(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Ich weiß leider nicht besseres, was Module betrifft.
Mir gehts erstmal nur darum Strom zu sparen und beim Blackout wenigstens etwas zu haben.

Andreas Schmitz hat einen MPP Wechselrichter. Kann man die empfehlen?

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

ich kaufe keine china wechselrichter mehr, hatte zweimal nen reinfall
einer hätte mir fast einen brand ausgelöst wenn ich nicht rechtzeitig reagiert hätte
der andere war total ineffezient, hatte stabilitätsprobleme und konnte nicht im winter mit wenig pv leistung arbeiten

willst du was zuverlässiges dann kauf markenware von fronius, sma, victron usw

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Brauch ich für die Batterieladung einen speziellen WR, oder wie kommt der Gleichstrom in den akku?
5kw sollten ja reichen, oder bringt es Nachteile, wenn man direkt mehr kw nimmt?

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

du kannst einphasig eh nur maximal 4,6kw anschließen mehr darf man aus netzstabilitätsgründen nicht

da kommt dann im prinzip nur einer in frage, der multiplus II 48/5000

dazu benötigst du noch laderegler dc gekoppelt da du ja nichts ins netz einspeist
bei 18 modulen wären 2 strings a 9 module für den victron mppt 450/100 ideal später kannst du dir dann och einen zweiten kaufen für die anderen 18 module

die ja solar haben eine zu hohe spannung bei -10C° von 55V damit sind 2x9 am victron mppt nicht möglich
schau dir die trina module an
TSM-390DE09.08
TSM-395DE09.08
TSM-400DE09.08
TSM-405DE09.08
die haben 45V bei -10C° und wären mit 2x9 konfiguration am victron mppt 450/100 machbar

du kannst auch drei multiplus kaufen und damit dann ein drehstromnetz abbilden damit kannst du dann alles im haus versorgen, das kostet aber
die multiplus schalten anscheinend bei netzausfall sofort in den ersatzstrombetrieb das wäre bei dir auch ideal bei einem multiplus könntest du wenigsten ein phase im haus versorgen
oder bei einem multiplus über eine manuelle phasenkopplung alle drei phasen auf eine schalten(so mache ich das)

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Muss jetzt doch 3phasig machen, da ich Starkstrom brauche für eine Säge.

Montagenat., Module, Wechselrichter und Batterie sind mir ja jetzt bekannt.
- TSM 410
- Multiplus 48/5000
- Lifepo ca 280Ah ca 20kw (hier Sammelbestellung)

Kann mir noch jemand sagen, was ich an Zubehör für meine Einkaufsliste benötige?

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

über weclchen ac wechselrichter sollen die 10x 410 module laufen? die kann man nicht direkt an den multi ansschließen (da würde sich der sma sunny boy 4.0 anbieten)
und die 19x 410 sind zu viel für den 450/100.
9stk pro tracker das macht in der summe 18stk.

25m leitungsweg ist ok legst am besten 6mm²

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Die 10 x410 lass ich jetzt erst weg.

Nehm jetzt erst 18 Stk. TSM 395wp
Ggfs mit 2 Stk Multiplus 48/5000 oder Rest mit Direktleitung zum Laderegler!?

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

ich würd erst einmal mit einem mppt 450/100 und einem multiplus II 48/5000 starten wenn der dir nicht reicht kannst du immer noch aufrüsten mehr multiplus bedeutet auch mehr verulste erstens wegen dem eigenverbrauch und zweitens weil man den nicht im optimalen bereich laufen lässt.

der optimale bereich für den größten wirkungsgrad ist wohl irgendwo um die 0,5-1kW

mit zwei multiplus wärst du auf eine phase beschränkt das erhöht nochmal die probleme mit der schieflast

also wenn nichts weiter an der elektroverteilung gemacht werden soll dann nur einen multi oder drei davon für drehstrom

für 0 einspeissung benötigst du noch irgend einen smartmeter kenne mich da nicht aus
am besten du fragst mal bei panda-solar.de nach, die scheinen da recht kompetent zu sein udn haben auch günstige preise

die 18 module tsm 395 zu je 9 pro tracker sind ok

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Kurze Zwischenfrage:
Könnte ich mit den Komponenten auch:
-Einspeisen ins Netz
-Direkter Selbstverbrauch
-Batterie laden

Aktuell ist der SolarPuma wirklich die beste Adresse. Hab jetztn Angebot

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

ich denke du könntest aber das wäre ineffezient und würde den multiplus mit dauerlast nur zusätzlich verschleissen

deswegen ist die definition der anlage so wichtig
möchte man insel oder 0 einspeisung bauen macht eine dc gekoppelte sinn, möchte man hauptsächlich einspeisen dann eine ac gekoppelte welche dann für den eigenverbrauch durch den multiplus in den akku wieder mehr verluste hat.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Meine 3 Stk. MULTIS 48.5000.70 hängen jetzt. Möchte darunter einen Brüstungskanal legen.
Kann mir jemand sagen welcher Querschnitt sich für die Verkabelung anbietet?
3x Multiplus 48/5000
1× Mppt RS 450.100
1x Cerbo GX
2x Lynx Power In
1x Mk3
1x EM24
15kw Lipo Speicher
20kw Module 395wp

Sicherungsautomaten brauch ich auch noch.

Mfg

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

35mm² bei 70A bis ca 2m

ist etwas knapp bei dir für die lüftung nach oben hin schau mal ins handbuch
oder gehts nicht anders?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Ist ja 30cm von der Decke bzgl Stauwärme entfernt. Bekommt links in der Ecke noch einen Lüfter, der anspringt, wenn die Temp. steigt. Im Keller sind immer 17° Grad das ganze Jahr.

Ok, Kabel passt. Was könnte ich für Socherungsautomaten zwischenschalten zwischen Panells und Laderegler und Zur Batterie?
Dann hätte ich alles

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

die akku sicherung legst du anhand deines maximalen dauerstromes aus + ca 25% reserve damit die nicht zu heiß wird soll ja nur das kabel schützen

meine pv hat ca 10a mpp strom und ich habe mit den billigen dc sicherungen von aliexpress abgesichert
nicht weil man das braucht sondern damit ich den string stromlos schalten kann
https://de.aliexpress.com/item/4001262847939.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.23bb5c5fxCVSHD&gatewayAdapt=glo2deu

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@sierra-kilo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 65
Themenstarter  

Wie mach ich das am besten mit dem AC Hausanschluss, dass die Anlage beim Stromausfall abriegelt? Macht der Cerbo da auch was automatisch?

3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp


   
AntwortZitat