da könnte ich dann doch den Fronius Symo 20 nehmen, oder ? Der hat 2 Tracker das heißt ich kann 14 Module pro String (28 Ost 28 West) nutzen. Ich hab bisher gelesen das die Victron Geräte am besten mit den Fronius Wechselrichtern arbeiten würden und alternativ auch SMA geht aber wohl nicht so gut.
Bei 22,4 kwp die die Anlage AC seitig hinterm Wechselrichter liefern könnte (bei Ost/west kommt das ja nicht raus) könnte ich doch 3x MP2 8000 einsetzen, richtig ?
(ich setze mich gleich dran und male das mal zusammen so wie ich mir das grade zusammenspinne)
Meine Frage nur, anfangs habe ich nur einen 14,4 kw Speicher. Der wird mit der zeit noch ausgebaut, aber funktioniert dass, das ich den Akku schon an allen 3 MP2s anbinde? ? oder kann ich den nur an einen MP2 Packen (wobei der dann ja nur eine Phase abdecken würde?)
Wie würde das anschlusstechnisch aussehen. DC Seitig wären dann beide PV Strings an dem 450/100 und der Akku würde an den 450/100 gehen und parallel an den MP2?
So wie ich mir das vorstelle würde ich die Akkus dann (später) parallel schalten und dann eben an den 450/100 und parallel an alle 3 MP2s anschließen.
Ist das so korrekt ?
Ich gehe davon aus das der Akku nicht ungedrosselt geladen werden kann, wie wird das dann gemacht ? Softwareseitig an den MP2s und dem 450/100 ?
Was passiert mit dem Strom der Zuviel erzeugt wird, Verpufft der einfach ? Ich behalte ja trotzdem den Netzanschluss, wird der Strom dann trotzdem eingespeist ?
edit: habs grade mal aufgemalt, ich hoffe es ist erkennbar.
Vielen dank schonmal im voraus.
ich verstehe dein problem nicht
aus manchen beiträgen liest es sich raus als ob du für den anfang sparen möchtest und später ausbauen
dann schlägst du 3x mp2 8000 vor, weißt du was die teile kosten?
mach nicht soviel ac kopplung das bringt doch nichts
1x 10kw dreiphasen wr
2x mppt 450/100
3x mp2 5000
1x cerbo gx
fertig
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Achso, da stand ich auf dem Schlauch ich hab das so verstanden das 2* der tripower 10 benötigt wird. Gut das leuchtet ein.
Nur Verständnis halber, ich würde dann 10 Module pro String an den 450/100 hängen ? (10* trina 400w 41,2 Leerlaufspannung) wäre dann ja 412 das müsste dann ja passen, davon könnte ich dann also 2*10 Module pro 450/100 verbauen ? Demnach hatte ich dann AC seitig am Wechselrichter noch 32 Module also 12,8kw was ja mit der ist/West Ausrichtung und dem 10kw Wechselrichter passt.
Hab ich das soweit richtig verstanden ?
Sollte dann anfangs solang der Akku noch nicht komplett da ist nur die DC Seite angeschlossen werden mit den MP2s ?
Kann der Akku trotzdem schon komplett an den MP2 und den 450/100 paralell angebunden werden ?