Ja, direkt geht das nur mit MK3-Interface.
Du kannst dir aber im VRM-Portal die Fernkonfigurations-Datei runterladen, mit VEconfig bearbeiten, und wieder hochladen.
Findest du im VRM-Portal unterhalb der Geräteliste.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
So langsam wirds
Zugriff auf mein system per vrm.
Bevor ich an solchen systemen herumstelle bringe ich gern die komponenten auf den neuesten software/firmeware stand.
Aber wie soll ich die meldung denn deuten:
Update für den MP2
"To be able to remotely update the firmware of the VE.Bus system, it is important that the GX Device is not powered by the inverter."
Aktuell hängt der cerbo bei mir an der batterie und so gesehen ja auch am inverter.
Oder was für einen inverter meint victron da?!
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Also erstens würde ich dir empfehlen, das firmware-update über die remote-console zu machen.
Ist sehr einfach, unter Einstellungen > Firmware zu finden. Mehr musst du erstmal nicht machen.
Zweitens, und was deine Frage und die Meldung betrifft: Es soll halt sichergestellt sein, dass dein GX-Gerät an der Stromversorgung bleibt.
Also wenn dein GX (CERBO z.B.) über den Akku stromversorgt wird, hast du damit kein Problem.
Es geht dabei eher um Installationen, wo ein externes GX-Gerät (CERBO z.B.) über ein Netzteil Strom bekommt, welches am AC-out des MP2 hängt.(="powered by the inverter.")
Wenn der MP2 nun durch das firmware-update neu gestartet wird, ist AC-out natürlich erstmal stromlos, ebenso Netzteil und CERBO.
Somit kann das Update fehlschlagen, und deswegen die Warnung / Meldung.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Also erstens würde ich dir empfehlen, das firmware-update über die remote-console zu machen.
Leider ist meine antwort dem rollback zum opfer gefallen, daher noch mal die kurzfassung.
Den cerbo habe ich bereits geupdated auf aktuell v2.92 (per remote console).
Meine frage bezog sich aber auf das update vom MP2.
Was mich aktuell noch in den wahnsinn treibt:
Die eingegebene ladeschlussspannung von 63V (bei 18s wären das 3,5V)
wurde sowohl im ve.config (reiter "ladegerät") als auch im DVCC eingetragen und übernommen.
Trotzdem zeigt mir vrm/console bei 58V 100% ladung an???
Und dadurch hört die ladungen auch bei 58v auf.
Die 58V sehen doch sehr stark nach 16x 3,65v aus... Also muss sich noch irgendwo eine 16s eingabe verstecken.
edit: heute läd er über 58V und zeigt mir aktuell bei 59,8V 92% ladung an.
Mal sehen wie das heute bei bestem wetter weiter geht...
edit2: die ladung ging gestern bis knapp 62v bei einer anzeige von 9x%.
Jetzt muss nur mal längere zeit sonne sein, damit ich die obere abschaltung bei den aktuell eingestellten 63v testen kann.
Aber danach sieht es die nächsten tage nicht aus 🙁
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Hatte bis jetzt einen anderen Wechselrichter, welcher den Überschußstrom genutzt hat um einen Heizstab zu starten. Also zuerst alle Verbraucher im Jaus versorgen, dann die Batterie laden und wenn noch mehr als 3Kwh eingespeist werden sollen, startet der Heizstab für das warme Wasser.
Wie mache ich das jetzt mit einen Multi II ?
Relais hat er ja, aber wie soll ich Ihn einstellen, das dass so wie zuvor geschrieben auch klappt?
Danke
Mit einigen wochen erfahrung würde ich gern sagen "es läuft super", aber so ganz kann ich das noch nicht, aber seht selbst...
So sieht es zu 99% der zeit aus.
1. L2 und L3 speisen ein und der überschuss L1 wird in die batterie geschoben, siehe 2. und 3.
A B E R
Vor ca einem monat stellte der MP2 schon mal spontan den dienst ein und seit gestern ist das wieder der fall...
1. L2 + L3 speisen ein und sind in summe bis zu 1200w
2. und 3. aber in der batterie kommt nichts an...
So sieht das in der übersicht aus
Seit zwei tagen pimmelt der MP2 untätig rum - zumindest was das laden angeht. Das entladen klappt ja.
Geändert hat sich die ganzen wochen nichts am setup oder an den einstellungen.
Beim letzten mal habe ich den MP2 vom netz und der batterie über nacht getrennt und
am nächsten tag wieder angeschlossen. Aber das kann ja nicht die regel sein, das ich den aller ein bis zwei monate neustarten muss.
Habt ihr eine idee woran das liegen könnte?
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Laden und Entladen hast du in der Remote Console auch entsprechend konfiguriert?
Gleiches gilt für das BMS.
Der MP2 muss auf „On“ stehen und nicht auf „Ladegerät“ oder „Wechselrichter“.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Laden und Entladen hast du in der Remote Console auch entsprechend konfiguriert?
Gleiches gilt für das BMS.Der MP2 muss auf „On“ stehen und nicht auf „Ladegerät“ oder „Wechselrichter“.
Wenn ich das nicht hätte, würde er die übrige zeit ja nicht korrekt funktionieren 😉
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Und auch heute wieder:
Die pv speist fleißig ein und dabei wird der akku komplett nicht geladen. (Schalter steht unverändert in position "1")
Am mp2 leuchten:
Charger - "mains on" und "float"
(Ladeerhaltungsladung: Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät befindet sich im Ladeerhaltungsmodus („float“). Die LED „float“ leuchtet.)
Inverter - "inverter on"
(Wechselrichter: Der Wechselrichter ist eingeschaltet. Der Wechselrichter versorgtdie Last mit Strom. Die LED „inverter on“ leuchtet)
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Gestern abend habe ich den MP2 kurz mal auf "O" Aus geschaltet um ihn dann wieder auf "1" Ein zu stellen.
Und heute läd er wieder ganz normal. Irgendwas klemmt da...
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Hier mal einige bilder vom akku
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Hallo,
da das hier lt. Voltmeter der Sammelthread zur MP2 Konfiguration ist, hoffe ich, dass meine Fragen hier an der richtigen Stelle sind.
Ich hab seit Ende März einen Speicher mit EVE Zellen 16s/230Ah mit MP2 48/3000/35-32 (kein GX) als Nulleinspeiseanlage in Betrieb, Systemschaubild ist im Anhang.
Eigentlich nur im Testbetrieb, aber der lief auf Anhieb so gut, dass er nun schon den ganzen April störungsfrei durchgelaufen ist.
Statt einem CerboGX habe ich ein Raspi 2B mit VenusOS 2.93.
Statt einem EM24 nutze ich die Leistung meines eHZ (saldiert über die Phasen) und speise sie über FHEM per MQTT und einem skript alle 5s ins VenusOS ein, das funktioniert sehr gut. BMS ist ein JKBMS, welches über die bekannten Adapter mit dem raspi2B/VenusOS verbunden ist.
Das ganze System ist offline, also nicht mit der Victron Cloud verbunden, die Datenerfassung läuft über FHEM.
Die anfängliche Freude, dass alles auf Anhieb lief, ist etwas der Ernüchterung gewichen, dass ich doch erhebliche Verständnislücken habe 😀:
Der MP2 hört nämlich aktuell bei 90% SOC auf die Batterie zu laden (Tendenz fallend, waren mal 92%).
Das ist eigentlich gar nicht schlimm und eher batterieschonend.
Ich komme auch gut über die Nacht, hab morgens meist noch 60% SOC.
Ich frage mich aber, welchen Wert (vermutlich im ESS Assistent) ich ändern muss, um näher an die 100% ranzukommen.
Wenn ich das wollte 😀
Ich denke ich müßte die "Konstantspannung" erhöhen, aktuell ist die auf 56,8V (=3,55V Zellspannung) eingestellt.
Die Frage ist, welchen Wert der MP2 eigentlich für die Batteriespannung annimmt, und ob er sowas wie eine Kompensation des Spannungsabfalls über die Leitungen macht, ich meine das irgendwo in der Victron Doku gelesen zu haben ? Nimmt er die Batteriespannung, die das BMS liefert ? Oder die Spannung, die er an seinen Batterieklemmen misst ?
Ich muss dazusagen, dass ich die VSens Leitungen (noch) nicht am MP2 angeschlossen habe (Testbetrieb 😀).
Was wäre Euer Rat ? Spannung erhöhen ? VSens Leitungen anschließen ? Beides ? Was ganz anderes ?
Danke !
EVE 16s/230Ah, JKBMS, MPII-48/3000/35-32, Raspi 2B mit VenusOS, Nulleinspeisung
Ich antworte mir mal selbst bzw. ich entschuldige mich, dass ich nicht länger bzw. intensiver das Forum durchsucht habe.
Das JKBMS in Verbindung mit dem serialbattery Treiber übernimmt im MP2 sozusagen die Kontrolle.
Näheres hier: Akku lädt nicht voll (JK BMS DbusSerialBattery Victron)
EVE 16s/230Ah, JKBMS, MPII-48/3000/35-32, Raspi 2B mit VenusOS, Nulleinspeisung
Hallo allerseits,
Setup: PV-Anlage netzparallel mit 3x MP2 48/5000 u. DC-seitigen MPPT nebst Speicher, sowie PV-WR u. Lasten an AC-In (diverse Critical-Loads auch am AC-Out).
Es wäre schön, wenn ein fachkundiges Forenmitglied eine Aussage dazu treffen könnte, ob das ohne weiteres funktioniert, wenn man mit einem Bypass 1-0-1 Umschalter bei Netzausfall den PV-WR u. auch die Lasten vom AC-In auf den AC-Out1 schwenkt. Von der Schaltung her geht das zwar, aber ob der dann mit am AC-Out1 hängende PV-WR wieder in Funktion kommt u. seinen PV-Ertrag dort einbringen kann? Solange der PV-WR an AC-In hängt, ist er bei einem Netzausfall ja erstmal down. Umgeschalten an AC-Out1 kriegt er ja vom MP2 dort ein 50Hz-Netz bereitgestellt u. sollte meines Erachtens dadurch auch wieder funktionieren können (zumindest elektrisch). Ich habe in Erfahrung gebracht, dass ein PV-WR an AC-Out1 im MP2 aber auch konfiguriert werden muss. Könnte das ein Hinderungsgrund werden, warum der PV-WR seinen Ertrag dort dann doch nicht einbringen kann? Oder könnte man vorbereitend den PV-WR an AC-Out1 im MP2 einfach konfigurieren, obwohl dieser überwiegend dort gar nicht dran hängt (wird ja nur beim seltenen Netzausfall zugeschalten)?
Ich bedanke mich vorab für die Einschätzung u. evtl. kreative Ansätze.