Fronius, Victron Multiplus II + REC SI BMS was brauch ich noch?

38 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
5,140 Ansichten
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

@helge dank Dir vielmals, welchen Batteriewechselrichter verwendest Du?

3x MP2 3k im 3PhasenSetup

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

Wieso hast du ein 3Phasen Setup gewählt? @voltmeter betont ja immer wieder dass man es eigentlich nicht braucht.

Hast Du dann auch 3 akkus + 3BMS?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

man braucht für ein 3 phasen setup auch mindestens nur einen akku und mindestens ein bms

kann sein dass jemand 3 phasen mit mp2 aufbaut weil derjenige nen 3phasen wr hat und ersatzstrom haben will
da geht es halt nicht anderst, aber das machen ja eh nur die wenigsten

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

D. H. Mit einem Victron Multi 2, 3000 sollte ich gut versorgt sein?


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

D. H. Mit einem Victron Multi 2, 3000 sollte ich gut versorgt sein?

Aus meiner Sicht ein klares nein. Magst Du uns verraten, was Du als Ergebnis haben willst - denn dann wird es auch einfacher eine passende Lösung zu finden.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

Jetzt words interessant, da die genannte Gerätekombi in anderen threads mir genannt wurde.

Ich bekomme ne 10kWp PV Anlage mit fronius Wechselrichter und möchte gerne einen Akku wie den 22kwh von Andreas anschließen. @energyview was wäre denn Deine Empfehlung?


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

Wieso hast du ein 3Phasen Setup gewählt? @voltmeter betont ja immer wieder dass man es eigentlich nicht braucht.

Hast Du dann auch 3 akkus + 3BMS?

Es wurden 3 Ph. gewählt weil,
Ich bewohne ein Haus Bj 1900, die Elektrik wurde mal in den 70/80ern erneuert, ich habe 3x 63A Zuleitung zum HAK, das gesamt System ist ordentlich auf 3 Phasen aufgeteilt.

Ich bekomme eine 6kWp Solaranlage diese Woche aufs West-Dach, Volleinspeisung, da ab 4kw keine 1p Wechselrichter verbaut werden 3 Phasen SMA irgendwas das ging aus dem angebot nicht näher hervor

Ich das System Blackout fest zusammenstelle

eine zweite PV anlage auf Ost mit 4kWp wird DC gekoppelt direkt auf die Sammelschiene

In Summe ca 180A max Ladestrom

wieso fragst du nach 3 Batterien?, alle Wechselrichter haben Gemeinsames NICHT TRENNBARES Minus (Pflicht wegen Datenleitung) und ziehen über drei Schalter Ihr PLUS von EINER Sammelstelle,

JA Jede Batterie bekommt ihr eigenes BMS
JA ich habe drei Batterien gesammt ca 35kWh LiFePo 3V-3.5V Zellspannung

Alle Batterien bzw BMS laufen auf eine gemeinsame Sammelschiene hinter Ihrem jeweiligen NH00 Trenner, und sind ALLE parallel geklemmt

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

@energyview was wäre denn Deine Empfehlung?

Kannst Du etwas zu Deinem Jahresverbrauch sagen?

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

Actuell ca 5000kwh/Jahr mit 5 Personen.
Wärmepumpe ist für die Zukunft geplant


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

D. H. Mit einem Victron Multi 2, 3000 sollte ich gut versorgt sein?

Wenn du keine Insel baue möchtest und keine Ersatzstromanlage, dann reicht ein 3000er Multi.
Für die kurzen Momente wo du dann mal mehr wie 2400Watt brauchst lohnt ein größerer Multi nicht wirklich.

Anderes Thema ist, wenn du Ersatzstrom oder Insel haben möchtest.

Ich habe zwei Multi3000 auf einer Phase, damit komme ich im 4 Personen Haushalt incl. WP Trotzdem noch deutlich unter 200KWh Netzbezug im Jahr.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

Nee, soll weder Insel noch Ersatzstrom werden.
Wieso verwendest Du zwei Multis auf einer Phase? Nich gerade was ich erwartet hätte 🙂


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Ich habe zwei Multi3000 auf einer Phase, damit komme ich im 4 Personen Haushalt incl. WP Trotzdem noch deutlich unter 200KWh Netzbezug im Jahr.
Verbrauch2022.jpg

Hallo! Deine Zahlen sind interessant - kannst Du den Monat Dezember auswerten und hier posten? In welcher Region wohnst Du? Danke - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Nee, soll weder Insel noch Ersatzstrom werden.
Wieso verwendest Du zwei Multis auf einer Phase? Nich gerade was ich erwartet hätte 🙂

Damals gab es noch keinen 5000er, deshalb zwei 3000er.
Warum auf einer Phase? im Notstrombetrieb könnte ich bei 2 Phasenbetrieb ja nicht mal einen Großverbraucher wie Waschmaschine oder Herd laufen lassen, deshalb 2 Multis auf einer Phase.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Ich habe zwei Multi3000 auf einer Phase, damit komme ich im 4 Personen Haushalt incl. WP Trotzdem noch deutlich unter 200KWh Netzbezug im Jahr.
Verbrauch2022.jpg

Hallo! Deine Zahlen sind interessant - kannst Du den Monat Dezember auswerten und hier posten? In welcher Region wohnst Du? Danke - Andre

Du möchtest wissen wo im Winer der Strom her kommt?
Ich habe eine BHKW, aber kein AC gekoppeltes sondern ein DC gekoppeltes mit einem 100A 48V Generator

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Ich habe zwei Multi3000 auf einer Phase, damit komme ich im 4 Personen Haushalt incl. WP Trotzdem noch deutlich unter 200KWh Netzbezug im Jahr.
Verbrauch2022.jpg

Hallo! Deine Zahlen sind interessant - kannst Du den Monat Dezember auswerten und hier posten? In welcher Region wohnst Du? Danke - Andre

Du möchtest wissen wo im Winer der Strom her kommt?
Ich habe eine BHKW, aber kein AC gekoppeltes sondern ein DC gekoppeltes mit einem 100A 48V Generator

Das erklärt einiges - mich hat schon gewundert, wo Du soviel Sonne herbekommst.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat