Also ich habe Mega Fuse von Victron und nen lynx. Die ganzen nh00 Trenner mag ich nicht, weil viel zu viel Widerstand.Da wüßte ich gerne mehr darüber. Wieviel Ω haben die NH00-Trenner und wie warm werden diese im Betrieb?
Daniel
- Die MEGA Fuse sichert NICHT die Kabel im Normalbetrieb ab, sondern schützt die Geräte vor Kurzschlusstrom. Dann macht nämlich auch die 200A Sicherung für den Multiplus 5000 empfehlung von Victron Sinn. Selbst das 70mm² Kabel hält nämlich auf den angegebenen 5m grade mal knapp unter 100A aus. Daher wäre in meinem Fall eine 200A Sicherung etwas günstiger, da sie ca. die Hälfte an Widerstand hat. Zur Absicherung mit Kurzschlussstrom dimensioniert man wohl die Sicherungen dann großzügig.
Pylontech gibt den Kurzschlussstrom des US2000C mit <4000A an. Macht bei deinen 4 Pylontech <16kA. Bei Littelfuse konnte ich nur eine MEGA Fuse mit maximal 5kA Ausschaltvermögen finden. Zu den MEGA Fuse von Victron konnte ich keine Angaben finden. Wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Wenn du also auf den Kurschlussstrom dimensionierst, has du mit einer MEGA Fuse die falsche Komponente ausgewählt.
Pylontech gibt den Kurzschlussstrom des US2000C mit <4000A an. Macht bei deinen 4 Pylontech <16kA. Bei Littelfuse konnte ich nur eine MEGA Fuse mit maximal 5kA Ausschaltvermögen finden. Zu den MEGA Fuse von Victron konnte ich keine Angaben finden. Wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Wenn du also auf den Kurschlussstrom dimensionierst, has du mit einer MEGA Fuse die falsche Komponente ausgewählt.
Wenn also MEGA Fuses (wie empfohlen von Victron, etc.) nicht den Kurzschlussstrom sichern sollen (weil zu niedrig dimensioniert) und auch nicht den emfohlen Kabelquerschnitt sichern sollen - was sichern sie dann? Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Querschnitte zunächst mal zu großen Spannungsabfall verhindern sollen, aber bei Mehrbelastung noch nicht direkt eine Gefahr (im Sinne von direktem Brand) darstellen? Wenn es das auch nicht ist, bin ich um Erleuchtung sehr dankbar
Das Problem in meinem Fall, ein Schmelzen der Sicherungshalter/ Sicherung durch (ja noch nicht restlos geklärt) ggf. schlechte Crimpung, zusätzliche Unterlegscheiben, Grate an den Bauteilen, etc. (sind ja soweit ich verstehe alles Dinge die den Widerstand erhöhen und damit zur Wärmeentwicklung beitragen) kann man dann gar nicht effektiv absichern? (zumindest nicht mit den empfohlenen Sicherungen?)
Natürlich soll auch eine MEGA Fuse den Kurzschlussstrom absichern. Das kann sie aber nur bei korrekter Systemauslegung. Bei dem Systemdesign zum Lynx-Verteilersystem von Victron wird z.B. jede Batterie separat an die Busbar angeschlossen. In dem Fall kann eine MEGA Fuse in jeder Zuleitung auch ausreichend sein.
Dein Problem mit dem schmelzenden Sicherungshalter hat damit aber erstmal nichts zu tun. Prinzipiell muss auch über die MEGA Fuse der Nennstrom fließen könne, ohne das was schmilzt. Aber im Kurzschlussfall könnte die MEGA Fuse in deinem System nicht ausreichend dimensioniert sein.
Wenn also MEGA Fuses (wie empfohlen von Victron, etc.) nicht den Kurzschlussstrom sichern sollen (weil zu niedrig dimensioniert) und auch nicht den emfohlen Kabelquerschnitt sichern sollen - was sichern sie dann?
Den Umsatz von Victron
Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!
Update: Nächster Test heute, ich hab 2x Pylontech-Kabel angeschlossen (jeweils direkt über und unter die Sicherung) und eine 200A Sicherung von Victron genutzt. Die Pylontech-Kabel bleiben nun angenehm kalt (5000W/ ~105A/ 30min), allerdings wird das 1m lange 50mm² an der Schraube/ Kabelschuh doch noch relativ warm. Man kann es noch gut mit der Hand halten, allerdings wird es schon deutlich warm.
Der nächste Schritt hier ist nun das auf ordendliche Busbars zu packen, auch um über die Busbar selbst noch etwas abwärme zu transportieren ggf.
Wo bekomme ich gute Busbars, ggf. welche wo man ne schöne MEGA reinklemmen kann? Oder baut ihr euch das alles selbst, auf Holz, etc?
Takeaway:
- 2x Pylontech Kabel helfen
- Victron 200A scheint keinen unterschied zu machen, die günstige mit 125A wurde ca. ähnlich warm
Also ich verstehe deine Argumentation nicht.
Die Sicherung brennt durch. Solange der Lichtbogen gelöscht wird, ist es dann völlig egal was für ein Strom fließt. Und da liegt wahrscheinlich das Problem in deiner Schilderung. Allerdings bezweifle ich, dass mit den Kabeln von Pylontech, den Übergangswiderständen und der Kabellänge mehr als 4000 A zustande kommen. Angeblich löschen die Megafuses durch ihre Füllung zuverlässig den Lichtbogen. Ich habe einen Test mit Kurschluss eines der beiden 15 kwh Akkus von Amy gemacht und sowohl die Sicherung als auch der LS Schalter des Akkus haben ausgelöst. Ich habe aber leider kein Equipment um den dabei fließenden max Strom zu messen. Aber es hat funktioniert. Damit ist es für mich ok. Das Problem bei Sicherungen oder NH Trennern ist für mich der Übergangswiderstand und damit die Verluste. Und ja ich habe jedes Akkupack über eine Sicherung an den Lynx angeschlossen.
Ich hatte einen älteren von Siemens mit zwei Einsätzen und der wurde ca 40 Grad warm bei 300 A. Laut Siemens sind die Verluste der NH00 Trenner max 4 % der übertragenen Leistung. Es gibt eine Vorschrift wie hoch die max Netzverluste in Niederspannungsnetzen sein dürfen. Ich denke nicht, dass das für unsere Verhältnisse passt, da wir eine vergleichsweise geringe Spannung und einen dafür sehr hohen Strom haben. Ich denke die NH00 Trenner sind einfach für andere Szenarien gedacht.
Und wenn ich hier lese, dass manche die zum Abschalten bei Gefahr verwenden wollen, sollten sie sich mal Videos ansehen was dann passiert. Ohne Schutzhandschuh und Gesichtsschutz kann das böse ausgehen. Also bleibt nur noch der Absicherungsaspekt und da sehe ich in kleinen auf diese Anwendung abgestimmte Sicherungen die sinnvollere Lösung. In Realität waren es ca 30 Watt was der NH00 mehr verbraten hat als jetzt die Mega Fuse. (bitte nicht festnageln, alles nur primitiv gemessen, da das warm werden des nh00 mir Gedanken machte und ich es nicht wissenschaftlich abhandeln will). Es war auf jeden Fall im Lauf des Tages eine höhrere Verlustleistung des Nh00 als jetzt mit den Sicherungen.
Was ich mich frage, teilweise sieht man ja auch Sicherungen die beim Pack zwischen Zelle 8 und 9 sind. Wenn die aber recht warm werden, ist dies ja nicht sonderlich Förderlich für die Zellen, denn über den Kontakt wird die Wärme ja gut in die Zelle selber geleitet.
Müsste man wirklich mal schauen wie warm wird die im betrieb und unter Vollast und was heißt das über 24h gesehen für die Zelle. Hat das schon mal wer betrachtet und gemessen?
Ich hab das Pluskabel (50mm²) nun mal ausgewechselt. Jetzt wird's nur noch Lauwarm, auch bei 105A Dauerlast. Von mir als Laine von außen nicht wirklich was zu sehen, vielleicht einige Stellen die sich etwas "weicher" anfühlen. Ich hoffe ich bekomme das reklamiert, scheint mir so als wäre da ein Werksfehler gewesen.
Wenn also MEGA Fuses (wie empfohlen von Victron, etc.) nicht den Kurzschlussstrom sichern sollen (weil zu niedrig dimensioniert) und auch nicht den emfohlen Kabelquerschnitt sichern sollen - was sichern sie dann? Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Querschnitte zunächst mal zu großen Spannungsabfall verhindern sollen, aber bei Mehrbelastung noch nicht direkt eine Gefahr (im Sinne von direktem Brand) darstellen? Wenn es das auch nicht ist, bin ich um Erleuchtung sehr dankbar
Das Problem in meinem Fall, ein Schmelzen der Sicherungshalter/ Sicherung durch (ja noch nicht restlos geklärt) ggf. schlechte Crimpung, zusätzliche Unterlegscheiben, Grate an den Bauteilen, etc. (sind ja soweit ich verstehe alles Dinge die den Widerstand erhöhen und damit zur Wärmeentwicklung beitragen) kann man dann gar nicht effektiv absichern? (zumindest nicht mit den empfohlenen Sicherungen?)
Wer sagt das? Du liest die Beiträge und Antworten dazu wohl nicht...
Natürlich sichern sie den Kabelquerschnitt gegen zuviel Strom, denn die Sicherung ist genau dafür da. Mach dir nicht soviel den Kopf wegen dem Abschaltvermögen, nur verharmlosen sollte man es auch nicht. Ich habe schon an anderer Stelle von jemanden gelesen das es keine Probleme bei einem Kurzschluss von einem Lifepo und einer MEGA Fuse gegeben hat, und @Stefanelo hat es ja auch getestet. Selbst einige NH00 Sicherungen die viele hier verwenden können den Kurzschlussstrom eines Lifepo Akkus kaum absichern. Beispiel: Ein Lifepo Akku mit 24V und 0,20mΩ IR hätte zb. einen theoretischen Kurzschlussstrom von 120kA. Such mal bei YT nach "LiFePO4 short with 160 A ANL fuse"... die hier verwendete ANL hat soweit ich gelesen habe nicht mal 1kA Abschaltvermögen. Du kannst dir auch mal das Video auf YT "Testing 100A Fuses with 100A of current" anschauen... bei 3:50 wird eine Victron 100A MEGA Fuse getestet und sie hat 240 Ampere vertragen bevor sie ausgelöst hat, und da verging einiges an Zeit 😉 (Stichwort: Auslösecharakteristik, aber das hatte ich dir ja schon erklärt). Jetzt kann man sich ungefähr ausdenken wann die 200 Ampere Sicherung auslöst. Denn Sinn der Sündhaft teuren Victron 200A MEGA Fuse in deinem System verstehe ich nicht und sie ist unpassend! Und natürlich kann man beim Kabel Querschnitt alles auf den Meter und auf`s Ampere runter rechnen... ich für meinen Fall rechne da lieber rauf anstatt runter, und solange sowas nicht bei mir zu Hause am laufen ist...
Die Verbindungen must du natürlich vorher selbst auf Fehler prüfen... Thermosicherungen würden bei Hitze unterbrechen macht aber wenig Sinn in deinem Fall, und den weiteren Fehler hast du ja nun gefunden.
Wo bekomme ich gute Busbars, ggf. welche wo man ne schöne MEGA reinklemmen kann? Oder baut ihr euch das alles selbst, auf Holz, etc?
Von Victron gibt es außer dem Lynx noch andere günstigere Sicherungshalter für MEGA Sicherungen, der hier zb:
https://geizhals.de/3485316304
Angeblich löschen die Megafuses durch ihre Füllung zuverlässig den Lichtbogen.
Meines Wissens nach und dem was ich bisher gesehen habe, haben die MEGA Fuse alle keine Löschsand Füllung 😉.
Glaube @Voltmeter hatte mal die Idee die Dinger anzubohren und mit Quarzsand zu Füllen😀... die Idee ist nicht verkehrt und könnte man mal umsetzen!
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
Glaube @Voltmeter hatte mal die Idee die Dinger anzubohren und mit Quarzsand zu Füllen😀... die Idee ist nicht verkehrt und könnte man mal umsetzen!
Damit veränderst du auch den Auslösestrom und die Charakteristik.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Glaube @Voltmeter hatte mal die Idee die Dinger anzubohren und mit Quarzsand zu Füllen😀... die Idee ist nicht verkehrt und könnte man mal umsetzen!
Damit veränderst du auch den Auslösestrom und die Charakteristik.
Oh... da hast du natürlich Recht , das hatte ich nicht bedacht 😉.
Der Sand entzieht dem Material natürlich die Hitze und somit verschieben sich die Werte.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
Denn Sinn der Sündhaft teuren Victron 200A MEGA Fuse in deinem System verstehe ich nicht und sie ist unpassend! Und natürlich kann man beim Kabel Querschnitt alles auf den Meter und auf`s Ampere runter rechnen... ich für meinen Fall rechne da lieber rauf anstatt runter, und solange sowas nicht bei mir zu Hause am laufen ist...
Ja, ich hab das hier auch noch nicht verstanden, daher ja mein Post.
1. Victron sagt, man soll den Multiplus 5000 mit 200A absichern
2. Kabel halten min. 115A aus (bzw. haben laut Kabelquerschnittsrechner max 2% Voltage-Drop)
3. Keine Ahnung, ab wann mir die Kabel durchschmoren
4. Die Victron Sicherung hab ich ausprobiert sollte die Wärmeentwicklung doch an einer (billigen) Sicherung liegen (das war mir die 15€ Aufpreis wert, statt 2x zu bestellen).
Irgendwie sind die Antworten hier mindestens verwirrend, ggf. sogar widersprüchlich - in sofern bin ich noch nicht so richtig viel schlauer wie man die Sicherungen nun gut auslegt (insb. auch wegen den 3 verschiedenen Empfehlungen/ Amperewerten von Punkt 1-3). Für Erleuchtung bin ich da weiterhin dankbar
Danke auch nochmal für die Busbar links. Ich stelle mir mal was zusammen.
Die SI soll doch nur den Fall Kurzschluss absichern, dazu ist es doch am wichtigsten, dass auch sicher getrennt wird und ein möglicher Funken sicher gelöscht wird und nicht dauerhaft den Stromfluss erhält, weil die SI vom Aufbau das ganze nicht trennen kann.Die A sind dabei doch fast egal, selbst 150A sollten beim MP2 5000 keine Probleme machen, über die 200A würde ich aber nicht gehen, denn dann ist der MP2 wohl das schwächste Glied.