MEGA Sicherung wird extrem warm und hat meinen Sicherhungshalter zerschmolzen...

183 Beiträge
40 Benutzer
67 Reactions
9,704 Ansichten
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Du kannst vom Prinzip her jede Sicherung nehmen die du willst. Die Frage war für mich. Was bringt eine Sicherung, die zu früh oder gar nicht auslöst. Daher habe ich billig Sicherungen und die Victron Teile getestet. Sie lösen beide zuverlässig aus bei Strom größer 500 A (mehr konnte mein Messgerät nicht). Der Unterschied für mich war, die eine wurde warm, die andere nicht. Die eine konnte ich problemlos einbauen, da sie die unabsichtlich aufgebrachten Scherkräfte aushielt, die andere war kaputt. die eine hat dickeres Material als die andere.

Da ich die Sicherung hoffentlich nur einmal kaufe, da ich sie ja nicht für dauerauslösen gekauft habe, machte mir die Wärmentwicklung und damit Verlust mehr Sorgen und daher habe ICH mich für die Megafuse entschieden. Da es in dem Bereich nicht so viel Auswahl gibt (ich haber die von offgridtec und victron gefunden, wenn jemand günstige andere weiß bin ich gerne bereit die auch zu testen) habe ich halt die genommen, die für MICH den besseren Eindruck machte. Ob die jetzt sündhaft teuer ist oder nicht kann ich nicht beurteilen, da ich die Marge nicht kenne, die Victron damit macht. Dass sie nicht mit Sand gefüllt sind wusste ich nicht.

Da sie zuverlässigt trennte (hat die offgridtec billig Sicherung aber auch gemacht) hat sie den Zweck erfüllt für den ich sie gekauft habe.

Ich denke die Nh00 Trenner sind sicher noch besser da sie deutlich massiver sind. Aber sie haben halt mehr Übergangswiderstände und wurden bei mir warm. Da ich denke eine Sicherung mit nem LS Schalter ist genug ist das MEIN Weg.

Es muss aber jeder für sich finden mit was er gut schlafen kann.

 

Stefan


   
Henkelalex reacted
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

bei 3:50 wird eine Victron 100A MEGA Fuse getestet und sie hat 240 Ampere vertragen bevor sie ausgelöst hat, und da verging einiges an Zeit 😉 (Stichwort: Auslösecharakteristik, aber das hatte ich dir ja schon erklärt). Jetzt kann man sich ungefähr ausdenken wann die 200 Ampere Sicherung auslöst.

Ja, das ist so. Und mit diesem Verhalten tut so eine Sicherung genau das, was sie soll: die schützt das entsprechend dimensionierte Kabel.

 

Oliver


   
HF_SPSler reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

machte mir die Wärmentwicklung und damit Verlust mehr Sorgen und daher habe ICH mich für die Megafuse entschieden.

kann ich verstehen, die SI sollte eigentlich ein Akkulaben lang halten, denn vorher schaltet das BMS auch noch ab... ist also der letzte Notnagel. Da die Wärme aber Verluste bedeuten, die hat man ein Akku leben lang dann. Da sind die Kosten auch schnell wieder rein geholt (denke ich zumindest mal-müsste man mal rechnen).

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 997
 

@Henkelalex

Daran das die Antworten etwas verwirrend sind bist du aber auch nicht ganz unbeteiligt😛.

Auf der ersten Seite zb. hast du was von insgesamt 3 Meter Kabllänge für das Pluskabel geschrieben, später dann aber waren es nur noch 1 Meter für das Pluskabel.

zu 1. : Für 70mm² Kabelquerschnitt bis 5 Meter, also passt das doch

Und deckt sich auch mit der Tabelle im "Victron - Wiring Unlimited": bis 5 Meter 70mm² und maximal 210 Ampere

Man sollte auch bedenken das die Tabelle Für das Plus und Minuskabel zusammen gilt da sich beim Gleichstrom die Elektronen vom Minuspol zum Pluspol bewegen.

Und wenn die Aussage von @OliverSo stimmt das deren Tabelle bei Stromversorgungen für Schiffe mit Bleibatterien abgestimmt ist, haben sie deshalb den Querschnitt so hoch gewählt weil der Widerstand vom gesamtem System durch die Bleibatterien höher ist.

Du solltest also bei der Länge des Kabels auch das Minuskabel mit einrechnen (bei dir 2 Meter?). Und wenn deine Aussage auf Seite 1 stimmt dann bist du insgesamt schon bei 5 Meter. Jetzt habe ich es sicher noch verwirrender gemacht :D, aber die 50mm² die du hast passen schon😉.

zu 2-3. : Richte dich einfach nach der Tabelle von Victron da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite 😉

Ergo für deine 50mm² passt eine 100 Ampere Sicherung ganz gut oder eben 125 Ampere gingen auch noch, und mehr kannst du über den Multiplus eh nicht ziehen.

Nebenbei: im Modellbau Bereich jage ich auch gerne mal 40 Ampere beim laden/entladen über 6mm² (kurze Kabel), das geht auch aber die Kabel werden schon sehr warm und man sollte es nicht unbaufsichtigt machen.

Veröffentlicht von: @stefanelo

Du kannst vom Prinzip her jede Sicherung nehmen die du willst.

Das würde so nicht unterschreiben da du nicht sicher sagen kannst wieviel Strom im Fehlerfall wirklich fließt. Es kann gut sein das der Strom noch nicht ausreicht um zb. eine 200 Ampere Sicherung zum auslösen zu bringen dein Kabel aber schon anfängt zu rauchen. Deshalb immer die Sicherung auf den Kabelquerschnitt anpassen, das hat schon Sinn 😉. Deshalb gibt es ja auch Sicherungen in verschiedener Stärke und Auslösecharakteristik.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 997
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Ja, das ist so. Und mit diesem Verhalten tut so eine Sicherung genau das, was sie soll: die schützt das entsprechend dimensionierte Kabel.

Und passt aber absolut nicht zu den Standart Auslösecharakteristiken für die MEGA Fuse der Namenhaften Hersteller. Und leider gibt es zu den Victron Sicherungen auch kein Datenblatt zur Auslösecharakteristik usw.. Alleine aus diesem Grund würde ich die Dinger auch nicht kaufen... Würdest du ein 5 Meter 50mm² Kabel damit absichern? Also ich nicht...

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
(@henkelalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @u-f-o

Daran das die Antworten etwas verwirrend sind bist du aber auch nicht ganz unbeteiligt😛.

Auf der ersten Seite zb. hast du was von insgesamt 3 Meter Kabllänge für das Pluskabel geschrieben, später dann aber waren es nur noch 1 Meter für das Pluskabel.

Die Verwirrung tut mir Leid - allerdings ist beides Richtig. Ich habe ein 1m 50mm² Kabel, danach die Sicherung, danach die 2x Pylontech Kabel. Insgesamt also 3m (einfach) - die Gesamtberechnung ist demnach genaugenommen ja auch entsprechend kompliziert, da die Pylontechs ja 100A Dauerstrom laut Datenblatt vertragen. Am Minuspol habe ich  die Pylontech Kabel direkt an den Multiplus geklemmt, was die Gesamtlänge auch nochmal reduziert (hoffentlich ohne Nebenwirkungen).

 

Veröffentlicht von: @u-f-o

Man sollte auch bedenken das die Tabelle Für das Plus und Minuskabel zusammen gilt da sich beim Gleichstrom die Elektronen vom Minuspol zum Pluspol bewegen.

Das kommt denke ich auf die Tabelle an. Die von mir verlinkte will für die Berechnung die einfache Länge (intern nimmt er dann 2x). Die Strommengen passen laut Berechnung - warm wurde es ja trotzdem (zunächst hauptsächlich dank der von mir eingebauten Unterlegscheibe, jetzt aber immer noch ein Tick zu warm am 50mm² Kabel - ich hab mir dafür nun noch ein 0,5m langes 70mm² bestellt, einfach nur um hier Wärmetechnisch dann hoffentlich Ruhe zu haben - falls das immernoch nicht hiflt dann doch noch eine Dicke Busbar, damit die Wärme etwas besser abgeleitet wird.


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

Veröffentlicht von: @oliverso

Ja, das ist so. Und mit diesem Verhalten tut so eine Sicherung genau das, was sie soll: die schützt das entsprechend dimensionierte Kabel.

Und passt aber absolut nicht zu den Standart Auslösecharakteristiken für die MEGA Fuse der Namenhaften Hersteller. 

 

Im Video hält die 100A-Sicherung die 200A in etwa 10 Sekunden lang aus, was ziemlich genau dem entspricht, was bei einer Schmelzsicherung auch zu erwarten ist. Ich verstehe deine ganze Diskussion hier nicht.  

Oliver

 


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Du kannst vom Prinzip her jede Sicherung nehmen die du willst.

Das würde so nicht unterschreiben da du nicht sicher sagen kannst wieviel Strom im Fehlerfall wirklich fließt. Es kann gut sein das der Strom noch nicht ausreicht um zb. eine 200 Ampere Sicherung zum auslösen zu bringen dein Kabel aber schon anfängt zu rauchen. Deshalb immer die Sicherung auf den Kabelquerschnitt anpassen, das hat schon Sinn 😉. Deshalb gibt es ja auch Sicherungen in verschiedener Stärke und Auslösecharakteristik.

Du hast das falsch verstanden 🙂 Natürlich musst du die Sicherung auf das Kabel abstimmen. Aber ob du eine teure victron 200 A Sicherung oder eine billige Offgridtec Sicherung nimmst ist schnurps wenn es ums auslösen geht. Das meinte ich . Beide haben bei mir zuverlässig ausgelöst.

 


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Das kommt denke ich auf die Tabelle an. Die von mir verlinkte will für die Berechnung die einfache Länge (intern nimmt er dann 2x). Die Strommengen passen laut Berechnung - warm wurde es ja trotzdem (zunächst hauptsächlich dank der von mir eingebauten Unterlegscheibe, jetzt aber immer noch ein Tick zu warm am 50mm² Kabel - ich hab mir dafür nun noch ein 0,5m langes 70mm² bestellt, einfach nur um hier Wärmetechnisch dann hoffentlich Ruhe zu haben - falls das immernoch nicht hiflt dann doch noch eine Dicke Busbar, damit die Wärme etwas besser abgeleitet wird.

Das verstehe ich nicht. Ich schicke 280 A über ein 50 cm 70 mm2 Kabel welches an eine Lynx Busbar angeschlossen ist und dann mit 3 weiteren 70 mm2 Kabel an die 5000 multiplus. ca 30 min. Danach hat der Lynx etwa 22 Grad die Kabel etwa 23 Grad (Keller 20 Grad Aussentemperatur). Ein 70 mm2 Kabel kann locker 500 A vertragen ohne warm zu werden. Letztendlich kommt es auf die übertragene Leistung an (wird oft vergessen) und nicht die A Zahl.

WARUM oft "viel zu dicke" Kabel verwendet werden ist, weil man den Spannugsabfall möglichst gering halten will. Das heisst je kürzer das Kabel umso besser.

Es gibt auch bei Victron ein interessantes Video, dass zu dicke Kabel und damit zu geringe Widerstände zu schwingen führen können und dann das System zerstören.

Hier im Forum werden oft pi mal Daumen Angaben gemacht, die meist passen. Aber eigentlich sollte man wissen was man tut bei seinem eigenen System. Und jedes System ist anders.

 

Stefan

 


   
AntwortZitat
 dpz
(@dpz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Ich plane gerade 12 Stk Pylontech 3000C zu verbauen. Mit 4 Anschlusskabeln 25mm² (eins je 3 3000er Batterien). Damit werden 3 Victron MPII 5000 und ein MPPT 450/200 verbunden. Welche Absicherung würdt ihr für jedes der Pylontech Anschlusskabel 25mm€ vorsehen?

Ich hätte aus dem Bauch raus zu einer 150A Megafuse gegriffen....


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Wie lang sollen denn die Anschlußkabel sein, die die 3 pylontech mit den mp verbinden. Ich finde 25 mm zu wenig. Das gibt einen zu großen Spannungsabfall. Victron sagt man soll die 5000 mit 200 A absichern. Das ist also das maximale. Die Frage ist wie du die Pylons einstellst bzgl max abzugebendem Strom. Also max Strom 30 A x 3 würde eine 100 A Sicherung reichen. Muss halt mit dem zu erwartenden Strom abgeglichen werden.

Stefan


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Ich finde 25 mm zu wenig.

Die Originalkabel von Pylontech sind halt so, wie sie sind. Bei 4 Kabelsätzen sind das in Summe 100qmm, das passt schon.
Ich habe da je Kabel eine 100A-Sicherung drin. 

 

Oliver


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 614
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Das verstehe ich nicht. Ich schicke 280 A über ein 50 cm 70 mm2 Kabel welches an eine Lynx Busbar angeschlossen ist und dann mit 3 weiteren 70 mm2 Kabel an die 5000 multiplus. ca 30 min. Danach hat der Lynx etwa 22 Grad die Kabel etwa 23 Grad (Keller 20 Grad Aussentemperatur). Ein 70 mm2 Kabel kann locker 500 A vertragen ohne warm zu werden. Letztendlich kommt es auf die übertragene Leistung an (wird oft vergessen) und nicht die A Zahl.

Beim Suchen nach NH00 Trennern bin ich gerade auf dieses Thema gekommen und kann das hier nicht so stehen lassen weil es schlicht komplett falsch im Bezug auf die Ursache der Leitungserwärmung ist. So darf keiner an Leitungs- und/oder Sicherungsdimensionierung heran gehen.

Viele Vorredner haben es ganz richtig beschrieben, die Sicherung schützt IMMER die Leitung vor Kurschluss- und, je nach Sicherungstyp und Charakteristik, auch vor Überlast. Die 200A über 10sek aus dem Video sind schlicht eine zufällig definierte Überlast die von der Sicherung eben nach 10sec durch ihr Auslösen abgeschaltet werden. Bei den Auslösezeiten im Überlastfall wird die thermische Kapazität der Leitung berücksichtigt d.h. natürlich ist grundsätzlich jedes elektr. Bauteil überlastfähig, eben auch Kabel und Leitungen. Aber eben nur für eine gewisse Zeit und zu der Zeitkonstanten muss die Auslösezeit der Sicherung passen. Das ist in der AC Energietechnik deutlich besser dokumentiert und mit Datenblättern zu den Sicherungen nachvollziehbarer als bei dem Mega- DC Gedöns. Hier wird leider etwas spärlich mit Kennlinien umgegangen.

Schon die Formel aus der Elektrotechnik P = I² x R beschreibt, dass nicht die zu übertragene Leistung das Kabel und die Anschlüsse erwärmt sondern der Betrag des Stroms in Verbindung mit dem Leitungswiderstand! P steht hier in diesem Fall für die Verlustleistung über reinen den Kabelweg ohne Anschlussverluste.

Wenn also rein hypotetisch 280A über eine 70mm² Leitung hin (+) und zurück (-) gehen (2 x 0,5m) dann beträgt die Verlustleistung auf diesem Kabel P = I² x R = 280A² x 0,000239Ohm = 18,7Watt bzw. 9,35W pro Einzelader und das ist schon eine ganze Menge, die man sicher auch spürt.

Bezüglich Brandschutz kann hier gern entsprechendes Tabellenmaterial vom VDE zur Bestimmung des notwendigen Leitungsquerschnitts herangezogen werden. Und wenn ich in die Tabelle für 70mm² schaue, z.B. bei Verlegung in Luft mit mind. 1x Außendurchmesser Abstand zur nächsten belasteten Ader dann ist da bei max. 30°C Umgebungstemperatur bei 245A Schluss. Woher hier die 500A kommen, keine Ahnung sie sind schlicht falsch.

Die VDE Tabelle legt hier den Fokus auf eine maximale Erwärmung der Leitung (Gummiisolierung max. 60°C PVC Isolierung max. 70°C am Leiter). Nicht auf den energetischen Verlust den man ja durch die Erwärmung hat. Wenn man jetzt aber noch den Faktor für die max. zu erwartende Umgebungstemperatur hinzu nimmt, dann schrumpfen die 245A noch mal weiter zusammen. Beispielsweise bei Umgebungstemperatur von 35°C gilt 245A * 0,91 = 223A usw.

Da wir aber mit unseren Anlagen meist sehr wohl auf möglichst wenig Leitungsverluste Wert legen, würde ich persönlich den Querschnitt den die VDE Tabelle angibt noch mal um eine Stufe höher wählen wenn die Maximalbelastbarkeit der Leitung unter Nennlast der/des Multiplusses zu mehr als 75% ausgeschöpft ist - dies aber nur als Tipp und so wie ich persönlich es machen würde.

 

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
werbungspam reacted
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Letztendlich kommt es auf die übertragene Leistung an (wird oft vergessen) und nicht die A Zahl.

Da liegst du falsch. Es kommt nur auf den Strom an, der dank Herrn Ohm dann ganz genau weiß, wie weit er das Kabel erwärmen muß.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@irrlicht)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 135
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

Es gibt auch bei Victron ein interessantes Video, dass zu dicke Kabel und damit zu geringe Widerstände zu schwingen führen können und dann das System zerstören.

Wo finde ich das Video?


   
AntwortZitat