mein Zwischenbericht:
Ich habe nun noch einmal ein Rundumschlag gemacht: ich bin nochmal durch die Verkabelung, korrekte Phasen, EM24 auf den richtigen Phasen + die Tips der Profis: Klinkenstecker, Gridpoint anpassen. Hat ein bisschen Zeit gekostet, aber nun kann ich mir sicher sein: alles korrekt!
vorläufiges Fazit: nun funktioniert es so, wie erwartet. Da ich aber die beiden Punkte: "berüchtigter" Klinkenstecker und Gridpoint gleichzeitig angepasst habe, kann ich leider nicht sagen, was nun tatsächlich die Ursache war. Aber eines von Beiden muss es gewesen sein.
Ich beobachte das nun noch mal ein paar Tage, und gebe dann nochmal ein kurzes Fazit!
Danke soweit an alle für die hilfreichen Tips!!! 👍
Wie angekündigt nochmal ein kurzes Fazit:
Es war hier tatsächlich die Klinkensteckerbuchse für den Stromsensor. Grid-Setpoint habe ich zwischenzeitlich angepasst, und hatte keine Probleme deswegen.
Auf diese Buchse wäre ich NIE gekommen ohne das Forum!
Anbei die ApplicationNote zu dem Fehler
von Victron.
-- 6,5kWp PV an SMA WR, 14.3kWh Gobel-Akku, Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo-S GX, WP