DreamBoy
(@dreamboy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

@Auric: das ist genau die überlappung die ich vorgeschlagen habe.

@Carolus: begründung?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @dreamboy

@Carolus: begründung?

Das wurde schon indirekt gesagt: keine zwei BMS in Reihe.

In diesem Fall: wie schaltet das BMS das obere Ladegerät ab?

 

 

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
DreamBoy
(@dreamboy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

Veröffentlicht von: @carolus

wie schaltet das BMS das obere Ladegerät ab?

Hab ich übersehen. Da wären wohl 2 BMS fällig.

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @dreamboy

Veröffentlicht von: @carolus

wie schaltet das BMS das obere Ladegerät ab?

Hab ich übersehen. Da wären wohl 2 BMS fällig.

 

Das ist nicht das einzige, was du übersehen hast: 2 BMS in Reihe geht nämlich auch nicht.

Warum fühlst du dich eigentlich berufen, in einer solchen Leistungsklasse elektrische Konzepte zu erstellen, wenn dir solch elementare Fehler unterlaufen? Gleich mehrere ? Und zwar sogar dann, wenn das richtige  bereits hier in diesem Thread steht, vor deiner Post?

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Surolac
(@surolac)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 409
 

Das "Ideenfinden" das OP wollte hat sich damit wohl erledigt. Gut gemacht. Weiter so 🤡

Döp dö dö döp.


   
AntwortZitat
(@ostseeskipper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

@carolus

hättest du einen Vorschlag wie man von der PV, Steckdose Landanschluss oder nem Notstromer die 96V laden kann.

96V BMS gibt es, 96 V Speicher kann man bauen lassen, die 96 V Motoren sind gesetzt, 96 VDC -> 230VAC gibt es auch

Bleiben doch nur noch 2 Fragen offen

Wie kann man also den 96V Speicher laden per PV und 230VAC?

oder

Womit bekommt man 48V rd 830 A in 96 V rd 420 Ah für die 2x20kW Antriebe gewandelt?


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @ostseeskipper

hättest du einen Vorschlag wie man von der PV, Steckdose Landanschluss oder nem Notstromer die 96V laden kann.

Der Link zu einem passenden Meanwell-Gerät steht doch schon weiter vorne, das macht dann schonmal 230V rein und raus. Nur die PV wird schwierig. Ob das alles für Anwendungen auf Schiffen geeignet ist, ist deine Entscheidung. Auf der einen Seite irgendeine Kategorie anstreben, auf der anderen aber billig bleiben wollen passt halt irgendwie nicht zusammen.

 

Oliver


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @surolac

Das "Ideenfinden" das OP wollte hat sich damit wohl erledigt. Gut gemacht. Weiter so 🤡

Zur Info, ich habe dich nicht gesperrt.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @ostseeskipper

Bleiben doch nur noch 2 Fragen offen

Gib mir etwas Zeit.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@ostseeskipper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @ostseeskipper

hättest du einen Vorschlag wie man von der PV, Steckdose Landanschluss oder nem Notstromer die 96V laden kann.

Der Link zu einem passenden Meanwell-Gerät steht doch schon weiter vorne, das macht dann schonmal 230V rein und raus. Nur die PV wird schwierig. Ob das alles für Anwendungen auf Schiffen geeignet ist, ist deine Entscheidung. Auf der einen Seite irgendeine Kategorie anstreben, auf der anderen aber billig bleiben wollen passt halt irgendwie nicht zusammen.

 

Oliver

@oliverso ich hab der Beschreibung hinter dem Link leider nicht entnehmen können das der OFFGRID ein 230V 50Hz bilden kann. Vielleicht auch nur übersehen.

 


   
AntwortZitat
(@ostseeskipper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

@carolus 

gern, oder auch per PN


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Veröffentlicht von: @dreamboy

Du bist dir bewusst dass du zum laden den 96V akku in zwei blöcken a 48V laden kannst?

Dazu nimmst du 2 gleiche 48V mppt lader mit identischer anzahl panels und 2 48V BMS. Das wird dir mit der zeit unterschiede in den 2 blocks geben, da musst du alle 6 monate mal messen und manuell balance machen. Aber funktionieren wird das.

Für auto balancing der 48V units: https://de.aliexpress.com/item/1005006168195121.html aber für 2 mal 48V.

-- attachment is not available --

 

 

 

Hallo

Wenn die Ladegeräte nicht die doppelte Spannungsfestigkeit haben, versagen sie bei Reihenschaltung nach einiger Zeit. 

Nach mehreren durchgebrannten Ladegeräten würde ich keine Ladegeräte mehr in Serienschaltung betreiben. Das tückische an Schaltung dieser Art, musste ich feststellen ist, das der Ausfall erst nach einiger Zeit auftritt. 

Der Testaufbau auf dem Labortisch funktionierte klaglos.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Veröffentlicht von: @ostseeskipper

Bleiben doch nur noch 2 Fragen offen

Wie kann man also den 96V Speicher laden per PV und 230VAC?

 

Hallo

Wenn du statt 96V DC die 230V AC als Zwischenkreisspannung für Generator und PV nimmst, sind doch alle Probleme gelöst.

Für 230V gibt es PV mäßig nun wirklich Alles in jeder Leistungsklasse.

Mit den Wandlungsverlusten wirst du leben müssen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
 

krasses projekt.
ich möcht noch goldenmotors einwerfen.
Die machen BLDC schon seit Jahrzehnten.
Most bang for bucks.
Hab selbst einen 10kW BLDC + controller bestellt für ein goKart, 96V, €2k all incl. Funktionert wunderbar. 0-100 in 6s. Von Linda Wang auf alibaba.
Unter https://www.goldenmotor.com/eMotorcycle/frame-emotor.htm   haben 20PS "equivaltente" Antriebe im 48V Format.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
(@ostseeskipper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

@leverkusen3 

Danke für den Input. Muss das erst mal sammeln. Hatte vorhin Kontakt mit dem Lifepo Shop, wollen mir den 96V Akku bauen und haben einen 10kW HybridWR mit 96VDC.

Noch ne Info vom Antriebshersteller gefunden, sagt 200A pro Antrieb und max 107 VDC, nur die ElektroUnit ohne den Motor wiegt 19kg, Motor + Schraube bringen rd 200kg Schub pro Antrieb


   
AntwortZitat