@cannon Cerbo GX oder Rasberry brauchst du. Evtl geht das auf deinem Rasberry, den du schon hast.
Da kenn ich mich aber nicht aus. Ob du da aber deine Daten abgreifen kannst...keine Ahnung. Normal kommt noch ein EM24 Smartmeter rein.
Aber der ist recht teuer.
Gruß
Klaus
PV: 22kwp an Huawei 30kw, 4kwp an Hoymiles600HM und 4kwp an Hoymiles2250HMT
Besser parallel zum Netz.
Den PV-Inverter kannst du evtl. auch auf die AC-out Seite (No-break-Loads) hängen. Hängt u.a. von deinem Inverter ab.
Wenn du einen MultiPlus-II GX nimmst, ist das GX-Gerät schon integriert. Ansonsten vielleicht lieber MultiPlus-II mit externem GX (CERBO)?
Empfehlen würde ich dir den EM24 als SmartMeter.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Den PV-Inverter kannst du evtl. auch auf die AC-out Seite (No-break-Loads) hängen. Hängt u.a. von deinem Inverter ab.
Ja das war die Idee. Der Kostal ist nicht notstromfähig und auch nicht schwarzstartfähig.
Empfehlen würde ich dir den EM24 als SmartMeter.
Ja noch ein SmartMeter möchte ich eigentlich vermeiden. Dann noch eins von Kostal und dann habe ich 3 SmartMeter hier hängen. Mir ist noch nicht ganz klar welchen Mehrnutzen mir die SmartMeter bringen. Das was ich jetzt schon habe, hängt am KNX-Bus und könnte eben auch darüber Steuerungen ausführen. Da ich aber 2 Kostal WR haben werde, brauche ich wahrscheinlich auch den SmartMeter von Kostal.
Als Konzept sollte das EM24 oder ET340 (müsste ja auch reichen), kann dann direkt mit dem Victron reden und Laden und Entladen selbst regeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Das passiert dann ohne mein Zutun. Ich stelle mir auch wenige Gründe vor, warum man das manuell regeln sollte. Denn letztendlich habe ich entweder Überschuss oder eben nicht und wenn ich habe, lade ich erst mal den Akku. wenn dann immernoch Überschuss da ist bzw. der Akku voll ist, kann ich ggf. noch andere Sachen. Aber nach Prio wäre erst mal Direktverbrauch, dann Akku, dann alles andere. Einziger Haken, ich kann nicht direkt ermitteln, ob ich aktuell Überschuss habe, wenn gerade der Akku geladen wird. Denn dazu müsste ich sowohl den Ertrag kennen (liefert mir der Kostal), den Verbrauch wissen (liefert mir mein KNX SmartMeter), als auch die Einspeisungleistung in die Batterie wissen (ist mir noch nicht klar, wie ich das vom Victron abgreife).
Passt das ungefähr so?
Nicht der ET340, sondern der EM24 ist der richtige.
Ansonsten passt das ungefähr.
Der MP2 bzw. CERBO-GX ist die zentrale Steuereinheit der Anlage(n). Der sorgt dafür, dass zuerst die aktuellen Lasten gedeckt werden, Überschuss in den Akku geht, und wenn der voll ist, ins Netz eingespeist wird. Dazu muss er die Situation am Netzanschluss kennen, das macht er über die Daten des EM24.
Je nachdem, wie fit man ist, lassen sich auch andere SmartMeter verwenden, der EM24 ist nur eine Empfehlung, wenn du möglichst wenig Bastelei haben möchtest.
Kostal Smartmeter wirst du nicht brauchen. Entweder du kriegst es hin, dass der Kostal seine Daten an den MP2 übergibt, oder du hängst einfach ein ET112 als einphasigen Zähler in die Kostal-Anschlussleitung. So ist das bei mir, bin nicht so fit mit KNX-Bus oder solchen Dingen.
Wenn du übrigens statt Kostal einen Fronius PV-WR nimmst, dann kann der direkt mit dem MP2 sprechen, also auch z.B. abgeregelt werden.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Die 1:1 Regel bei Victron beachten, wenn du den Kostal als Critical Load anbinden möchtest.
DAs EM24 misst, ob du gerade Strom aus dem Netz beziehst oder über PV Überschuss einspeist.
Der MP2 ruft die Daten ab und wird zum Laden den Überschuss nutzen. Solltest du Strom aus dem Netz ziehen, dann speist der MP2 entsprechend die Menge an Strom ein und regelt somit den Bezug auf einen definierten Wert. Standartmäßig um die 50W.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Hierzu habe ich auch eine Frage. Ich habe 3000W Solar an Phase1. Dazu soll jetzt ein Victron 48/5000 mit Batterie (abgeregelt auf 4600W).
Wenn der Victron an Phase1 hängt, die Sonne voll scheint und ich einen Verbrauch z.B. an Phase 2 mit 5kW, dann würden ja maximal 7600W auf Phase1 anliegen zum Ausgleich der 5kW an Phase2:
L1: 5000W an Netz (Solar plus 2000W Victron)
L2: 5000W von Netz (Verbraucher)
L3: 0W
Saldo:0
Wäre es dann nicht besser, den Victron an Phase3 anzuschließen? Dann könnte keine so große Schieflast entstehen:
L1: 3000W an Netz (Solar)
L2: 5000W von Netz (Verbraucher)
L3: 2000W an Netz (Victron)
Saldo:0
-- 6,5kWp PV an SMA WR, 14.3kWh Gobel-Akku, Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo-S GX, WP
7600W auf Phase1 anliegen
Leistung kann nicht anliegen. Lediglich eine Spannung kann anliegen. Eine Leistung kann umgesetzt werden.
Die Schieflastgrenze liegt in Deutschland bei 20 A (4,6 kW). Damit wärst du mit deinen 5000 W in Beispiel 1 darüber. Ich vermute aber, wenn der WR dreiphasig ist, gleich er das aus. Das ist ja auch der Sinn der 3-phasigen WR. Ist er einphasig müssstest du selbst dafür Sorge tragen, dass nichts überschritten wird.
Grundsätzlich sollten die Verbräuche im Haus pro Phase einigermaßen ausgeglichen sein. Warum L3 nun in deinem Beispiel nichts verbraucht ist etwas seltsam. Aber, wenn dem so ist und L2 wirklich immer erheblich mehr verbraucht, weil du beispielsweise dein E-Auto einphasig lädtst, dann macht das doch Sinn deinen Erzeuger oder Speicher auf die größten Verbraucher zu legen, also die PV-Anlage z.B. auf L2. Dann ist das, was auf L2 vom Netz geliefert wird nur noch 2000 W.
@danielcb Bitte wenn unerwünscht gerne löschen. Oder wenn möglich mir einen Link schicken in dem es erwünscht ist.
Ich kenne mich leider hier in dem Forum nicht aus. Wollte mal nachfragen ob 3 Multiplus 2 3000 für ein kleines EFH reicht. Habe mit verschiedenen Händlern telefoniert und der eine sagt ja der eine nein. Habe erstmal nur die Chance 14 Module anzubringen. Würde später schon gerne mal 10 dabei setzen.
Vielen Dank
@christoph2801 wichtig:
wie groß ist der Akku bzw. wie groß wird der in Zukunft max werden. Dann die max Ladeleistung, die gewünscht ist bestimmen. Und dann guckt man: können die 3 MPII die Ladeleistung? Bei 24kwp endausbau kommt schon ordentlich Überschuss. wenn der Akku groß genug wird, dann tendiere ich eher zu 5000er
Gruß
Klaus
PV: 22kwp an Huawei 30kw, 4kwp an Hoymiles600HM und 4kwp an Hoymiles2250HMT
Wollte mal nachfragen ob 3 Multiplus 2 3000 für ein kleines EFH reicht.
1) Überlegen ob du 3 phasige den Akku brauchst oder ob 1 phasig nicht auch reicht. IdR lang 1 phasig.
2) Was hast du an maximaler Leistung die du ziehen möchtest?
3) Legt du Wert auf Notstrom? Wie hoch muss dann die Leistung sein.
@sonnenhut vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Gedanke war Erst die 14 Module und danach 10 Module dabei. Hätte es am liebsten so ein im der Skizze muss es aber leider nach und nach machen da Ich das Geld leider nicht so über habe. Die in dem roten Kasten müssen sowieso ausfallen da an der gegenüber Liegenden Straßenseite Bäume stehen. Würde gerne um die Leistung im Sommer auch nutzen zu können ne kleine Pool Wärmepumpe zwischen 1 und 2.2 kW laufen lassen und eine kleine Klimaanlage ( evtl auch mal eine zweite) .
Notstrom Funktion wäre mir schon wichtig. Da bei mir schon 2mal bei den ganzen Ausfällen hintereinander Router dlan s kaputt gegangen sind. Und auch so um auf Nummer sicher zu gehen. Dachte vorerst an 2x 15 kW Akku oder ist das zu viel
Vielen Dank an die ganze Community
Sorry gesehen schlechte Bild Qualität oben steht das ich nur die Chance habe die Komponenten in die Garage zu setzen und der Sicherungskasten ca20m (Kabel) entfernt ist. Links passen 6 Module angewinkelt un 2 liegemd
@christoph2801 ich hab hab da auch zu schnell gelesen....
14 Module x 400W sind ja "nur" 5kwp (besser alles nichts, soll keine kritik sein). Da sollten 3 x 3000er MPII reichen
Akku sollte nicht mehr als 5kwh sein, evtl. + Notstrom, wenn das wichtig ist. Benutz mal den Akkurechner hier im Forum: https://www.akkudoktor.net/pvtool-rechner/
Da es bei dir auch auf die Kosten ankommt, würde ich einen Hybrid WR nehmen. Warum denn Multiplus? Ist nicht die günstigste Variante. Sicher gut und ich mag, dass man selbst basteln kann und viel Hilfe im Netz bekommt.
Gruß
Klaus
PV: 22kwp an Huawei 30kw, 4kwp an Hoymiles600HM und 4kwp an Hoymiles2250HMT
@sonnenhut der Gedanke victron war da man es Modular erweitern kann es ne man so in meinen Augen frexibel ist. Die grafische Darstellung nur Positives gelesen und man da auch selbst dran gehen kann wie du sagst basteln und so. Finde das Thema schon interessant
@danielcb zu Punkt 2: wie lange läuft der ACout 1 weiter?
So lange bis der Akku leer ist? Oder kann man da eine SOC einstellen?