Mir reichen 4-5kW Einspeiseleistung.
Möchte auch in der Nacht einspeisen.
Wären ja echt verschwendente ressourcen wenn man die masse an PV + speicher nicht durchzykelt.
In Skandinavien gibt es Stromtarife nach Börsenpreis. Wenn es sowas in Österreich auch gibt, könntest du nach Preis kaufen und verkaufen. Allerdings sind die Netzentgelte erheblich.
Hab jetzt seit mind. 1 Woche nur 3x POW-HVM5.5K als Insel am laufen (anfangs waren es 6, 2 pro Phase).
Pro Phase also 5.5kW, in der Praxis eher weniger. Damit laufen 2 Häuser.
Ein paar Kuriositäten in der AC Welt wenn das Netz nicht ganz so stark ist:
- Da ich nur 14S LFP (47.5V Ladeendspn) habe sind unter Last nicht mehr als 205V AC drinnen.
- Dadurch piepst eine noch verbaute APC USV immer wenn der Kompressor im Keller Druck macht.
-> Zu wenig Spannung. Also die APC rausgeschmisssen. Hab eh ganzes Haus mit USV.
- Mann kann zwar 220,230,240V AC am Inverter einstellen, die schafft er nur im Leerlauf. Unter Last 205V.
- Wenn die Eltern Brennholz schneiden dann spinnt unser Backrohr, es wärmt nicht mehr vor.
- Einige Led Lampen vom Hornbach sind durchgebrennt (Vorschaltgerät). Verkäufer meinte das kann schon vorkommen wenn Photovoltaik am Haus installiert ist.
- eAuto 1phasig 16A angeschlossen. Netz bricht komplett weg. shutdown. Lösung: auf der Phase den 2. Inverter dazuschalten beim Laden dann gehts.
- Led Röhren flackern immer wenn starke Drehstrommotoren laufen (Kompressor, Hochdruckreiniger, Hebebühne).
- Lichter(Leds) flackern generell sehr oft, immer wenn ein stärkerer Verbraucher dazu geschaltet wird. Da reicht der Kühlschrank.
- Seit dem Inselstrom gehen beim Nebenhaus nur 3 DVB-T programme (orf1,orf2,atv). Der rest hat keinen Empfang mehr (atv2,puls4,servus,..).
- Hochdruckreiniger geht schwächer. Ja klar bei nur 205V.
- Wäschetrockner wird manchmal gar nie fertig. Es stehen 7 Restminuten und er trocknet und trocknet ..
Sonst laufts eigentlich recht gut.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
- Da ich nur 14S LFP (47.5V Ladeendspn) habe sind unter Last nicht mehr als 205V AC drinnen.
das kann doch nicht sein 14s lfp habe immer noch um die 45v nennspannung unter last mit 16 s hättest halt 51V
müsste doch gut ausreichen die abschaltspannung dann eben tiefer stellen auf 40v
vielleicht investierst du doch lieber in ein oder zwei deye 12kw(wenn der mit 14s auskommt) oder baust dein akkus zu 16s aus
das ist halt immer so ne sache wenn man von 16s lfp abweicht
irgendwann kommt dann halt sowas raus.
im anderern thread wollte einer unbedingt 18s am victron laufen lassen das geht gerade noch so auf kante
bis auch irgendwelche probleme auftauchen...
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
vielleicht investierst du doch lieber in ein oder zwei deye 12kw(wenn der mit 14s auskommt) oder baust dein akkus zu 16s aus
Ja ist so.
Anscheinend gibt es einen Zusammenhang unter Last AC voltage <> DC voltage.
Werde dem aber noch weiter auf den Grund gehen warum AC voltage einbricht. Werde einen Inverter mit unterschiedlichen akkus betreiben und messen.
Ich bekomm das genau mit weil alles über den SDM630 geht.
Würd ich nochmal von 0 weg bauen ganz klar 16S. Hab halt mit 10kWh 12S Li-Ion angefangen. Da passt 14S LFP parallel.
Jeder hat so seine Krücken in der Anlage.
Ob deye oder multiplus stabil die 230V unter Last halten egal was DC (40-60V) reinkommt?
Gibts da messungen?
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
@baummitschatten https://www.awattar.at/tariffs/hourly zumindest den Einkauf gibt es mit Stundenwerten, Verkauf nur nach Monatspreis.
Wie legal oder zulässig der Verkauf in der Nacht ist.....ist dann ein anderes Thema
akku auf 44.8V herunten, AC nur mehr 197V
mal sehen wie weit die Inverter einbrechen wenn die akku spn weiter sinkt.
ich schätze mal 10% habe ich noch im akku.
wird schwer über die Nacht zu kommen ohne vom Netz nachzuladen.
naja gehört eh mal getestet. ab 42.5V lade ich vom Netz bis auf 43.2V.
Das Wetter ist ein Wahnsinn, grau, Regen, dunkel. worst worst case. Und es geht so weiter.
Und die Frau wascht gestern 3 Partien, heute auch 1x, Geschirrspüler 1x pro Tag, und sonst weit und breit nix von sparen.
Es wird munter verbraucht wie bisher.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
ch schätze mal 10% habe ich noch im akku.
kann meinen akku die letzten tage auch nur noch mit mühe auf über 30% halten, gasheizung läuft jetzt
winter ist eben kacke für pv
und dunkelflauten gibts bei uns auch gerade viel da ist auch nix mit wind
wird halt gas verstromt 😀
kernkraft ist ja oldschool
wenn ich nur den überschuss im sommer in den winter speichern könnte hätte ich auch keine heizkosten mehr
da wäre mir ein wirkungsgrad von 50% auch egal würde mir trotzdem dicke reichen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
also die Inverter halten 197V AC unter Last auch wenn die akku spn auf 42.5V fällt.
ist schon mal gut.
Es funktioniert eigentlich alles auch mit 197V.
Man merkt beim Toaster der glüht nicht mehr so rot, aber die Brote werden auch so knusprig 😆
Bei dem trostlosen grau trüben Wetter kann selbst ich mit 86kWp nicht durchhalten.
Es waren Tage mit nur 12kWh DC Ertrag dabei, allein 5kWh DC hab ich Inverter Eigenverbrauch pro Tag.
Auf jeden Fall hab ich die Netz-Ladung mit 2x2kW Loader erforgreich getestet.
Hat alles funktioniert. Hab nie eingreifen müssen. Er startet laden bei 42.5V und stoppt bei 43.2V.
Hab in Summe 23kWh vom öffentlichen Netz gezogen um die Insel am laufen zu halten.
Mal sehen wie es so weitergeht.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Sind 2,6V Zellspannung bei LFP nicht (zu) hart an der Grenze?
Hallo und erst einmal danke für die Vorstellung deiner tollen Anlage. Musste jetzt meine mini Insel auch von den Verbrauchern trennen und mit dem Netz verbinden.
Deshalb frage ich mich weshalb du deine Inverter weiterlaufen lässt und vom Netz nachlädst.
Wäre es nicht effizienter Inverter auszuschalten und auf Netz zu gehen? Nachdem sich dann die Akkus über PV wieder erholt haben zurückschalten auf die Insel.
Gibt es einen Vorteil nicht umzuschalten?
Sind 2,6V Zellspannung bei LFP nicht (zu) hart an der Grenze?
Ja soweit würde ich nie entladen. Habe 14S LFP, da ist 42.5/14=3.03V/cell. Das hat damit zu tun weil ich mit 12S Li-Ion angefangen hatte zu bauen.
Würde ich nochmal bauen würde ich natürlich mit 16S LFP machen.
Hallo und erst einmal danke für die Vorstellung deiner tollen Anlage. Musste jetzt meine mini Insel auch von den Verbrauchern trennen und mit dem Netz verbinden.
Deshalb frage ich mich weshalb du deine Inverter weiterlaufen lässt und vom Netz nachlädst.
Wäre es nicht effizienter Inverter auszuschalten und auf Netz zu gehen? Nachdem sich dann die Akkus über PV wieder erholt haben zurückschalten auf die Insel.
Gibt es einen Vorteil nicht umzuschalten?
Bitte gern, ich werde hier weiter berichten wie es so lauft..
Ich trenne meine Anlage nicht weil ich keinen automatischen Umschalter habe.
Die Inverter könnten das zwar aber ich wollte die wirklich nur für DC->AC verwenden. Damit bleibe ich weiterhin sehr modular.
Es soll die Insel ihr eigenens Netz machen dauerhaft.
Ja es wäre effizienter auf Netz umzuschalten und warten bis die akkus wieder einigermaßen voll sind.
Jetzt laufts so: AC(Netz)->DC(Ladegerät)->AC(Inverter). Da gehen sicher 30% flöten.
Aber ich brauch ja nicht viel vom Netz. Daweil 24kWh weil die letzte Woche mege grau war. Meine Prognose ist <100kWh/Jahr.
Weiters habe ich so eine genaue Abschätzung wieviel ich an "Kraftstoff-Generator" Energie benötigen würde würde ich voll offgrid ohne Netz gehen.
Dafür der eigene Zähler. Da sieht man es schwarz auf weiss.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
du brauchst, wie wir alle, einen bezahlbaren wasserstoffspeicher 🙂
ich habe den fehler gemacht bis 40% soc mit der klima zu heizen werde das demnächst hochstellen auf 80%
weil heizen kann ich auch mit gas aber strom muss ich mit nem generator machen, das ist nicht effezient.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ab heute schauts gut aus. Die ganz graue Zeit scheint vorbei.
Möcht jetzt noch nichts verplappern aber leicht möglich das ich durch halte ohne Netz ab jetzt.
Die Anlage läuft echt perfekt. Ich brauch sogut wie nie eingreifen.
What a feeling, alles was leuchtet, glüht, kracht, wärmt kommt vom Dach, wird über den akku gepuffert und mit billig china invertern zu AC gemacht. Auch bei -10°C draussen.
Module schneefrei machen hab ich auch schon 2x getestet. War zwar nur mini Schnee aber ich komm überall ran.
Der Wartungsgang in der Mitte am neuen Haus mit den 39kWp ist wie eine Leiter zum Giebel. Würd ich immer wieder machen.
Verbrauch haben wir auch leicht gedrosselt durch paar Maßnahmen, trotzdem 37.4kWh/Tag AC on average seit Messbeginn 2022.10.19. Letzte Tage eher weniger.
eAuto laden muss ich zugeben haben wir auch geschummelt im Winter.
In 1.5km gibt es beim Bahnhof einige camping Steckdosen 230V/16A. Auto hingestellt, mit eRoller heim gefahren, über Nacht laden lassen, nächsten Tag früh geholt mit rolli.
Dabei gleich den eigenbau eRoller LFP akku (12S ANR26650M1-B) bei Kälte getestet. Spn des vollen akkus geht auf 3.0V/cell unter load runter wegen der Kälte.
Würden wir immer daheim Laden würden mind. 5kWh jeden Tag dazu kommen. Wird wohl bald möglich sein.
Anbei mein Messaufbau schematisch.
Mit 2 shunts (1000A, 500A) messe ich input und output Ströme + DC spn.
Das hat den Vorteil das man alle Leistungen getrennt rechnen kann (input PV, output Inverter, akku, direktVerbrauch).
Mit dem PZEM-017 war ich sowieso gezwungen 2 Shunts zu machen da die nur positive Ströme messen können.
Nachtverbrauch der Laderegler von 26W kann ich nachträglich korrigieren. Die zählen nachts als Verbraucher.
Paar Zahlen rausgerechnet aus dem sekunden log.txt[151MB]:
days:54.7445
akku_kWh_sum:2796.1757 akku_kWh_sum_perDay:51.0768
akku_kwh_sumCharge:1410.9471 akku_kwh_sumCharge_perDay:25.7733
akku_kwh_sumDischarge:1385.2286 akku_kwh_sumDischarge_perDay:25.3035
AC_kWh_sum:2003.6792 AC_kWh_sum_perDay:36.6005
DC_output_kwh_sum:2450.6007 DC_output_kwh_sum_perDay:44.7643
DC_directUsage_kwh_sum:1065.3721 DC_directUsage_kwh_sum_perDay:19.4608
akku_amp_mean:45.7202
2796kWh sind in den letzten 55 Tagen rein+raus geflossen aus den akkus.
Das wären 15.5 (2796/90/2) full 100%DOD cycles.
Charge + Discharge summe sind annähernd gleich, Lithium hat nahezu perfekten Wirkungsgrad (1385/1410=98.2%).
Zellen sind sehr gut (dauer-)active-balanced, leer ist die diff unter 0.05V.
Mittlerer Strom in und aus den Akkus sind 45.7A, aufgeteilt auf ca. 7 packs sind das 6A/pack was 6/280=0.02C entspricht !
Also die akkus bekommen bei mir Wellness. Beste Vorraussetzungen um alt zu werden bei 15..25° im Keller.
DC->AC Inverter Wirkungsgrad overall liegt bei 2003/2450=81.7%
Direktverbrauch (also PV to AC) liegt bei 1065/2450=43.5%
AC 2003kWh verbraucht seit 55 Tagen.
21kWh vom öffentlichen Netz gezogen zum akku laden in Summe.
Maximale PV Input Leistung waren 24.5kW (520.5A / 47.2V). (20-Nov-2022 12:30)
Anbei noch energy state im akku und Energie Summen pro Tag.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Ab heute schauts gut aus. Die ganz graue Zeit scheint vorbei.
bei uns anscheined auch jetzt gibts öfters sonne bei -10°C
seit 2 wochen ist meine klima wieder angegangen und ich hab heute den heizstab arbeiten sehen
Klaus Müller wird nervös(chef bundesnetzagentur sagt wir sparen nicht genug gas) 🤣
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
es gibt Schnee - also ab aufs Dach und runter mit der weissen Pest
!
youtube.com/watch?v=uWpIaimr7hw
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor