MEGA Sicherung wird extrem warm und hat meinen Sicherhungshalter zerschmolzen...

182 Beiträge
40 Benutzer
66 Reactions
8,170 Ansichten
(@nimbus4)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @assa13

Meint Ihr macht es einen Unterschied wie man den anschließt?

Wenn die Funkenlöschkammer durch einen Magneten unterstüzt wird, ja.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 288
 

@nimbus4 nein, die löschkammer ist rein mechanisch. Zumindest sieht man da nichts. Mehrere YouTuber haben das Teil zerlegt…


   
AntwortZitat
(@nimbus4)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Dann ist ein Magnet sehr wahrscheinlich kein Argument .

Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass die Abnutzung der Kontaktoberflächen in der Funkenlöschkammer von der Polarität abhängt.

Beim WIG-Schweißen von Alu  arbeitet man z.B. im AC Modus, weil das "Herausziehen" von Ionen aus dem verflüssigten Bereich notwendig ist, um die Oxidschicht aufzureißen.

So etwas möchte man an Kontakten in einer Funkenkammer eher nicht. Das ist aber nur eine wilde Vermutung.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7533
 

Veröffentlicht von: @1952bmw

Jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen,

dein Zitat Links und rechts ne Sicherung bei Plus und in der Mitte ein nh trennmesser für zwei mal minus

Das NH-Trennmesser wird mit einer Brücke an minus oder an plus angeschlossen? (1.Akku)

das trennmesser ist minus das brauchst du nicht unbedingt. du kannst auch 3x plus absichern und minus neben dran an ner kupferbusbar anschließen.

wenn man aber nur 2 akkus hat dann bietet sie diese allpolige trennung an da machst dann 2x minus vom akku an ein trennmesser so kannst du alles allpolig dann vom inverter/laderegler trennen.

wenn man nur plus trennt reicht das aber auch, hab ich bei mir auch so gemacht als die dritte sicherung benötigt wurde.  3x + und - an ner kupferschiene

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
1952bmw reacted
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
 

@voltmeter , Herzlichen Dank für dein Wissen.


   
AntwortZitat
(@linksbremser)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Hi,

 

interessanterweise stehe ich derzeit vor dem gleichen Problem - Offgridtec Sicherungshalter & Sicherung - glücklicherweise habe ich einen Rauchmelder direkt über der Batteriebank (48V aus 16 Eve Zellen) der mich direkt benachrichtigt hat als es geschmort hat:

 

 

 

So sieht es eigentlich aus:

 

 

 

Ich habe dann mal die übrigen Sicherungshalter kontrolliert und festgestellt, daß die Muttern nicht mehr mit dem nötigen Drehmoment festgezogen waren - obwohl damals zu 100% gemacht, ich habe jetzt alle Nachgezogen. Bisschen mulmig ist einem dann aber schon - vielleicht wäre ein MCCB doch besser geeignet ? Gibt's diese denn passend mit 50mm Aufnahmen / Verschraubungen ?

 

Gibt es eigentlich anstatt eines Rauchmelders auch einen "Hitzemelder" der ähnlich eine Thermalkamera in einem gewissen Erfassungsbereich benachrichtigt wenn etwas zu heiß wird ? Evtl. auch auf ESP32 Basis ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7533
 

Veröffentlicht von: @linksbremser

Ich habe dann mal die übrigen Sicherungshalter kontrolliert und festgestellt, daß die Muttern nicht mehr mit dem nötigen Drehmoment festgezogen waren

hm hast eigentlich alles richtig montiert hatte ich bei mir noch nie, ich knalle aber m8 an was geht. ohne drehmoment zwar aber richtig fest.

habe andere sicherungshalter, den victron lynx power in. der ist auch aus plastik. am liebsten wäre mir irgedwas faserverstärktes

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
 

Meine Sicherungshalter habe ich mir selber gebaut.

Es sind keine Mega Fuse aber auch mit zwei Bohrungen.

Gehäuse aus Aluminium, Keramikfaserplatte unten und oben

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von 1952bmw

   
voltmeter reacted
AntwortZitat
 R.L
(@r-l)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @linksbremser

Ich habe dann mal die übrigen Sicherungshalter kontrolliert und festgestellt, daß die Muttern nicht mehr mit dem nötigen Drehmoment festgezogen waren

Welches drehmoment legst du denn zugrunde? Eine M8 Verschraubung mit einem 5.6 Bolzen wird mit 11Nm angezogen. Ein Bolzen mit 8.8 mit 25Nm. 11Nm entsprechen an einem 15cm langen Schlüssel etwa einer Kraft von 7kg, bei 25Nm sind es etwa 17,5kg. Beide Werrte könnte man mit "bombenfest" bezeichen. Ich sehe immer die Gefahr, es zu genau machen zu wollen: Wenn man eine Drehmomenttabelle mit angegebenen Wert 1,1kgm oder 2,5kgm hat und dann 1,1Nm oder 2,5Nm einstellt hat genau dieses Resultat. Der Federring wird dabei nicht vollständig zusammengepresst und ein Teil des Stromes fließt dann durch die sich ergebende "Glühwendel" und erwärmt den Federring. Die Folge ist dann, dass er sich entspannt. Bei korrektem Drehmoment und Nennstrom erwärmt sich die Sicherung mit einer Leistung von weniger als 10W. Die Übergangswiderstände zu den Rohrkabelschuhen und deren Verpressungen zu den Leitungen leifern vie weniger Wärme. So wird der größte Teil der Wärme in die Leitungen abgeführt, so dass die Verschraubungen noch gut "anfassbar" aber deutlich warm werden.


   
AntwortZitat
(@linksbremser)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Ich hatte die Schrauben mit 20nm angezogen - mit einem mini Drehmomentschlüssel von Amazon, jetzt sind alle Schrauben mit normaler Ratsche "Bombenfest" angezogen und ich beobachte. Der Sprengring war/ist allerdings ganz oben über der letzten Mutter d.h. die Sicherung liegt eigentlich direkt auf den Kabelschuhen auf, durch den Sprengring sollte eigentlich nichts mehr "fließen"... Aber ja, ich vermute ebenfalls, daß es sich durch das mehrfache warm/kalt irgendwann etwas gelöst hat .. Trotzdem bin ich mir mit diesen Sicherungshaltern nicht so sicher.. Alles andere ist ja eher hochwertig und dann kommen diese Sicherungshalter.. Naja..


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7533
 

Veröffentlicht von: @linksbremser

Trotzdem bin ich mir mit diesen Sicherungshaltern nicht so sicher..

die halter sind doch von victron oder?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
 

Veröffentlicht von: @linksbremser

Der Sprengring war/ist allerdings ganz oben über der letzten Mutter

Meinst du wirklich Sprengring und nicht Federring oder Zahnscheibe?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@linksbremser)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Die Halter und die Sicherungen sind von Offgridtec - nicht von Victron.

 

Sorry Du hast recht, das sind Federringe - keine Sprengringe 🙂


   
AntwortZitat
 R.L
(@r-l)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @linksbremser

Trotzdem bin ich mir mit diesen Sicherungshaltern nicht so sicher.. Alles andere ist ja eher hochwertig und dann kommen diese Sicherungshalter.. Naja.

Wenn du dir das Plastik wegdenkst sind es eigentlich nur zwei Schrauben, auf denen die Kabelschuhe, die Sicherung,  Scheibe und Federring zwischen zwei Muttern zusammengepresst werden. Da kann man eigentlich nichts verbessern.

 


   
AntwortZitat
(@rittschie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

@linksbremser 

Der Fehler muß nicht unbedingt von der Verschraubung kommen. Eine unzulängliche Crimpung der Kabelschuhe kann auch für die Wärme gesorgt habe welche den Halter schmelzen lassen hat.

Welchen Maximalen Dauerstrom lässt Du den zu?

Habe selbigen Halter und keine Probleme bei 60 A Dauerstrom den ich zulasse. 

Nach Verschraubung über Spannungsabfallmessung den Übergangswiderstand zweimalig im Abstand von 2 Tagen geprüft. Danach alle 6 Monate. Das gilt für alle Hochstromverbindungen in meinem Akku.

Nutzt wenn möglich kalibriertes Werkzeug (Drehmomentschlüssel, Multimeter, Crimpwerkzeug).

Setzt euch auch mit dem Thema Schraubverbindungen auseinander. Prüft vorher ob die Gewinde gängig sind nicht das gegen ein defektes Gewinde mit Drehmoment angezogen wird etc.

Meine Empfehlung ist, eine regelmäßige Revision durchzuführen und zu protokollieren!

 


   
AntwortZitat