haha ja bei mir auch
heizstab lief tagsüber durchgehend 👍
sehr gut, verschenkt wird nix 😀
wie erzeugst du diese tabelle?
Die erzeugt mein kleines C++ programm am NUC selbst.
Das Programm hat access zu 2x Leistungsmesser, 1x Relaisbox, 1x AC Energymeter. Sampled und logged im sekundentakt.
Daily aggregates werden in dieses csv file appended das ich dann mit libreoffice einfach auswerte.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Was ein geiles Projekt. Bin begeistert. Man muss auch ganz klar sagen, dass so etwas nicht zu bezahlen wäre, hätte man es eine Firma umsetzen lassen. Vor allem findest du ja keine , die das umsetzen will oder möchte, da es nun mal individuell ist. Das können die meisten leider nicht mehr. Nur noch fertige Produkte von der Stange.
Nochmal, sehr sehr geile Sache was du hier gebaut hast. Kann man nur seinen Hut ziehen
Was ein geiles Projekt. Bin begeistert. Man muss auch ganz klar sagen, dass so etwas nicht zu bezahlen wäre, hätte man es eine Firma umsetzen lassen. Vor allem findest du ja keine , die das umsetzen will oder möchte, da es nun mal individuell ist. Das können die meisten leider nicht mehr. Nur noch fertige Produkte von der Stange.
Nochmal, sehr sehr geile Sache was du hier gebaut hast. Kann man nur seinen Hut ziehen
So ist das. Ich habe das gefühl, dass sich die firmen auch nur noch in "bekanntem terrain " bewegen. Es werden nur noch sachen verbaut, bei denen eine hersteller installationsanleitung vorhanden ist. Ich frage mich , warum die "fachleute" kein vertrauen zu ihren fachlichen kentnissen mehr haben. Diese ganze angstmacherei (ist auch hier im forum zu finden) verhindert, dass selbst sehr gute handwerker nix eigenes mehr machen. Wir diy freaks haben aber auch den vorteil, dass wir uns nur selbst verklagen könnten.
Ich habe meine kleine inselanlage auch komplett selbst installiert, die vorhandene hauselektrik entsprechend umgearbeitet. Da findet sich kein elektrounternehmen, das das gemacht hätte. Bei den meisten wird es da auch an fachkenntnissen mangeln.
Der verbrannte sicherungsautomatenkontakt ist schon heftig. Diese hohen ströme sind zum glück nur auf der 48 V Akkuseite, die ist bei mir kurz und überschaubar.
Das mit der Access übergabe ist ein schönes gimmik. Ich programmiere auch bischen vba access.
Die erzeugt mein kleines C++ programm am NUC selbst.
Ich hab nen futro s920 am laufen. Nutze home assistant mit mariaDB Datenbank. Falls ich dein programm nutzen könnte, würde ich das bei mir auch machen. Selbst die schnittstelle/übergabe programmieren, dafür fehlen mir die kenntnisse. Ich kann das höchstens auf meine gegebenheiten anpassen.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
Danke, tja die Anlage rennt, brauche täglich 100kWh AC, das geht locker.
Hab diverse andere Sachen jetzt am Laufen die permanent Strom fressen (Gemüse Zucht, Server).
Hab mir auch Gedanken zur Langlebigkeit gemacht. Dazu hab ich mein test-Klimagerät in dem Anlagenraum im Keller fixer verbaut.
Die Fenstern aus Doppel-Plexiglas mit 110mm Loch um den "Außenteil" mit Frischluft zu versorgen. Den heissen Abluftschlauch isoliert.
Auf 18° ziel-Temp gestellt. Das Ding lauft praktisch durch in den Sommermonaten (Mai-Oct). Verbraucht mir sicher 20kWh pro Tag. Ists mir Wert.
Dafür hats die Anlage und die cells schön kühl. Cells sind permanent unter 20° Betriebstemperatur.
Ohne dieser Klima hätte es in dem Raum sicher 28° oder so. Es entsteht doch einiges an Abwärme wenn man Strom braucht. Ca. 20% hätt ich mal geschätzt.
Das wär nicht mehr gesund für Elektronik oder cells auf lange Sicht.
Möchte gern das die Anlage Jahrzehnte lebt. bzw. die cells.
Die Wartung der Anlage ist regelmäßiges vorsichtiges aus-blasen der Inverter/Laderegler mit Druckluft und gleichzeitgem Saugen des Staubes. Alle 2 Monate oder so.
Kommt immer einiges an Staub an den Lüftern zusammen.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Die Fenstern aus Doppel-Plexiglas
ist auch gleichzeitig ein guter einbruchschutz, das kriegst nicht so einfach eingeschlagen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Nutze home assistant mit mariaDB Datenbank. Falls ich dein programm nutzen könnte
"access" heißt hier nur "Zugriff (erlaubt)", nicht die Winzigweich-Datenbank
es wundert micht dass HomeAssitant keine Grafiken/Tabellen kann
für MariaDB: nutze phpmyadmin und du wirst die Datenbank verstehen
für die Tabelle: nutze Grafana (welches auf die MariaDB zugreift) und du brauchst den Umweg über csv nicht
Manchmal ist schon alles vorhanden, man muss es nur rausholen.
Manchmal geht es schneller wenn man sich ein kleines Programm schreibt, von dem man weiß wie es geht, so wie gebrauchter-strom. Wenn du eh neu lernen willst, dann wäre dies mein vorgeschlagener Weg
auf dem Weg zum Saisonalspeicher .. +125kWh zum Kilopreis von 9€ vor die Haustüre.
Von Zhongtong batteries. Sind storage grade Hithium 280er cells.
Ich hab wieder was zum Basteln
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Gestern fast leer gewesen, heute durch Wolkeneffekt 40kW Ladeleistung (850A) über ein paar Minuten gehabt.
Soviel hatte ich noch nie.
Der 1000A Shunt wird da schon gut warm, kann man fast nicht mehr anfassen.
Ladestrom verteilt sich aber richtig gut über die batterien. Hab max. 60-70A pro pack gemessen. -> divide & conquer