Benachrichtigungen
Alles löschen

Nächster Schritt: Powerwall

108 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
27.1 K Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2257
 

fällt mir jetzt erst auf: hast Du alle vier Hauptleitungen des BMS zusammen an den Minuspol des Akkupacks geklemmt?

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Hallo,
hast du die Messleitungen vom BMS gequetscht oder auch noch gelötet? Ich würde auf jeden fall das Löten vorziehen da bei den geringen Strömen es zu Kontakteinbußen ( => Messwertverfälschung ) auf Dauer kommen wird.
Bei deiner " Plus-Hauptleitung " ( rot ) warst du bei der Auslegung etwas zu Materialschonend ... kleiner Scherz 😉
Gruß Manfred

Gequetscht nicht verlötet, muss ich noch machen, danke für den Tipp 😉

Beim Querschnitt der Hauptkabel bin ich mir nicht ganz sicher, das müssten wohl 6mm² Kabel sein, also 24mm² insgesamt...

fällt mir jetzt erst auf: hast Du alle vier Hauptleitungen des BMS zusammen an den Minuspol des Akkupacks geklemmt?

Es sind auf jeder Seite vier Kabel also vier zur Batterie (Blau) und vier zum Load/Charge (Schwarz)


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Was meint ihr zu meiner DIY Verteilerschiene?

Wird natürlich noch ringsherum gekürzt und isoliert


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Die Powerwall ist jetzt endlich im Einsatz!
Funktioniert alles einwandfrei bis jetzt.

Das Piepsen wenn das BMS am Balancen ist geht mir bischen auf die Nerven...höre das, obwohl die Powerwall im Keller steht...

Der 17S Balancer funktioniert auch bei 8S, werde mir aber trotzdem noch einen stärkeren zulegen! Habe das Gefühl das die 1,2A nicht ausreichen... muss ich beobachten.

Laderegler kommen jetzt sie EpEver Tracer 5420AN zum Einsatz, da ich nicht auf die PowMr warten wollte. Jetzt kann ich auch die 6 Module besser verschalten (2x3S1P)

Jetzt kommt der Langzeittest


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2257

   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1267
 

Du schreibst : " Das Piepsen wenn das BMS am Balancen ist geht mir bischen auf die Nerven "
Welches Piepsen ??? Bei meiner Anlage piepst nichts!!
Gib dem Balancer noch mehr Zeit.
Da du LiFePo4 Zellen hast (???) passiert das fast nur wenn die Akkus über 3,35 Volt sind. Demnach ... wenn sie fast voll sind.
Ich habe mit einem Ladegerät nachgeholfen ... ABER VORSICHT ... Es darf NICHT am gleichen Potenzial sein !!!!!

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Du schreibst : " Das Piepsen wenn das BMS am Balancen ist geht mir bischen auf die Nerven "
Welches Piepsen ??? Bei meiner Anlage piepst nichts!!
Gib dem Balancer noch mehr Zeit.
Da du LiFePo4 Zellen hast (???) passiert das fast nur wenn die Akkus über 3,35 Volt sind. Demnach ... wenn sie fast voll sind.
Ich habe mit einem Ladegerät nachgeholfen ... ABER VORSICHT ... Es darf NICHT am gleichen Potenzial sein !!!!!

Ja, habe Lifepo4 Zellen!

Das Piepsen kommt nicht beim balancen selbst sondern wenn er an die Balance Maximalspannung kommt! Die habe ich jetzt mal von 3.6 auf 3.65 angehoben.

Heute Nachmittag waren die Zellen aber schon wieder gut ausgeglichen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1267
 

Danke für die Info.
ABER, bei dieser Spannung kann man kaum feststellen ob die Akkus ausgeglichen sind. Das kannst du über einer Spannung von 3,35 (je mehr desto besser)
oder eben unter 3,2 Volt. Nur in diesem Spannungsbereich hast du eine gewisse "Steilheit" der Spannungskurve!
Im Spannungsbereich von 3,2-3,3 ist die Spannungsänderung bei unterschiedlicher Ladung sehr sehr gering!

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Okay, das hab ich gesehen als die Spannungen über 3.5V gingen, da gabs Unterschiede von teils bis zu 0.2V


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

So, heute gabs ja mal richtig Sonne, da konnte sich der Akku auch mal wieder bischen voll laden.

Die Zelle 4 macht mir allerdings etwas Sorgen...
Beim starken laden geht sie relativ schnell an die 3,65V.

Beim starken entladen schnell Richtung 2,9 und weniger...

Heute bei guter Sonne konnte ich wenigstens mit ca. 60A durchladen und die Zelle blieb relativ stabil auf ~3,67V

Also die Sonne weg war und keine hohen Ströme mehr flossen, glichen sich die Zellen schnell wieder an.

Ich beobachte weiter...hoffe das es nur daran liegt das die Zellen nicht ganz Ausgeglichen waren.
Ich habe mir jetzt noch den 5A Balancer bestellt und hoffe das der noch etwas mehr unterstützt.


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1267
 

Ich gehe mal davon aus, dass du die angezeigten Spannungen mit einem anderen Messgerät mal geprüft hast.
Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat. Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.
Wenn die Zelle an sich in Ordnung ist würde ich die Kapazität mal messen und vergleichen und eventuell mit den 32700er 6,5A Zellen ergänzen.
Bis dahin würde ich auf jeden Fall die Ladespannung senken so das du NICHT bis an die Grenzspannung von 3,65V kommst.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2257
 

Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat. Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.

jepp, das wäre auch meine Vermutung

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Ich gehe mal davon aus, dass du die angezeigten Spannungen mit einem anderen Messgerät mal geprüft hast.

Ja, selbes Ergebnis!

Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat.

Ich hoffe nicht...sollten eigtl. alle 280Ah haben...

Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.

bestellt ist er jetzt schon

Wenn die Zelle an sich in Ordnung ist würde ich die Kapazität mal messen und vergleichen und eventuell mit den 32700er 6,5A Zellen ergänzen.
Bis dahin würde ich auf jeden Fall die Ladespannung senken so das du NICHT bis an die Grenzspannung von 3,65V kommst.

Wenn dan kaufe ich mir nochmal eine 280Ah Zelle. Mit den 32700er fange ich jetzt nicht noch an...


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7550
 

jo würde ich auch mit ein zwei 32700 paralel ergänzen ist die günstigere lösung

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Achso nur ergänzen, ich dachte komplett ersetzen...


   
AntwortZitat
Seite 3 / 8
Teilen: