@xoc
Habe ich gemacht und mit weniger Volt geht auch weniger Ampere in den Akku. Was gleichzeitig heißt ich muss den Voltwert weiter reduzieren. 😑
Denke ich werde die Akkus parallel schalten und alle auf 3,37 laden. Damit habe ich zwar kein Topbalancing, erhoffe mir aber in meiner Logik:
- Alle weiter vorgeladen
- Alle auf dem gleichen Spannungsstand und damit müsste es auch den gleichen "Füllstand haben"
- Ich habe keine Überladung und muss auch auch keine Mindestspannung achten.
Sehe ich das richtig?
Ok,
Frage ich habe heute die Gehäuse bekommen. Ich habe 4 lange epox Platten. Die kommen von innen längst. Die anderen epox Platten immer um Batterien, denke ist auch klar, aber wofür sind die Schaumstoffplatten die auf einer Seite kleben?
@greyson um sie an die Zellen zu kleben, sonst sind die Zellen zu lose drinnen.
noch eine Frage habe ich. Hast du einen guten Anbieter wo man das Kabel und Schuhe kaufen kann?
Ich denke ich würde es selber Crimpen.
@greyson um sie an die Zellen zu kleben, sonst sind die Zellen zu lose drinnen.
Ich würde die aber nicht aufkleben - bekommst Du nie wieder sauber ab falls mal nötig. Die helfen beim verpressen, damit der Druck etwas abgefangen wird. Bitte auch nicht die schrauben anknallen, die Zellen sollen nur unbeweglich stehen (leicht zusammengedrückt). Zellen dehnen sich später meist etwas aus und wenn man das zu sehr anzieht gibt das einen recht hohen mechanischen Druck. Wenn man die Schaumstoffplatten nicht gleich am Anfang komplett zusammenquetsch können die das etwas kompensieren.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
@greyson Ich habe auf eBay passende Kabel günstig gefunden. 25 Euro für 70mm²
@endurance Mir fällt kein Grund ein, warum ich da jemals wieder was abmachen will. Die Zellen waren bei mir sogar zu lose, wenn ich die Schraube bis zum Anschlag angezogen habe. Ich habe als Lösung noch 2-3 mm Papier rein getan.
Mir fällt kein Grund ein, warum ich da jemals wieder was abmachen will
Falls man mal die Zellen verkaufen möchte? Was weiss denn ich was in x Jahren sein wird. Mir fällt halt kein Grund ein warum man die unbedingt draufkleben sollte
Also bei EEL sind ja noch ein menge der kleinen Isolationsplatten dabei (die gelben) wenn man die zusätzlich zu den schwarzen Schaumstoff dazupackt hat man (zumindest ich) genügend Überstand zum anziehen.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
@endurance interessant, bei mir hat es trotzdem nicht gereicht, die Zellen wackelten rum. Ich habe Eve Grade A Zellen von nkon, was hast du?
Ich habe noch eine allgemeine Frage:
Kann ich die Batterie nehmen für 2 Multiplus 5000 ohne die 0,5C zu überschreiten?
Ich habe 16 EVE 304 AH Zellen.
48*304=14.592Wh
Der Multiplus 5000 lädt ja "nur" mit 48Volt*70A=3360 Watt
Entladeleistung ist ja 4000Watt.
Wenn ich jetzt 2 5000er nehme hätte ich eine:
Ladeleistung von 6720 Watt
Entladeleistung von 8000 Watt
Bei der Entladung würde ich bei 0,55C liegen.
Beim Laden würde ich bei 0,46C liegen.
Oder muss ich den Batterie Wh Wert mit 0,8 multiplizieren für 20%SoC?
@greyson warum sollten 70mm² nicht reichen? Ich finde das eher großzügig
Also ich habe von Victron 50mm² Kabel gesehen.
Das schlimme ist, je nach dem welche Tabelle man nimmt ist der unterschied aus irgendeinem Grund gewaltig.
Vorgaben sind ja 48Volt/90A/1 Meter Leitung
Und ich habe auch einen Rechner gefunden der mir 7mm² anzeigt.
Denke aber auch 70mm² sollte mehr als reichen.
@xoc
noch eine Frage: Arbeitet Venus GX mit mqtt?