Der graue November schlägt voll zu.
Bin jetzt auf Wintermodus, jeden 2. Inverter ausgeschalten seit gestern Nachmittag. Das spart 4kWh/Tag.
Noch ist das Netz stabil - mal sehen ob 1 Inverter pro Phase ausreicht.
Die 3 verbleibenden machen ca. 170W Eigenverbrauch, dazu kommen 28W standby verbrauch der 22x PowMr Laderegler in der Nacht + 20W für logging/überwachungs kram mit linux pc usw.
Lustigerweise lauft der 3-phasen-synchron Betrieb einfach weiter auch wenn jeder zweite PowMr Inverter aus ist. Das ist ganz praktisch. Das hab ich vorab schon getestet.
Gestern 29.6kWh DC von der PV gekommen, 38.6kWh DC output (30.9kWh AC) verbraucht.
Mal sehen ob ich durchhalte. Netz nachladen muss ich erst bauen. Meine bessere Hälfte und Großeltern hab ich Energiesparen schon eingetrichtert . Da wird jetzt nix unnötig eingeschalten.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Meine bessere Hälfte und Großeltern hab ich Energiesparen schon eingetrichtert 😀 . Da wird jetzt nix unnötig eingeschalten.
Die freuen sich, wenn sie sich Abends den Kaffee verkneifen müssen, oder die Spülmaschine nicht einschalten dürfen weil der Akku gerade ziemlich leer ist.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Meine bessere Hälfte und Großeltern hab ich Energiesparen schon eingetrichtert 😀 . Da wird jetzt nix unnötig eingeschalten.
Die freuen sich, wenn sie sich Abends den Kaffee verkneifen müssen, oder die Spülmaschine nicht einschalten dürfen weil der Akku gerade ziemlich leer ist.
alle müssen opfer bringen
bei mir ist das genauso
im winter wird auch auf propan gekocht wenn es sein muss
bei mir sinds etwa 2 monate dez/jan, das lässt sich aushalten
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Das habe ich hinter mir, hat leider nur schlechte Laune in die Famielie gebracht.
Jetzt wo ich das nicht mehr so eng sehe mit dem Strom, lebt es sich wieder entspannter.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
alle müssen opfer bringen
bei mir ist das genausoim winter wird auch auf propan gekocht wenn es sein muss
bei mir sinds etwa 2 monate dez/jan, das lässt sich aushalten
Die ersten zwei, drei jahre ist das sicherlich geil, weil alle feuer und flamme sind.
Danach wirds einfach nur nervig sein.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Danach wirds einfach nur nervig sein.
dann wird halt mehr pv nachgerüstet
oder der generator laufen gelassen
ist genauso teuer wie die kwh aus dem netz bei der geringen menge die gebraucht wird
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Danach wirds einfach nur nervig sein.
dann wird halt mehr pv nachgerüstet
oder der generator laufen gelassen
ist genauso teuer wie die kwh aus dem netz bei der geringen menge die gebraucht wird
Nachträglich die bedingungen zu einer zuvor aufgestellten aussage zu verändern - nennt sich schummeln 😉
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Nachträglich die bedingungen zu einer zuvor aufgestellten aussage zu verändern - nennt sich schummeln 😉
schreib das dem habeck... 😉
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Nachträglich die bedingungen zu einer zuvor aufgestellten aussage zu verändern - nennt sich schummeln 😉
schreib das dem habeck... 😉
Der nennt sich (landes/bundes)politiker - das ist ein synonym dafür.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833
Heute vom Netz Akku Laden funktionell fertig gebaut.
Netz mit 5x4mm² Kabel über 4x32A Automaten vom Schaltschrank hergezogen. Netz hängt nur mehr am Kraus&Naimer Netz/Notstrom Umschalter der natürlich auf Notstrom steht.
Dann über RCD weiter über Energiezähler und auf 3 Steckdosenleisten für jeweils eine Phase zum Nebenraum gezogen wo sich das Kraftwerk befindet.
Erdung gehört noch angeschlossen
Dann eine Platine wo jeweils 2 Relais einen charger schalten. Unterbricht phase+nulleiter.
Print-Relais 12V= 1xUM 220 Ohm 250V~/16A Finder
charger: de.aliexpress.com/item/4000494992858.html
Charger hängen jeweils mit 50A sicherungen am Eingang der mppt charger an der busbar. Charger sind auf 45A gestellt.
Geschaltet wird zentral über eine Relaisbox die am Überwachungs PC hängt auch andere funktionen hat. Unter akku 42.5V ein, über 43.2V aus.
Charger können 90A in die akkus drücken. Efficiency ist ca. 90% von den chargern.
An den Charger hab ich noch alu kühlrippen geschnallt weil die werden ganz schön warm.
Das lustige ist das Innenleben der charger:
Es sind eigentlich Delta Electronics fest spannungs Netzteile was eh gut ist.
Die Chinesen haben mit flachbandkabel intern die Platine modifiziert und die 2 Anzeigen vorne für spn/strom und die 2 potis für spn/strom hinten angebaut.
Chinesen-Eigenbau.
Es schneit grad bei uns :sick:
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
die lader hab ich mir auch schon mal da angeschaut sah mir aber zu gepfuscht aus hab die finger von gelassen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
die lader hab ich mir auch schon mal da angeschaut sah mir aber zu gepfuscht aus hab die finger von gelassen
Ja die haben den selber modifiziert. Aber er funktioniert.
Ladet bis zur eingestellten Spannung, ist die Spn erreicht geht der Strom runter bis auf 0.
Hab damals die 280er blöcke 4er-weise geladen mit dem, das hat der ganz gut gemacht. Ist aber gut heiss geworden. Die mini-Lüfter fahren voll an.
Das Ding ist zum Glück galvanisch getrennt intern.
Hab schon befürchtet das N mit GND verbunden ist.
Hab auch probiert N<>L AC seitig am charger zu vertauschen und Strom gemessen wenn man GND mit dem akku verbindet. Fließt kein Strom.
Bei mir hängt N vom Inverter und GND der Batterie auf dem Tiefenerder. Da kanns leicht zu Schleifen kommen.
Naja er ladet mit ca. 4kW DC, zieht 4.4kW vom Netz. Ich hoff den nicht allzu oft zu brauchen.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor
Immer wenn ich den Titel lese, kriege ich Anfälle von leichtem Augekrebs.
Was ist für dich eigentlich eine große Anlage ??
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Ich dachte du bist abgekemmt? Wo kommt der Strom her? Von deinen Eltern? Notstromer?
geile Anlage :thumbup:
Ich dachte du bist abgekemmt? Wo kommt der Strom her? Von deinen Eltern? Notstromer?
geile Anlage :thumbup:
Hab ganz normalen Stromanschluss. Und digitalen Stromzähler.
Möchte den auch nicht abmelden, Grundgebühr ist nicht die Welt.
Aber ja meine Hütte + Nebenhaus laufen über meine offgrid Anlage getrennt vom Netz.
Mein weiterer Plan ist auch Einzuspeisen !
Ich hätte wahrscheinlich locker 20000kWh Überschuss übers Jahr.
Der Plan ist die Hoymiles microwechselrichter von der Nulleinspeisung zum Einspeisen verkabeln.
Mir reichen 4-5kW Einspeiseleistung.
Möchte auch in der Nacht einspeisen.
Wären ja echt verschwendente ressourcen wenn man die masse an PV + speicher nicht durchzykelt.
Wenn mir die Zeit bleibt mach ich die Anlage noch hübscher mit Berührungsschutz usw.
Dann wende ich micht an eine Elektrik-Bude die mir beisteht zum einspeisen... das wird wohl der komplizierteste Part.
Technisch wärs einfach.
86kWp