Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Ich habe meine Anlage jetzt DC seitig fertig und bin gerade dabei, AC seitig die Kabel zu planen und zu verlegen.
Geplant sind H07RN-F Leitungen. Querschnitt hätte ich jetzt wie folgt geplant:
AC In: 4mm² -> 32A Sicherung (Laden von bestehender 10kWp Ost/West Anlage, die liefert nie mehr als 7kW).
AC Out: 2,5mm² -> 20A Sicherung (Entladen stelle ich auf max. 4kW und vermeide dadurch auch zu hohe Schieflasten im Netz).
Hintergrund der 2,5mm² ist auch, dass ich nicht unbegrenzt dicke Kabel ins Gebäude führen kann (nutze da ein Zentralstaubsauger Rohr, das ich stillgelegt habe).
Passt das so, oder habe ich hier irgenwas übersehen - insbesondere in Hinblick auf die ESS Funktionalitäten vom MP2?
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
ich würde da auch 4 nehmen der mp2 kann ja die leistung durschleifen also die 32A
4qmm sind ja auch nicht viel dicker ein zwei mm vielleicht
ac out dann auch nochmal mit 32a sichern da bei netzausfall der mp2 auch aus dem akku energie abgeben kann
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Tatsächlich, das sind nur 1,5mm Unterschied im Durchmesser. Preis ist mir da auch egal (wegen den paar Euro ärgere ich mich später nicht).
Dann nehme ich 4mm² für alle Kabel und gut!
Danke!
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Ich habe meine Anlage jetzt DC seitig fertig und bin gerade dabei, AC seitig die Kabel zu planen und zu verlegen.
Geplant sind H07RN-F Leitungen. Querschnitt hätte ich jetzt wie folgt geplant:AC In: 4mm² -> 32A Sicherung (Laden von bestehender 10kWp Ost/West Anlage, die liefert nie mehr als 7kW).
AC Out: 2,5mm² -> 20A Sicherung (Entladen stelle ich auf max. 4kW und vermeide dadurch auch zu hohe Schieflasten im Netz).Hintergrund der 2,5mm² ist auch, dass ich nicht unbegrenzt dicke Kabel ins Gebäude führen kann (nutze da ein Zentralstaubsauger Rohr, das ich stillgelegt habe).
Passt das so, oder habe ich hier irgenwas übersehen - insbesondere in Hinblick auf die ESS Funktionalitäten vom MP2?
Ich habe auch so eine H07 Gummileitung mit 5 x 4 mm² verwendet, weil ich die noch rumliegen hatte.
Bin mit 3 Adern auf AC-In gegangen und mit den zwei übrigen auf AC-Out (N und L). PE von AC-Out habe ich somit nicht separat angeschlossen, wenn ich richtig informiert bin reicht ja da der PE-Anschluss an AC-In.
Zwischen AC-Out und dem Notstromumschalter (Phasenkopplung) hab ich nicht mehr extra abgesichert. Der MP II 48/5000 wird ja im seltenen Notstromfall die 4 mm² Leitung nicht abbruzzeln können.
Wir haben heute die Kabel eingezogen. Erdungskabel, Netzwerkkabel, 6mm² 5-adrig für die Wallbox und dann noch zwei Kabel mit je 3x4mm² für den MMP2.
Ich kann jetzt damit prinzipiell eine Notstromversorgung aufbauen - mal sehen ob ich das mache oder nicht. Werde das dann mit dem Elektriker klären (ich baue erstmal alles DC Seitig auf und schließe ggf. paar Steckdosen an zum Testen).
Meine Hauseinführung - ehemaliges Rohr vom Zentralstaubsauger - ist jetzt auf jeden Fall dicht. Da geht nichts mehr durch.
Fitnessstudio habe ich mir heute auch gespart, war alles andere als einfach die Kabel da durch zu bekommen. Ist jetzt aber geschafft!
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
ehemaliges Rohr vom Zentralstaubsauger - ist jetzt auf jeden Fall dicht. Da geht nichts mehr durch.
habe auch ein zentralstaubsauger rohr drin aber noch kein staubsauger
mal sehen vielleicht muss ich das ja auch irgendwann mal zweckentfremden
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
ehemaliges Rohr vom Zentralstaubsauger - ist jetzt auf jeden Fall dicht. Da geht nichts mehr durch.
habe auch ein zentralstaubsauger rohr drin aber noch kein staubsauger
mal sehen vielleicht muss ich das ja auch irgendwann mal zweckentfremden
Ist bisschen OT - aber seitdem wir einen Akkusauger haben, nehmen wir den (teuren) Zentralstaubsauger nicht mehr her. Der ist zudem relativ laut.
Hatte aber zum Glück ein Rohr nach draußen - endet vor der Garage. Dort kommt jetzt eine Wallbox hin, und die Kabel für die PV Erweiterung habe ich von dort in die Garage gezogen.
Für die nächste PV Erweiterung könnte ich dann vom Dach die Kabel nach unten ziehen in den Keller. Muss nur durch die Isolierung durch - aber machbar wäre es damit.
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Ich habe meine Anlage jetzt DC seitig fertig und bin gerade dabei, AC seitig die Kabel zu planen und zu verlegen.
Geplant sind H07RN-F Leitungen. Querschnitt hätte ich jetzt wie folgt geplant:AC In: 4mm² -> 32A Sicherung (Laden von bestehender 10kWp Ost/West Anlage, die liefert nie mehr als 7kW).
AC Out: 2,5mm² -> 20A Sicherung (Entladen stelle ich auf max. 4kW und vermeide dadurch auch zu hohe Schieflasten im Netz).Hintergrund der 2,5mm² ist auch, dass ich nicht unbegrenzt dicke Kabel ins Gebäude führen kann (nutze da ein Zentralstaubsauger Rohr, das ich stillgelegt habe).
Passt das so, oder habe ich hier irgenwas übersehen - insbesondere in Hinblick auf die ESS Funktionalitäten vom MP2?
Mal so als dumme Frage, welchen Multiplus hast du denn überhaupt? Vielleicht könnten wir hier einfach den Querschnitt definieren.
Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.
Den 48/5000 - 4mm² sind denke ich gut dimensioniert (in der Anleitung stand nichts dazu).
Plane Ihn mit 32A abzusichern.
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Zuleitung 32A Absicherung 4mm² ist OK.
Am Ausgang liegen aber 32A + 5000VA WR an, dh ca. 50A. Da ist ein 4mm² zu klein. So Victron, aber wer zieht schon 50A. Bei LS40A Absicherung wird sonst höchstens die Leitung warm bis die Sicherung fällt. So lange müssten aber erstmal 50A fließen.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Den 48/5000 - 4mm² sind denke ich gut dimensioniert (in der Anleitung stand nichts dazu).
Plane Ihn mit 32A abzusichern.
Hi,
die Norm DIN EN 60228 definiert die Kabelquerschnitte.
Maximaler Strom per Kabelquerschnitt (Richtwerte)
0,75 - 12
1 - 15
1,5 - 18
2,5 - 26
4 - 34
6 - 44
10 - 61
25 - 108
50 - 168
70 - 207
Jetzt nehmen wir die bekannte Formel P= U * I also I = P / U .
I = 5.000W / 220V
I = 22A
Also würde nach DIN 2,5mm² passen. Wenn man allerdings mal größere Wechselrichter ( E-Auto / Wärmepumpe) einsetzten möchte kommt schnell bei 10.000 W an.
I = 10.000W / 220V
I = 45A
Für 10Kw Wechselrichter wären es dann 10mm²
Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.
Hi,
Sorry aber das stimmt so nicht. Erstmal gibt es für Kabel nach DIN verschiedene Verlegearten, welche jeweils eine andere maximal zugelassene Stromstärke vorgeben.
Zweitens, die 5kw gibt der WR von sich, die 32A von ACIN kann der MP2 durchschleifen, sind in Summe 54A an ACOUT.
Deswegen 4mm² Zuleitung, der MP2 soll laut Datenblatt mit 32A abgesichert werden.
An ACOUT müsste man ihn theoretisch mit 63A absichern und 16mm² verwenden.
Wenn man ihn aber begrenzt und mit 40A absichert, kann man das Kabel auch kleiner wählen.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Hi,
Sorry aber das stimmt so nicht. Erstmal gibt es für Kabel nach DIN verschiedene Verlegearten, welche jeweils eine andere maximal zugelassene Stromstärke vorgeben.
Zweitens, die 5kw gibt der WR von sich, die 32A von ACIN kann der MP2 durchschleifen, sind in Summe 54A an ACOUT.
Deswegen 4mm² Zuleitung, der MP2 soll laut Datenblatt mit 32A abgesichert werden.
An ACOUT müsste man ihn theoretisch mit 63A absichern und 16mm² verwenden.Wenn man ihn aber begrenzt und mit 40A absichert, kann man das Kabel auch kleiner wählen.
Hm,
scheinbar habe ich nur einen Auszug, in meinem Dokument steht davon nichts. Upload bei DIN, ist leider Urheberrechtlich nicht möglich. Aber es macht Sinn nach Verlegearten zu unterscheiden, und mehr Queerschnitt auch immer. Da lese ich mich noch mal rein. Danke, für den Hinweis.
Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.
Auszug aus DIN VDE 0298-4
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500