Hast du dein Projekt bereits in Betrieb?
Ich beabsichtige ebenfalls den Growatt MIC600 an einen DIY Akku zu hängen und diesen über MPPT Laderegler zu speisen.
Da es sich beim Growatt um einen trafolosen WR handelt liegt die halbe Netzspannung (gegenüber Erde) an den DC Eingängen an, welche ebenfalls am Akku und an den Ladereglern zu messen sein dürfte.
Müsste daher alles isoliert auf ein schwebendes Potential gebracht werden und entsprechend Schutzkasse II (berührungsgeschützt) ausgeführt sein.
Meinen Laderegler dürfte nicht erden, da die PV-seitige und akkuseitige Masse des Gerätes mit dem Kühlkörper verbunden sind.
Wie hast du dieses Thema gelöst?
Ich habe inzwischen meine Anlage im Betrieb.
10 Module an einem Growatt sph 3600 mit 2 pylontech 48v Batterien.
An den Batterien hängt ein mic 800 mit einem sdm630 zur Einspeisung ins Hausnetz.
Die Regelung über alle drei Phasen funktioniert mit dem sdm630 hervorragend.
Aber es gibt ein Problem.
Wenn der MIC eingeschaltet ist habe ich Strom auf den Datenleitungen.
Also auf den Datenleitungen zwischen den beiden Batterien, der Leitung zum CAN des sph3600 und auf dem rs485 Ausgang des sph3600.
Sobald der MIC ausgeschaltet wird sind alle Datenleitungen wieder stromlos.
Genauere Messdaten habe ich leider keine, aber der berührungslose Spannungsprüfer leuchtet und man bekommt einen leichten Stromschlag beim berühren der Stecker.
Grüße Markus
Hallo,
ich habe einen 48V Akku (Growatt sagt 56V) gebaut und an meinen MIC 1000 TLX angeschlossen. Register 124 auf 1 gestellt.
allerdings spuckt der Growatt maximal 500W aus. Der Strom am Akku geht nicht über 9A hinaus (bei den Solarzellen macht er auch 13A) ....
Hat jemand eine Ahnung wieso das so ist ?
Gruß Condor-XYZ
@condor-xyz Hi, ich denke, da musst Du Deinen Aufbau genauer beschreiben. Vielleicht begrenzt Dein BMS?
Ich habe aber auch eine Frage. Wie begrenzt Du den Growatt, dass er die LiFePos nicht leersaugt? Laut Growatt soll ab 48V der WR herunterregeln. Ich habe zwei Growatt MIC 600. Einer macht es auch so. Der Andere saugt die Akkus leer, bis das BMS den Akkublock vom Netz nimmt. Ist der Akku aus, ist auch der Laderegler aus. Der geht erst wieder an, wenn die Spannung wieder auf einen definierten Return-Wert angestiegen ist. Ohne Laderegler, keine Ladung. Ohne Ladung kein Wechselrichter usw.
Gibt es ggf. ein Register, welches die Startspannung bzw. untere Abschaltspannung definiert?
VG Martin
Hallo, ich habe ähnliches aufgebaut. 48V Batterie mit step up Converter auf ca 90 Volt.
Den Growatt im Register 124 auf 1 gestellt. Die Nulleinspeisung lief vorher schon recht gut. Jetzt zum Problem, seid einiger Zeit Startet der Growatt nicht mehr, Bringt immer wieder einen PV Isofehler low , warum wertet der Growatt den Isowert aus, wenn er doch auf DC steht? Verbinde ich ihn ganz normal mit den PV Modulen läuft er wie gewohnt.
Hat dieses Problem vielleicht noch jemand?
Gruss Martin