Benachrichtigungen
Alles löschen

Meine erste PV-Anlage: 2 Deye 12K mit 3 DIY Batterien verbinden, max. DC Stromstärke unklar

10 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
102 Ansichten
(@gehtnichtgibtsnicht)
Newbie
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo Forum,

ich möchte gerne 2 Deye Inverter mit insgesamt 3 DIY Batterien installieren.

Mir ist die maximal erreichbare DC-Stromstärke im Regelbetrieb nicht klar.

Hat jemand einen ähnlichen Aufbau und kann seine Erfahrung hier teilen?

Mein Soll-Aufbau:

  • 55 x Trina Vertex S+ 450W (29 West, 26 Ost)
  • 2 x Deye 12K (oder10K) -SG04LP3-EU (Master-Slave Betrieb)
  • 3 x DIY Batterie je 14,2kW mit JK BMS PB2A16S20P (1 Master 2 Slaves)
  • Inverter Master und Batterie Master über CAN-Bus verbunden

Ich habe es in der Theorie so verstanden, bezogen auf den Deye 12K:

  • Je Deye max. 240A DC bidirektional mit Batterie (unabhängig davon, wie viel Batterien im DC Strang angebunden sind)
  • 2 Deye als Master Slave in Summe 480A
  • Je Batterie BMS max. 200A
  • Bei 3 Boxen in Summe max. 600A

In der Verdrahtung sähe es dann so aus:

  • Deye Verbindung zur DC-BUS-Bar 70qmm
  • BUS-Bar Abgang abgesichert zu den 3 Boxen jeweils 200A DC Sicherung
  • Hinter jeder Sicherung Batterie Verbindung 50qmm
  • Alles Einzeladern in Luft, Länge je Leitung kleiner 1m

 

Man sieht es auf Fotos immer, dass die stapelbaren Batterien jeweils an den Plus oder Minuspolen gebrückt sind, bei mehreren gestapelten Batterien wäre mir das, wegen der (theoretischen) Stromstärke, nicht ausreichend. Deswegen würde ich die Version mit 1000A BUS-Bar wählen.

Ist es in der Praxis so, dass man den Maximalstrom in jedem BMS auf 200A einstellen kann und den Maximalstrom im Inverter jeweils auf 240A.

Oder wird nur im Master des Deye der I-Max Wert eingestellt, der für beide Inverter jeweils gilt (Bsp. Einstellung 240A, dann Master 240A und Slave 240A) und gleiches im Master-BMS (Summenstrom oder Einzelstrom)? 

Unterhalten sich die Geräte so, dass es mit diesen Werten funktioniert, oder erwarte ich zu viel?

Mir ist durchaus klar, dass ich hier über Grenzwerte spreche und es evtl. sinnvoll ist im Regelbetrieb zu reduzieren.

Dieses Thema wurde geändert Vor 5 Tagen von Gehtnichtgibtsnicht

   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1982
 

brauchst Du 24 kW Ersatzstromleistung für DLE und oder Wärmepumpe?

Falls nein, gehe nochmal über die Bücher.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Hallo,

gute Beschreibung für Voraussetzung Deye LV Master - Slave gibt es hier:
https://dy-support.org/community/postid/1966/
Weil du den Akku auf beide Deye anschiessen musst, wird eine Busbar sowieso einfacher sein. (Gleiche Leitungslängen...)
BMS würde ich auf voller Stromstärke lassen und nur im Deye das richtige Limit einstellen.
Nur wenn alle 3 Akku exakt gleich sind, sind die 3 Ströme auch gleich.
Bei mir ist ein Akku älter und 2 neu dazu gekommen und da kommt bei SOC 100 - 85% doppelt so viel aus dem Alten.
Erst bei 70% gleicht sich der Strom dann an.

Wenn deine Anlage wirklich häufig so hohe Leistungen sieht, wird das gut klappen.
Wenn so wie bei mir auch mal sehr kleine Leistungen (Nacht 150-400W) aus dem Akku kommen, dann ist der SOC aus dem JK BMS eine Katastrophe.
Aktuell ist der Akku leer und JK zeigt bei Master 35%, Slave1 32% und Slave2 17% also Summe im Deye 28%
Habe 3x die 150A Version und da ist die Auflösung scheinbar 0,4A und der Berechnung vertraue ich seit den letzten Updates auch nicht mehr.
Bin gerade dabei das Extern zu rechnen und zu regeln, da komme ich wesentlich besser hin mit 3% SOC (Strommessung Deye und Spannung von BMS)

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Tagen von Paulmelsec

DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV


   
AntwortZitat
(@gehtnichtgibtsnicht)
Newbie
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

@paulmelsec Vielen Dank, das hilft mir weiter.


   
AntwortZitat
Famelazar
(@famelazar)
Newbie
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 4
 

Hallo Gehtnichtgibtsnicht!

Veröffentlicht von: @gehtnichtgibtsnicht

...

Ist es in der Praxis so, dass man den Maximalstrom in jedem BMS auf 200A einstellen kann und den Maximalstrom im Inverter jeweils auf 240A.

Oder wird nur im Master des Deye der I-Max Wert eingestellt, der für beide Inverter jeweils gilt (Bsp. Einstellung 240A, dann Master 240A und Slave 240A) und gleiches im Master-BMS (Summenstrom oder Einzelstrom)? 

...

Bitte denke auch an die die max. Charge/Discharge Rate der Batterien. Bei den von mir verwendeten EVE MB31 Grade A (314Ah, empf. CHG/DSG: 0,5C) gehe ich gerade mal mit 140A Lade- bzw. Entladeleistung heran. (Pack: Gobel DIY GP-SR-PC200) das stresst -hoffentlich- weder das Pack noch den WR.
Kommt das 2te Pack dazu werde ich, vorsichtshalber, mit meinem Sun 12KG04LV3 pro Pack bei ~90-100A landen.
Was dann auch bedeutet, dass ich min 5-6h "gute Sonne" brauche um beide Packs vollständig zu laden. 
Nebenbei: Der Deye wird arg laut (fieser Server-Sound) wenn er unter "Volldampf" läuft. Leise, zusätzliche und permanent laufende ext. Lüfter sind empfehlenswert sofern er in der Nähe von Wohnräumen läuft. 

Liebe Grüße

Famelazar

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen 2 mal von Famelazar

   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

@famelazar mit den 0,5C hast du natürlich recht.
BMS sollte man auf 150A einstellen. Kurzzeitig kann ja auch mehr fliessen, bis der Strombegrenzer auf 10A reduziert.
War bei mir auch der Grund warum ich die 150A Version genommen habe. (leider schon wieder verdrängt)

Für oder besser gegen die Lautstärke gibt es hier teilweise fertige Lösungen:
https://dy-support.org/community/postid/16/
Habe bei mit einfach 3 Stk. 120 Lüfter ober aufgebaut und über Thermostat geschaltet.
Reduziert die Temperatur um 15°C und schont die HW und die Ohren.

DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV


   
Famelazar reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

@gehtnichtgibtsnicht auch von mir die Frage, brauchst du 24kW Leistung ohne Sonnenschein? Wenn nicht, dann ist dein plan suboptimal.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 246
 

Vielleicht hat er 5 DLE plus Haus, plus Backofen, plus Herd, plus WP ... oder dergleichen so dranhängen Smile
( Von E-Auto laden mal garnicht gesprochen )

Aber dann würde ich eher dafür sorgen dass die nicht alle gleichzeitig lutschen ...ist einfacher...

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
AntwortZitat
Famelazar
(@famelazar)
Newbie
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 4
 

Hi Linuxdep!

Ohne die genaue Lage der Flächen und den Energiebedarf zu kennen.

Veröffentlicht von: @linuxdep

@gehtnichtgibtsnicht auch von mir die Frage, brauchst du 24kW Leistung ohne Sonnenschein? Wenn nicht, dann ist dein plan suboptimal.

Das ergibt sich wohl aus der Ausrichtungsmöglichkeit der Paneele (Ost/West). Wobei ich u.a. denken würde das ein 12K reichen würde, wenn man
a) Die jeweilige Ausrichtung (OST & West) an je einen der MPPT des 12K anschließt
und zur Optimierung:
b) 1-2 kW/p MI's jeweils an die 3 Phasen des GEN-Ports hängt um Verluste durch Abschattungen weitgehend zu minimieren.
Ist insg. -imho-  günstiger.
Wobei ich die Trina Vertex -an sich- gut finde, aber die Modulspannung, nicht der Strom, ggf. etwas ungesund für das Konzept sein könnte. 

Liebe Grüße & nix für Ungut!

Famelazar

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3131
 

Es reicht eigentlich in 95% der Fälle ein 12k Hybrid, der Rest dann mit normalen WR anbinden, bei Verschattung würde ich sogar auf die Hoymiles gehen. Oder will wirklich wer >12kW aus dem Akku ziehen? Selbst wenn man das Auto aus dem Akku laden wollte, sollten die 12kW reichen, pro 16x280Ah sind das eh nur 1 Stunde.

Alles was man an PV Überschuss verbraten will, geht über normale WR auch, das verstehen irgend wie einige nicht so recht.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Teilen: