Benachrichtigungen
Alles löschen

Meine erste PV-Anlage: 2 Deye 12K mit 3 DIY Batterien verbinden, max. DC Stromstärke unklar

23 Beiträge
9 Benutzer
2 Reactions
384 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3184
 

Veröffentlicht von: @gehtnichtgibtsnicht

Und nein, ich habe keine 24 kW Abnahmeleistung im Haus, keine DLE, usw.
Ich habe auch nicht vor bis an die maximal mögliche Grenze zu gehen, trotzdem lege ich das System so aus, dass es dazu in der Lage ist. 

Größter Fehler den man machen kann in meinen Augen. Wenn du einen 100kWh Akku hättest, alles gut, aber selbst für einen 12k WR benötigst mind. 2 Akkubänke mit 16x280Ah um den Akku nicht zu Überlasten und die Leistung für den WR bereitzustellen. Damit könntest die 12kW für 2h liefern... und dann? Mit 2 12k WR wären es gerade mal eine Stunde. Was ist das für ein Plan? Noch dazu ist ja bekannt, der Deye ist kein Sparfuchs, aus diesem Grund würde ich keine 2 davon betreiben, sollte ich nicht diese Dauerlast auch benötigen und dann auch >4 Akkupacks besser >8 vorzuhalten. Besser 1x12k WR und bei mehr PV einen normalen WR (Fronius und Co.).

Aber mach wenn du meinst, du könntest es mal brauchen, jammer aber nicht das die zwei WR dann im Winter dir ständig Zwangsladungen aus dem Netz machen oder du ihn abschaltest.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@denjole)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Wochen
Beiträge: 10
 

@linuxdep kurze Zwischenfrage, will nicht groß stören: Ich bin auch kurz davor, zwei Deye zu verwenden trotz des hohen Verbrauchs. Wie genau funktioniert das mit einem Deye, einem Fronius und (in meinem Fall) ca. 10 kWh Speicher von Felicity Solar? Wäre das für mich evtl. auch sinnvoll? Habe auch vor Trina Vertex S+ 450 kWp Module zu kaufen und bin bei ca 23 kWp insgesamt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von denjole

   
AntwortZitat
euro
 euro
(@euro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 57
 

Der deye kann ja auch AC laden,.damit kann der Überschuß einer beliebigen Energiequelle mit zum Laden der Batterie genutzt werden

Dazu muss aber gesagt sein, dass die Regelung über die Nullbezugsgrenze darunter stark leidet. Sind es bei mir nur 200-300Wh pro Tag ohne AC aktiv, nimmt er sich gerne 1,5-2kWh wenn AC laden aktiv

 

eScooter @ cfos
Axitec @ Solax15kW + Deye5k + Deye10kWh
Monoblock Pana t-cap 12kW @ Altbau


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3184
 

Veröffentlicht von: @denjole

@linuxdep kurze Zwischenfrage, will nicht groß stören: Ich bin auch kurz davor, zwei Deye zu verwenden trotz des hohen Verbrauchs. Wie genau funktioniert das mit einem Deye, einem Fronius und (in meinem Fall) ca. 10 kWh Speicher von Felicity Solar? Wäre das für mich evtl. auch sinnvoll? Habe auch vor Trina Vertex S+ 450 kWp Module zu kaufen und bin bei ca 23 kWp insgesamt

Das ist immer besser, vor allem wenn man eh nur kleinen Speicher hat. Würde den 12k mit Akku so aufbauen, Netzparallel und mit Umschalter für Notstrom wenn du das haben willst (denke schon). Den normalen WR würde ich dann Netzparallel betreiben, nicht mal am GEN Port, die meiste Zeit wirst bei 23kWp mit dem 12k genug PV haben um den Akku zu laden und an den paar Tagen im Winter, schaltest das MI einfach zu wenn es nötig ist. Hast eh nur 7350W Ladeleistung für das eine Pack (16x280Ah).

Den 12k würde ich auch nicht zu arg überbelegen, hängt aber stark von der Ausrichtung ab. Da würde ich aber die beste Ausrichtung für den Winter drauf packen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Den normalen WR würde ich dann Netzparallel betreiben, nicht mal am GEN Port

Rein rechtlich müsste der WR dann wiederum bei dem Netzbetreiber angemeldet werden, am GEN Port jedoch nicht.

Sehe ich das richtig ?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3184
 

Ach am GEN Port ist der mit dem Netz des VNB verbunden und muss gemeldet werden.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@puppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 52
 

Ok, dann muss ein Diesel Generator am GEN Port auch angemeldet werden, wenn der sich nur bei Netzausfall einschaltet ?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3184
 

Veröffentlicht von: @puppy

Ok, dann muss ein Diesel Generator am GEN Port auch angemeldet werden, wenn der sich nur bei Netzausfall einschaltet ?

Das ist nicht ganz so einfach, Ortsfeste Geräte schon. Aber das ist doch nur was für echte Prepper Fans...

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   