(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@xoc 
Ich kann ja theoretisch die Batterien parallel in die EEL Box bauen. Dann kann ich Sie auch per Netzteil laden und nutze das BMS.

Ich möchte halt möglichst viel nutzen. Deshalb würde ich gerne vor dem zusammenbauen die Sachen weitestgehend erledigt haben.


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@xoc 

 

Ich habe noch eine Frage. Ich baue gerade die eel v4 Box zusammen und bin mir gerade nicht sicher wo ich die rt1-4 anschließen soll.

 

Die Anleitung und das Video von Howard geben keine klare Auskunft darüber. Der Rest ist ja klar benannt mit cell1+ etc.

 


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@endurance 

Vielleicht kannst du mir helfen,

Ich habe die Batterie zusammengebaut meine Akkus haben alle eine Spannung von 3,336 - 3,339 Volt.
Bzw. 3336-3339 mvolt lt. Display.
Wenn ich das Batteriepack über den CAN -> USB Adapter mit dem PC verbinde und die aktuelle Software nutze habe ich ein paar Probleme.

1. Alle Werte werden mir *100 angezeigt. D.h. die Zellen haben 3336 Volt. Das Batteriepack hat 5340 Volt. Der SOC liegt bei 499%. Die Temperaturen bei 2678°C - 2724 °C.

2. Ich kann die Parameter vom BMS nicht herunterladen

Ansonsten habe ich noch das Problem, dass die Baudrate eine andere ist als in der Anleitung von denen steht.

 


   
AntwortZitat
 Xoc
(@xoc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 51
Themenstarter  

@greyson Die 4 Temperatursensor habe ich noch nicht angeschlossen, die hängen einfach rum. Vermutlich klebe ich sie bei Gelegenheit irgendwo fest.

Das Problem mit falschen Zahlen kannst du lösen indem du Windows auf englische Zahlendarstellung umstellst.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 270
 

Die Zahlen liegen an der Spracheinstellung, bzw. Zahlenformat - ich habe einen extra Laptop (alte Kiste) auf EN umgestellt und arbeite damit, bzw. mit einer Virtuellen Maschine die auf EN läuft.

Die Sensoren anschließen? also BMS seitig ist das ja schon mit dem Stecker vorne verbunden. Wenn Du meinst wo du die sensoren platzieren sollst gibt es mehrere Alternativen:

  1. Wenn Du die Variante hast die eine Öse zum verschrauben (und darin der Sensor) + Busbars mit einem weiteren Gewinde hast - auf dem Busbar verschrauben.
  2. Wenn Du die Variante hast die eine Öse zum verschrauben (und darin der Sensor) + Busbars ohne Gewindeloch - auf die Akkus oben draufkleben (Elektrikertape etc. reicht)
  3. Wenn Du die Variante ohne Schuh hast würde ich den Sensors zwischen die Zellen (isoliert) stecken.

Beim Ort streiten sich die Gelehrten: am besten wäre in der Zelle Smile zweitbeste wöglich zwischen zwei Zellen damit man wirklich die Zelltemperatur misst. Ich bin aber der Meinung wenn man das im geschlossenen Gehäuse misst, hat am Ende eh alles eine ähnliche Temp, da die Metalle die Wärme recht gut leiten. Da die Verschraubungen an den Busbars oft die Wärmequellen sind, ist es vermutlich gar nicht so dumm die Sensoren dort zu haben. Evtl. macht man zwei zwischen die Zellen und zwei auf die Busbars.

- Auf die Zellen und dazwischen (ohne Öse) (alte Versionen)

- Mit Ösen auf den Busbars (neue Version)

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

Habe alles angeschlossen bekommen.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
1. Was sollte ich beim BMS alles umstellen?
2. Und kannst du mir @Xoc deine Einstellungen für den Victron schicken? vor allen dingen das Script.


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@endurance 

Ich habe noch eine wichtige Frage:

Ich habe heute den Multiplus angeschlossen. Hast du auch eine getrennte Erdung angeschlossen?

So wie ich das überflogen habe, muss die getrennte Erdung nur angeschlossen werden, wenn ich einen Inselbetrieb nutzen will. Ist das richtig?
Und wenn ja welche Querschnitt hast du genommen?


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 270
 

Definiere getrennte Erdung?
Potentialausgleich, Blitzschutz, Überspannungsschutz... Smile Also ich habe das ganze Haus verbunden 10 und 16 qmm jeweils zwischen Potentialausgleichsschienen (die sind nat. alle mit der Hauptschiene mit dem Fundamenterder verbunden) und von dort 6 und 10qmm direkt an Geräte oder  Verteiler. Vom Verteiler dann 10->2.5/1.5qmm an Endverbraucher.

Also nein wenn Du wissen willst ob es einen komplett getrennten PE Kreis gibt. Macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, da die über Erde dann eh wieder verbunden wären.

BMS: obere und untere Spannungen, Maximale Ströme und Kapa sind anzupassen. Evtl. noch ein minimal SOC und Temperaturen.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@endurance 

lt. Anleitung von Victron meine ich das:

 

4.4. Anschluss der Wechselstrom-Verkabelung

Warnung

Diese Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung).Eine unterbrechungsfreie Schutzerdung muss an den Klemmen des Wechselstromein- und/oder -ausgangs und/oder dem Erdungspunkt an der Gehäuseaußenseite angebracht werden.

Dieses Produkt ist mit einem Erdungsrelais (Relais H, siehe Anhang B) ausgestattet, das den Neutralleiterausgangautomatisch mit dem Gehäuse verbindet, wenn keine externe Wechselstrom-Versorgung gegeben ist. Ist eine externe Wechselstromversorgung vorhanden, öffnet das Erdungsrelais H, bevor das Rückstromschutzrelais schließt. Das gewährleistet ein sicheres Arbeiten des in den Wechselstromausgangskreis zu schaltenden Fehlerstrom-(FI)-Schalters.

  • Bei festem Einbau kann die unterbrechungsfreie Erdung durch den Erdleiter am Wechselstromeingang gewährleistet werden. Andernfalls muss das Gehäuse geerdet werden.

  • In einer ortsveränderlichen Installation (Netzanschluss über ein Landanschlusskabel) geht die Erdung verloren, wenn das Landanschlusskabel nicht eingesteckt ist. Hier muss das Gehäuse mit dem Fahrzeugchassis oder dem Bootsrumpf leitend verbunden werden.

 

Fragen:

1.So wie ich das sehe, muss ich das Gehäuse vom Multiplus nicht getrennt erden, denn mein AC-IN geht per 10mm² in den Zählerschrank, der dann mit 16mm² mit dem Erdspieß verbunden ist.

 

2. Könntest du mir die Einstellungen für das BMS geben?
Bezüglich des BMS habe ich noch ein fragen. Meine Zellen habe ich vorab geladen, bis ich 15.2 A bei 3,65Volt Cutoff Spannung erreicht habe. Die Zellen sind haben jetzt alle eine Spannung von 3,335-3,336 Volt. Beim BMS habe ich also die maximale AH Zahl der Zellen auf 304 gesetzt.  Da das BMS aber konstant auf 49,9% eingestellt war habe ich es jetzt auf 303 gestellt und damit 99,8% Füllstand. Selbst wenn die Akkus aktuell nur 80% geladen sein sollten, wird das BMS nicht abschalten, weil der SOC 100% anzeigt richtig? Ich gehe davon aus, dass er die Spannung der einzelnen Batterien als grenze nimmt um mit dem Laden aufzuhören.

3. Hast du auch die Einstellungen für den Victron Multiplus 5000. Spannung und Leistungsgrenze für mich?


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 270
 

 

Du hattest ein Seplos BMS?

Hier meine MP II settings - sind teils schon wieder etwas angepasst - das System lebt. Ist ja auch mein erstes Victron. Generelle Grenzen

https://www.elektrifiziert.net/forum/index.php?thread/351-neues-speichersystem-mit-lifepo-und-victron-wechselrichter-n/&postID=4568#post4568

Bilderserie.

https://www.elektrifiziert.net/forum/index.php?thread/351-neues-speichersystem-mit-lifepo-und-victron-wechselrichter-n/&postID=4571#post4571

Dazu dann noch (beim mir) die werte in serial batterie and batterie aggregator anpassen für maximale Ströme. Im ESS oder DESS (wenn Du das benutzt) dann noch den minimalen SOC und die maximalen Leistungen festlegen.

 

Beim BMS arbeite ich gerne mit Diff der xml export Datei -  kann man schön sehen was man dann geändert hat. Diff entweder manuell im Editor ala Notepad++ oder eincheck in git oder ähnliches (muss ich auch mal machen - kam noch nicht dazu)

Hier mal meine Settings für das BMS (mach einen export von deinem und dann ein Diff dann siehst Du die Änderungen):

die txt ist eigentliche eine .xml

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 270
 

Hmm ich sehe gar nichts von meinem vorherigen Posting - geht nur mir das so? Wenn ich auf bearbeiten klicke ist alles da.

Veröffentlicht von: @greyson

Ich gehe davon aus, dass er die Spannung der einzelnen Batterien als grenze nimmt um mit dem Laden aufzuhören.

Was meinst Du mit einzelnen Batterien? Die Gesamtspannung des Packs ist entscheidend.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@greyson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 39
 

@endurance

sehe auch nichts vom Post.

 

Was ich meine, das BMS zeigt 99% an weil ich den Wert von 49,9 auf 99% überschrieben habe.

Das BMS ist aber dafür um die einzelnen Zellen und das Pack zu schützen.

Meine Frage ist also, wenn ich jetzt hingehe und es z.b. auf 30% setze ob der dann versuchen würde auf 100% zu laden oder aufhören würde wenn z.b. eine einzelne Zelle eine Spannung von 3,65 Volt erreicht was ja die Obergrenze spätestens sein sollte.

Anders formuliert, sind die SoC anzeige in % nur eine leichtere "Übersicht" für mich, wie voll oder leer das Pack ist? 

v

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Greyson

   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8156
 

Veröffentlicht von: @endurance

Hmm ich sehe gar nichts von meinem vorherigen Posting - geht nur mir das so? Wenn ich auf bearbeiten klicke ist alles da.

Veröffentlicht von: @greyson

Ich gehe davon aus, dass er die Spannung der einzelnen Batterien als grenze nimmt um mit dem Laden aufzuhören.

Was meinst Du mit einzelnen Batterien? Die Gesamtspannung des Packs ist entscheidend.

Der eingefügte Code ist schuld. Hat dir @Win nicht einen Tipp gegeben, wie du es machen sollst? jedenfalls hatten wir das gleiche thema gerade erst.

Wenn ich in deine Post reingehe, kann ich den Code sehen. Ist also der identische Fall.

Update: Du warst es nicht. Siehe hier:

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/222842/

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 270
 

Veröffentlicht von: @greyson

Anders formuliert, sind die SoC anzeige in % nur eine leichtere "Übersicht" für mich, wie voll oder leer das Pack ist? 

Ja und nein Smile Wäre ja zu einfach.
Manche Mechanismen reagieren tatsächlich auf den SOC (ESS, DESS und im BMS gibt es auch SOC low limits). Du solltest den also nicht beliebig verdrehen.

Mal die Sonderfälle aussen vor zählt die Spannung. Hab mal spaßeshalber meinen SOC auf 100% gesetzt. Er lädt aber mit fast 100A weiter.

nicht über die komischen SOCs bei den Seplos 1-3 wundern - sind nicht kalibriert, habe Seplos 03 erst gestern hinzugefügt und noch nicht auf 100% geladen.

Anmerkung:
Vom Batterieagregator werden die Stromlimits genutzt. Den Shunt nutze ich für die SOC-Findung. Der CAN angebundene Shunt läuft halt auch 100% stabil gegenüber den DBUS 485 Anwendungen. So funktioniert das für mich aktuell am besten.

Nachtrag ein paar Minuten später

Gesamtsoc immer noch 100% (höher geht halt nicht) aber die einzelnen Pack steigen...

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat