Benachrichtigungen
Alles löschen

Frage zu Victron ESS mit Multiplus Ii

25 Beiträge
9 Benutzer
2 Reactions
552 Ansichten
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hallo Forum, ich bin kurz davor meine eigene Anlage zu starten und habe ich den letzten Wochen viel hier und da gelesen, zwischen unzähligen Systemen und Anschlussvarianten geschwankt und war am Ende so skeptisch, dass ich fast gar nichts gemacht hätte. Zum Glück bin ich jetzt weiter 😂.

Ich würde gern ein System nach folgendem Schema aufbauen, möchte mich aber vorher einmal bei den Profis rückversichern, dass das, was ich jetzt glaube verstanden zu haben, so auch funktioniert.

 

Hier ist der Link zum Schema. Leider kann ich irgendwie keine Datei anhängen.

Hier meine Annahmen:

1. Der Multiplus ermittelt mittels des Messgerätes meinen aktuellen Stromverbrauch und deckt diesen über den Strom, den die PV-Module erzeugen, sofern ausreichend.

2. Falls nicht ausreichend, zieht er sich den Reststrom aus dem Akku, sofern ausreichend. 

3. Falls nicht ausreichend, oder Akku leer, zieht er die Differenz aus dem Netz.

4. Es ist bei normalem Netzbetrieb nicht relevant, ob die Panels bei "Loads" oder "Essential Loads" angeschlossenen sind.

5. Bei normalen Betrieb ermittelt das Messgerät, wie hoch der aktuelle Verbrauch ist. Gibt es einen Überschuss durch den Ertrag der PV Module, wird damit der Akku geladen. Bei noch mehr Überschuss wird die Differenz ins Netz eingespeist.

6. Sofern das Netz ausfallen sollte, wird der Akku weiterhin über die Module geladen, und zwar über die bei "Essential Loads" angeschlossenen, als auch über den MPPT-Lader. Ist der Akku voll und gibt es einen Überschuss "verpufft" dieser, das nichts ins neue eingespeist werden kann. 

Ist das so richtig? Ich hoffe sehr auf eure Hilfe/Meinung. 

Wir sind ein 6 Personenhaushalt und verbrauchen im Jahr ca. 6000kwh. Grundlast liegt bei ca. 400 Watt. Wir haben ein nicht verschattetes Süddach mit 45 Grad Neigung zur Verfügung.

 

Vielen Dank im Voraus


   
Zitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Das Hauptgerät in der Mitte ist ein Victron Multiplus II GX, der MPPT-Lader ein Victron Smart Solar. Wechselrichter an den Modulen bei Essential Loads ist ein Hoymiles HMS2000


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1133
 

Veröffentlicht von: @realilla

4. Es ist bei normalem Netzbetrieb nicht relevant, ob die Panels bei "Loads" oder "Essential Loads" angeschlossenen sind.

Stimmt alles nur der obige Punkt gilt nur bedingt. Du darftst an "essential loads" / AC_out maximal die Nennleistung des Multiplus dranhängen.

HMS 2000 steht für maximal 2kW ? Dann sollte das kein Problem sein.

Wenn du den WR an "loads" / AC_in hängst hast du keine Begrenzung.

 


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1530
 

Die Frage ist, was meinst du mit Panels? An dem Laderegler unten rechts sind ja auch Module. Der Laderegler und die Batterie und der Multiplus (DC-Anschluss) hängen an einer Busbar.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Mit den Panels (aus Punkt 4) meine ich die PV-Module, die über einen Hoymiles HMS2000 an den Essential Loads hängen. Ich habe geplant an den Hoymiles 4 500w Module zu hängen, und 3 500w Module an den Victron SmartSolar der am DC Anschluss hängt.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3913
 

6 Module ist ein bischen wenig. Wie groß soll denn dein Akku werden?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Naja, 4+3 sind 7 ;-). Also 3500w insgesamt.

Ich hätte eigentlich an 10 oder 12kwh gedacht. Meinst du, das ist zu viel? Ich würde halt gern eine Nacht überbrücken können und den Akku nicht tiefer als 30% entladen wollen.


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 997
 

Ich habe in der Praxis gelernt, das man nie genug Akku haben kann.

Bin vor 10 Jahren mit 5 kWh DIY gestartet, dann 15 kWh DIY und inzwischen warte ich auf die Sammelbestellung, hier im Forum, mit fertigem 28,6 kWh.

Also bei Dir würde ich mindestens einen fertigen 14,3 kWh zu ca. 1550€, wie in der Sammelbestellung, nehmen.

 

Es geht dabei um die solaren Überschüsse an sonnigen Tagen gefolgt von ein paar stark bewölkten Tagen.

Das tut in der Seele weh, erst abzuregeln und anschließend zu wenig Strom zu haben.


   
solarfreund reacted
AntwortZitat
(@g1cs2009)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 235
 

Naja, etwas Umwandlungsverluste musst du bei Akkusystemen einrechnen. Bei meinem alten Chinakracher waren es bei ein und ausspeisen ca. 25% sollte hier deutlich besser sein.

Die 3,5kWp bräuchten ja knapp 3 Stunden volle Leistung wenn du von 30% wieder rauf willst, NUR um den Akku zu laden, da machst keine Einspeisung ins Hausnetz. Das schaffst aber auch nur wenn optimal ausgerichtet und keine Wollen, also vielleicht so 1/3 des Jahres, so wie unser Wetter aktuell ist. AIm Winter eher unwahrscheinlich, wenn die Ausrichtung ungünstig ist.

Ich mache an sonnigen Tagen 18kWh, aber an regnerischen Tagen nur noch 6kWh mit recht guter Ausrichtung aktuell, Winter wird es noch mal deutlich weniger. Auch ca. 3,5kWp. Dann wäre dein Akku nach 3 Tagen komplett leer. Hängt natürlich von deinen Verbrauchern ab, aber war bei mir mit 4-5kWh Tagesertrag an alter Wohnung und 15kWh Speicher so. 

Bei 400W sind das die Nacht ca. 4-5kWh Verbrauch.

Die Module sind so günstig, wenn 10kWp geht, dann auch nutzen. Dachneigung ist auch nicht unerheblich, 45° wird im Winter auch keine Volle Leistung ermöglichen, ist aber schon gut und ob im Winter bei Tiefstand wirklich das Dach unverschattet ist.


   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Was ist das für eine Sammelbestellung? Das hatte ich noch hat nicht mitbekommen? Das wäre auf jeden Fall interessant. Gibt's ein paar mehr Daten dazu?

Ja, mehr Speicher ist immer besser, das ist klar. Und noch mehr Module auch, aber ich muss da etwas aufs Geld schauen, und bin vom ursprünglich geplanten 5kwh jetzt schon auf 10 oder 12,5kwh hochgerutscht.


   
AntwortZitat
(@g1cs2009)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 235
 

@realilla Meine ausführung sollte auch nur zeigen das deine Entscheidung für 10-12kW richtig ist.

Akku kann man immer wieder was zu bauen, wenn Geld über ist. Da langen am Anfang in meinen Augen schon 10kWh. Mehr PV Leistung ist da nach meiner Meinung wichtiger um den Akku auch wieder voll zu bekommen. Wenn der Akku später eine gewisse Größe überschreitet, dann ist das Verhältnis PV Leistung zu Speicherkapazität nicht mehr so wichtig.


   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Das sehe ich auch so. Wo finde ich Infos zu der Sammelbestellung von dem Akku?


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 997

   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Danke


   
AntwortZitat
(@realilla)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Würdet ihr bei der geplanten Konfiguration einen 3000er oder einen 5000er Multigrid II wählen? Der 3000er ja einen maximalen Ladestrom von 35A. Würde das hier ausreichen?


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: