Haben Busbars aus reinem Kupfer einen Nachteil, gegenüber verzinnten Busbars ?

36 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
4,809 Ansichten
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 385
 

Hallo, in der Artikelbeschreibung vom Epever steht:
" EPEVER MPPT Solarladeregler 40A 12V/24V/36V/48V "

Chinaangaben. Das kann sich auf die Modellreihe beziehen, die es in verschiedenen Varianten gibt (aber eine Variante kann nur 1-2 Systemspannungen) oder auch wirklich so sein. Entscheidend ist was im Datenblatt zu deinem Modell steht. Artikelbeschreibungen traue ich nicht.

Der müsste doch auch für 48 Volt gehen.

Kann sein, muss aber nicht

Meinst du denn dass 5x 100 Watt Panels in Reihe geschaltet für ein 48 Volt System reichen ?

Weil in der Artikel Beschreibung der 100 Watt Panels der Firma enjoy Solar steht 12 Volt.

Ja das reicht. Das mit den 12V ist so gemeint, dass ein Modul für ein 12V System geeignet ist, da die MPP-Spannung eines Moduls mit 18,5V schon "relativ" knapp über der Ladeschlussspannung eines 12V-Akkus ist und damit diesen ohne Spannungswandlung nach oben (Step-up) laden kann.

Wenn du jetzt dieses Module anders verwendest (also einen String aus mehreren Modulen machst, dann kannst du die auch für 24,36 48 oder noch mehr Volt nehmen. Es muss halt nur immer gelten was ich oben geschrieben habe.
Ladeschlussspannung von 12V LiFePO4: 3,65V * 4 = 14,6V
Ladeschlussspannung von 24V LiFePO4: 3,65V * 8 = 29,2V
Ladeschlussspannung von 48V LieFePO4: 3,65V * 16 = 58,4V

Mehr Spannung braucht der String nicht. (OK stimmt nicht, etwas Spannungsdrop ist im Laderegler).


   
AntwortZitat
(@martin163)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
Themenstarter  

Ok danke. Wenn ich 20 x 100 Watt Platten habe, wie viele soll ich dann jeweils in Reihe schalten und wie viele 150/40 Laderegler bräuchte ich dafür.

Im Herbst kommen nochmal 8 Akkus, hier könnte ich, wenn die Akkus in Ordnung sind, mit meinen vorherigen 8 ein 48 Volt Lifepo4 draus bauen.

Ach ja, die Daten eines 100 Watt Panels sind:

Max. Leistung (Pm) 100W
Max. Spannung (Vmp) 18,5V Max.
Strom (Imp) 5,42A
Leerlaufspannung (Voc) 22,8V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,84A
Betriebstemperatur -45℃ ~ +85℃


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 385
 

Kann dir alles erzählen was vielleicht geht. Wenn die Laderegler kein Datenblatt mitliefern, dann stimmt das alles nur zur Hälfte.


   
AntwortZitat
(@martin163)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
Themenstarter  

Das müssten die technischen Daten eines meiner Epever sein:

Modell XTRA4415N
System Nennspannung 12/24/36/48VDC① Auto
Nennladestrom 40A
Nennentladestrom 40A
Batteriespannungsbereich 6~68V
Max. PV Leerlaufspannung 150V② 138V③
MPPT- Spannungsbereich (Batterie Spannung +2V)~108V
Max. PV- Eingangsleistung 520/12; 1040/24; 1560/36; 2080/48
Eigenverbrauch ≤35mA(12V) ≤22mA(24V) ≤16mA(36V) ≤16mA(48V)
Spannungsabfall der Entladeschaltung ≤0.23V
Temperaturkompensationskoeffizient -3mV/°C/2V (Standard)

Also mir fällt auf, dass ich von den Watt her bei einem 48 Volt System wahrscheinlich 20 x 100 W Platten an einen Epever hängen könnte, also 4 mal mehr wie bei einem 12 Volt System, jetzt kommt aber das große aber, denn die Voc einer 100 W Platte die sind schon sehr hoch und sie betragen 22,8V. Das bedeutet doch dann, dass nicht mehr als 5 oder 6 Platten an einen dieser Epever ran dürfen, weil einer doch nur 150 Volt schafft z.B. 6x 22,8 Voc= 136,8, wäre also noch unter 150 V, die der Epever schafft.

Ein 410 Watt Panel hätte z.B. nur 37,3 Voc. Was viel effizienter wäre und man könnte dann sogar drei solcher Platten an einen Epever befestigen.

Also mit 410 Watt Platten könnte ich mindestens 3 an einen Epever 150/40 hängen, das wären 1230 Watt.

Mit 100 Watt Platten könnte ich nur maximal 600 Watt an einen Laderegler hängen, weil die Voc einer Platte so hoch sind.

Nun habe ich natürlich sowieso schon 3 von diesen Ladereglern. Stellt sich nur die Frage, ob dann hier die Spannung für ein 48 Volt System hier überhaupt reicht. Wenn ich nur maximal 500-600 Watt (100 Watt Platten) dranhängen kann.

Verstehst du was ich meine ?


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 385
 

Also mir fällt auf dass ich von den Watt her bei einem 48 Volt System wahrscheinlich 20 Platten an einen Epever hängen könnte, also 4 mal mehr wie bei einem 12 Volt System,
doch die Voc einer Platte betragen 22,8V. Das bedeutet doch dann, dass nicht mehr als 5 oder 6 Platten an einen dieser Epever ran dürfen, weil einer doch nur 150 Volt schafft.

150 Volt bei Reihenschaltung. Du kannst die aber zusätzlich noch parallel schalten. Die Strings müssen natürlich dann aber auch gleich lang sein und von den gleichen Modulen.
Also 2 x 5 oder 3 x 5 oder vielleicht sogar 4 x 5. Die haben ja max 5,xA pro Modul und der Laderegler geht bis 40A. Geht also was.

Ein 410 Watt Panel hätte z.B. nur 37,3 Voc. Was viel effizienter wäre und man könnte dann sogar drei solcher Platten an einen Epever befestigen.

Nun habe ich natürlich sowieso schon 3 von diesen Ladereglern. Stellt sich nur die Frage, ob dann hier die Spannung reicht. Wenn ich nur maximal 500-600 Watt dranhängen kann.

Die 500 -600 Watt gelten ja nur für ein 12V System. bei 48V geht ja mehr. Warum jetzt wieder andere Module? Irgendwo muss man es mal festzurren, was du machen willst.


   
AntwortZitat
(@martin163)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
Themenstarter  

Boa klingt kompliziert, aber danke.

Also ich frage mich, ob ich überhaupt ein 48 Volt System brauche. Denn die Wechselrichter für ein 48 Volt System scheinen teuer zu sein.
So ein Multiplus Wechselrichter von Victron 5000 Watt kostet glaube ich so 2000 Euro.

Ein guter 12 Volt oder 24 Volt Wechselrichter 4000 Watt kostet 600 Euro.

Das Problem bei meinem 12 Volt System ist ja, dass hier bei einem 4000 Watt Wechselrichter schluss ist, denn wenn der Wechselrichter 4000 Watt zieht, dann laufen schon über 360 Ampere über die Batterie, was z.B. die Busbars erwärmt. Mehr Watt wären hier also schlecht. Doch wenn man z.B. ein Bügeleisen anmacht, zieht das schonmal 3000 Watt, also im Haushalt können auch die 4000 Watt schnell erreicht sein, gerade wenn man dann noch ein technisches Gerät betreibt. Eine Erweiterung mit einem zweiten Wechselrichter geht aber so bei meinem 12 Volt System nicht mehr, außer ich mache mir dann richtig dicke Busbars, was aber irgendwie auch komisch wäre.

Ein 24 Volt System würde die Ampere wahrscheinlich um die Hälfte reduzieren und damit auch die Wärmeentwicklung, hier könnte ich dann wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Wechselrichter an der Batterie anbringen.

Daher denke ich, dass ich wahrscheinlich gar kein 48 Volt System brauche, ein 24 Volt System müsste für meine Zwecke auch reichen, gerade auch weil 24 Volt Wechselrichtern günstiger seien müssten.

Also ich habe dann, wenn ich es so mache 20 x 100 Watt Platten zur Verfügung und drei Epever 150/40, bleibt die Frage wie ich das dann verschalte.


   
AntwortZitat