Benachrichtigungen
Alles löschen

LiFePo4 Akku Verschaltung

20 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
3,037 Ansichten
(@kobold)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo.
Ich habe 32x280Ah LiFePo4 Zellen und möchte einen 48V Akku für eine PV-Anlage bauen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich 2x16s mit 2 BMS baue, sodass ich 2 unabhängige 16s Akkus habe und die dann nach dem BMS parallel verschalte,
oder ob es besser ist ein 16s2p System mit einem BMS aufzubauen. Hintergrund meiner Überlegung ist, dass ich später den Akku um weitere 32x280AH
Zellen erweitern möchte ohne den bestehenden Akku umbauen zu müssen. Auch könnte ich aus mehreren 16s Systemen mit kleineren BMS mehr Strom ziehen.
Verwenden würde ich Daly BMS mit 150A.

Schonmal viele dank für eure Antworten.


   
Zitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Das würde mich auch interessieren, weil ich ein ähnliches Setup plane.
Besonders wie dann die Akkus Balanciert werden, da im 16s2p ja immer 2 gemeinsam überwacht werden.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

was wollen die leute eigentlich mit dem daly das hat keinen balancer integriert ist also quasi nutzlos

32stück 280 ist zu heftig vom platzbedarf kann man machen wenn man den raum hat
ich würde 2 akkus bauen mit je einem jk bms

das hat den vorteil wenn eins abschaltet wegen irgend nem problem hast du noch das zweite als backup wenn du später 4 hast ist das noch besser

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Ich für mein Teil werde das JKBMS verwenden, das kann zumindest mit 2A Balancieren, wenn’s überhaupt mal nötig is. Gibt ja einige Erfahrungsberichte mittlerweile, auf YT, wo berichtet wird dass das Balancieren der LFP‘s erst im oberen Ladezustand sinnvoll ist.

Interessant wärs trotzdem zu wissen wie das mit einem 16s2p und einem BMS funktionieren soll.


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

was wollen die leute eigentlich mit dem daly das hat keinen balancer integriert ist also quasi nutzlos

32stück 280 ist zu heftig vom platzbedarf kann man machen wenn man den raum hat
ich würde 2 akkus bauen mit je einem jk bms

das hat den vorteil wenn eins abschaltet wegen irgend nem problem hast du noch das zweite als backup wenn du später 4 hast ist das noch besser

Hast Du schon mal mit einem Daly BMS gearbeitet?

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Hallo.
Ich habe 32x280Ah LiFePo4 Zellen und möchte einen 48V Akku für eine PV-Anlage bauen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich 2x16s mit 2 BMS baue, sodass ich 2 unabhängige 16s Akkus habe und die dann nach dem BMS parallel verschalte,
oder ob es besser ist ein 16s2p System mit einem BMS aufzubauen. Hintergrund meiner Überlegung ist, dass ich später den Akku um weitere 32x280AH
Zellen erweitern möchte ohne den bestehenden Akku umbauen zu müssen. Auch könnte ich aus mehreren 16s Systemen mit kleineren BMS mehr Strom ziehen.
Verwenden würde ich Daly BMS mit 150A.

Schonmal viele dank für eure Antworten.

Servus,

Ich würde auf jeden Fall einzelne Speicherblöcke bauen und diese mit einem BMS und einem Balancer ausstatten. Bei Daly würde ich jedoch 200A nehmen, 150A ist für die 280er zu klein.

Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@kobold)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Klasse. Danke für die Antworten. Ich denke ich werde mir für einzelne 16s Blöcke mit 200A Daly BMS und aktiven Balancer entscheiden.


   
AntwortZitat
(@wowka86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Hmm sowie ich gelesen habe welcher BMS empfohlen wird sollte eigentlich an der maximalen Ausgangsleistung vom Batterie Wechselrichter errechnet werden um die aktuelle gewollte Situation abzudecken oder um auch Upgrade fähig zu sein eine höhere bis max. Entlade Leistung von dem Akku. Bei 16s in Reihe hättest du max. 280A da die Akkus mit max. 1C Entladeleistung angegeben werden. Sobald du 2 parallel schaltest addiert sich der Strom.


   
AntwortZitat
(@kobold)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo,
ich habe vor 2 Growatt SPF 5000 ES Wechselrichter zu verwenden. Die können den Akku jeweils mit 100A laden und entladen. Deshalb meine überlegung ein Daly BMS mit 150A zu nehmen was ja dann ausreichen würde.
In jedem Fall wird der Akku niemals mit 1C geladen oder entladen werden.


   
AntwortZitat
(@wowka86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Hmm klar wenn die Daten vom WR stimmen wie du sagst und das auch die Spitzenleistung des WR ist dann könnte das reichen wenn nicht: „Bedenke das bei dem Daly meist der max. Charge die Hälfte des Wertes entspricht also hier noch nur 75A. So steht es in den technischen Details vom Daly“

Zu deiner zukünftigen geplanten Erweiterungen habe ich gelesen, dass man bei bestehenden Akkus nicht einfach Akkus nachträglich bei zu großen Zeitunterschied zusammen schließen sollte aufgrund unterschiedlichem Alter und dadurch unterschiedlichem Innenwiederstand… wobei hier die Zeitangabe nicht genau definiert werden konnte oder planst du 4xWR mit jeweils einem 16s Akkupack?


   
AntwortZitat
(@kobold)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo. Später soll die Anlage insgesamt aus 2 Growatt WR und 4x16s Akkupacks bestehen. Die Wechselrichter werden parallel geschaltet und teilen sich den Akku.
Man kann bis zu 6 von diesen Wechselrichten parallel schalten.


   
AntwortZitat
(@wowka86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Okay aber dann würdest du ja wenn du erweiterst die zusätzlich Akkus einfach parallel zu den anderen schalten, richtig? Da wäre die Frage ob es da bedenken gibt bei nachträglicher Erweiterungen der Akkus zum Beispiel aufgrund zu hoher unterschiedlicher Werte der Akkus.


   
AntwortZitat
(@wowka86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 44
 

Achso 2 Parallele WR können dann ja bis zu 200A laden. Aufgeteilt auf 4 Parallele Akkupack wären dann aber nur 50A pro AP.


   
AntwortZitat
(@kobold)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Korrekt. So hab ich es gedacht. Aber da 2 Akkupacks erst später dazu kommen müssen die ersten 2 jeweils 100A abkönnen. Zumindest am Anfang.
Ob die Alterung der Batterie eine Rolle spielt weiss ich nicht. Aber der Zeitunterschied von den ersten 2 Akkupacks zu den nächste 2 soll unter einem Jahr betragen.
Ich hab beim Andreas Schmitz gesehen, dass er auch erst 16 Zellen hatte und die dann um weitere 16 erweitert hatte. Deshalb hab ich mir da keine Gedanken gemacht.
Aber danke für den Denkanstoss. Muss ich mal recherchieren. Ich werde aber dann doch 200A oder 250A BMS wählen.


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Korrekt. So hab ich es gedacht. Aber da 2 Akkupacks erst später dazu kommen müssen die ersten 2 jeweils 100A abkönnen. Zumindest am Anfang.
Ob die Alterung der Batterie eine Rolle spielt weiss ich nicht. Aber der Zeitunterschied von den ersten 2 Akkupacks zu den nächste 2 soll unter einem Jahr betragen.
Ich hab beim Andreas Schmitz gesehen, dass er auch erst 16 Zellen hatte und die dann um weitere 16 erweitert hatte. Deshalb hab ich mir da keine Gedanken gemacht.
Aber danke für den Denkanstoss. Muss ich mal recherchieren. Ich werde aber dann doch 200A oder 250A BMS wählen.

Über die Zellen brauchst Du Dir da keine großen Gedanken machen, Du kannst diese problemlos nachrüsten.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: