Nun auch mal eine Vorstellung von meinem Projekt:
Aktuell in Planung und Aufbau ist eine AC/DC gekoppelte Anlage mit 15 kWp und 42 kWp Speicher.
Das soll folgende Komponenten umfassen:
37 x Maysun 410wp full black ms410mb 40h
48 x EVE LF280K Lifepo4 (aktuell 16 in Zulauf, der Rest soll dann später folgen)
1 x Victron MP2 5000
1 x EM24
1 x Virtron Lynx Power In
1 x Victron Cerbo GX
1x Victron RS MPPT 450/100
3 Phasen AC – Wechselrichter
Hätte hier gerne einen Fronius Symo 7 genommen aktuell nur unklar, ob der noch irgendwann mal wieder verfügbar sein wird …
Ausrichtung und Aufteilung der PV-Module
Alle Module sollen auf dem Dach montiert werden, Ausrichtung ist hier Süden und Westen mit Platz für jeweils 18/19 Modulen.
Aufgrund von tagesabhängiger Verschattung sollen jeweils zwei Strings pro Dachseite gebildet werden.
Zwei Strings gehen dann in der Mppt Laderegler und die anderen beiden sollen dann über einen AC-Wechselrichter zum Direktverbrauch ins Netz laufen.
Grundsätzlich ist mir bei der Anlage wichtig meinen Strombedarf zu möglichst großen Teilen zu decken und den Überschuss einzuspeisen.
Weiter Details und Bilder folgen 😊
Ein Thema beschäftigt mich gerade noch dazu würde ich gerne mal eine Einschätzung haben. Theoretisch können der MP2 und der MPPT RS 450/100 zusammen 170a maximal an Ladestrom liefern.
Kabelstrecke zwischen Vitron Lynx und den Speichern beträgt genau 7 Meter Leitungslänge verlegt in einem eigenen Kabelkanal.
Ist davon auszugehen das hier wirkliche die vollen 170a anliegen ?
Reicht da noch das 70mm2 Kabel oder muss es das 95mm2 sein ?
Ich komme hier bei 70mm2 auf einen Spannungsverlust von 1,26 % was vertretbar wäre.
Ich würde versuchen die Länge der Kabel mit 48V so kurz wie möglich zu halten. Gerade mit dem RS 450 kannst du ja mit für Victron eher hohen Stringspannungen arbeiten wo die Länge der Kabel weniger ins Gewicht fällt. Spart Geld und reduziert die Verluste…
Ja klar das ist natürlich immer am besten nur hier ist die Strecke leider so vorgegeben
1x Victron RS MPPT 450/100
und den Überschuss einzuspeisen.
der 450 passt nicht als überschuss einspeisung
grillst dir auf dauer deinen mp2
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ist davon auszugehen das hier wirkliche die vollen 170a anliegen ?
Reicht da noch das 70mm2
ja natürlich 170a ist dauerhaft möglich
70² ist gut dafür, mit 200a sichern
wenn du anstatt dem 3 phasigen nen einphasigen netz wr nimmst wäre deine ganze anlage dann bei entsprechender verdrahtung unabhängig vom netzausfall
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Alles klar danke für die Antwort, das mit der Einspeisung über den mppt und mp2 kann ich nachvollziehen. Dann würde ich hier auf die Einspeisung verzichten und damit primär die Akkus voll machen und das den AC Wechselrichter überlassen.
Die Idee einen einphasigen AC Wechselrichter zu nehmen um zumindest auf einer Phase notstrom zu haben finde ich gut, werde mir das mal überlegen.
Ist davon auszugehen das hier wirkliche die vollen 170a anliegen ?
Reicht da noch das 70mm2ja natürlich 170a ist dauerhaft möglich
70² ist gut dafür, mit 200a sichern
wenn du anstatt dem 3 phasigen nen einphasigen netz wr nimmst wäre deine ganze anlage dann bei entsprechender verdrahtung unabhängig vom netzausfall
Perfekt dann passt das ja.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem passenden nh1 trenner mit 200a
1x Victron RS MPPT 450/100
und den Überschuss einzuspeisen.
der 450 passt nicht als überschuss einspeisung
grillst dir auf dauer deinen mp2
Warum kann der MP2 das nicht? Er ist doch dafür, oder nicht?
1x Victron RS MPPT 450/100
und den Überschuss einzuspeisen.
der 450 passt nicht als überschuss einspeisung
grillst dir auf dauer deinen mp2Warum kann der MP2 das nicht? Er ist doch dafür, oder nicht?
In der Regel braucht man nicht mehrere Stunden 100% Leistung aus der Batterie. Beim Einspeisen muss der MP aber stundenlang 48->230V bei voller Leistung machen. Dabei wird er ziemlich warm und das wirkt sich höchstwahrscheinlich negativ auf die Lebensdauer aus.
In der Regel braucht man nicht mehrere Stunden 100% Leistung aus der Batterie. Beim Einspeisen muss der MP aber stundenlang 48->230V bei voller Leistung machen. Dabei wird er ziemlich warm und das wirkt sich höchstwahrscheinlich negativ auf die Lebensdauer aus.
Das mit der Wärme ist ein Argument.
Aber der MP2 ist ja ein Wechselrichter. Der müsste doch darauf ausgelegt sein. Gibt es da Tests/Erfahrungen, dass er da früher kaputt geht?
Gibt es da Tests/Erfahrungen, dass er da früher kaputt geht?
nur was allgemeines
im anhang
aber andere frage, möchtest du im sommer tagsüber einen 400w heizlüfter im technikraum aufstellen?
denn nichts anderes ist der mp2 bei überschusseinspeisung
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Gibt es da Tests/Erfahrungen, dass er da früher kaputt geht?
aber andere frage, möchtest du im sommer tagsüber einen 400w heizlüfter im technikraum aufstellen?
denn nichts anderes ist der mp2 bei überschusseinspeisung
Für die Brauchwasserwärmepumpe wäre etwas ablauft ganz gut aber sehe das auch so das es sich für die paar Euro Vergütung im Jahr nicht lohnt sein material unnötig abzunutzen.
Ich werde den Vorschlag mit einphasigen Wechselrichtern nun mal genauer durchrechnen. Wer sind den hier die Hersteller die aktuell oder in absehbarer Zeit vorrausichtlich wieder liefern könnten ?
Also bei Fronius und SMA sieht es ja nach wie vor nicht wirklich gut aus bei der Verfügbarkeit. Bin nun auf den Growatt MIN 4600TL-X Wechselrichter gestoßen.
Davon zwei Stück, einen auf L1 zusammen mit dem MP2 und einem auf L2 und der Mppt lädt direkt den Akku.
Im Notstromfall bleibt dann das Netz auf L1 oben und die Victron 1:1 Regel wird auch eingehalten. Der einzige Nachteil bei Growatt wäre das man den Ertrag nicht im VRM sehen kann aber das wäre in Ordnung für mich.
Falls ich was übersehen haben freue ich mich auf Einwende und Hinweise ansonsten werde ich die Growatt bald bestellen so lange sie noch verfügbar sind.